Heizkreisverteiler - Position
[Seite 2]
Die Geräusche am Heizkreisverteiler hörst du nur wenn du Luft im System hast. Wird zwar dort nicht erzeugt, aufgrund der geringsten Isolation dort aber am lautesten.
Hallo, wir machen uns gerade Gedanken darüber, an welche Stelle wir den Heizkreisverteiler im OG positionieren. Unsere Bedenken sind, dass die Stellventile Geräusche verursachen und deshalb der Heizkreisverteiler nicht in eine Wand eingebaut werden sollte, die direkt z.B. an das Schlafzimmer oder ...
[Seite 2]
Die Geräusche am Heizkreisverteiler hörst du nur wenn du Luft im System hast. Wird zwar dort nicht erzeugt, aufgrund der geringsten Isolation dort aber am lautesten.
Hallo, wir machen uns gerade Gedanken darüber, an welche Stelle wir den Heizkreisverteiler im OG positionieren. Unsere Bedenken sind, dass die Stellventile Geräusche verursachen und deshalb der Heizkreisverteiler nicht in eine Wand eingebaut werden sollte, die direkt z.B. an das Schlafzimmer oder ...
Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°..
Mal aus der Hüfte geschossen... Vermutlich der Heizkreisverteiler im Flur? Der gibt wärme ab. Zusätzlich laufen dann von diesem alle Rohre in die einzelnen Räume. Vermutlich bis dahin ungedämmt. Sprich das Rohr fürs Bad hast Du voll aufgedreht gibt aber schon einen Teil der Wärme im Flur ab bevor ...
[Seite 4]
probier erstmal was simples: schau am Heizkreisverteiler ob der Regler im Flur auch wirklich das dazugehörige Ventil am Heizkreisverteiler (HKV) schließt. Du hast am HKV Schaugläser mit einer Durchflussanzeige. Ist der Regler auf MIN oder AUS, sollte die Durchflussanzeige beim Heizkreis Flur " ...
Mal aus der Hüfte geschossen... Vermutlich der Heizkreisverteiler im Flur? Der gibt wärme ab. Zusätzlich laufen dann von diesem alle Rohre in die einzelnen Räume. Vermutlich bis dahin ungedämmt. Sprich das Rohr fürs Bad hast Du voll aufgedreht gibt aber schon einen Teil der Wärme im Flur ab bevor ...
[Seite 4]
probier erstmal was simples: schau am Heizkreisverteiler ob der Regler im Flur auch wirklich das dazugehörige Ventil am Heizkreisverteiler (HKV) schließt. Du hast am HKV Schaugläser mit einer Durchflussanzeige. Ist der Regler auf MIN oder AUS, sollte die Durchflussanzeige beim Heizkreis Flur " ...
Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht
Schau doch mal in deinen Heizkreisverteiler, ob/ bzw. welche Heizkreise offen sind. mfg
Schau doch mal in deinen Heizkreisverteiler, ob/ bzw. welche Heizkreise offen sind. mfg
Rhythmisches Knacken im Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
... Jahren haben wir neu gebaut (2 geschossig), als Heizungsanlage haben wir eine Wasser-Luft Wärmepumpe von Vaillant mit Fußbodenheizung. Aus dem Heizkreisverteiler im Obergeschoss kommt ein rhythmisches Knacken: [*]Es tritt nur während der Heizperiode auf [*]Je kälter draußen, desto lauter und ...
... Jahren haben wir neu gebaut (2 geschossig), als Heizungsanlage haben wir eine Wasser-Luft Wärmepumpe von Vaillant mit Fußbodenheizung. Aus dem Heizkreisverteiler im Obergeschoss kommt ein rhythmisches Knacken: [*]Es tritt nur während der Heizperiode auf [*]Je kälter draußen, desto lauter und ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
[Seite 2]
... mit dem hydraulischen Abgleich so verstanden, dass man am besten erst mal alle Thermostate aufdreht oder komplett rausnimmt und auch die Ventile im Heizkreisverteiler ganz öffnet. Danach werden die Ventile im Heizkreisverteiler manuell langsam soweit zurückgedreht, bis die gewünschte Temperatur ...
[Seite 2]
... mit dem hydraulischen Abgleich so verstanden, dass man am besten erst mal alle Thermostate aufdreht oder komplett rausnimmt und auch die Ventile im Heizkreisverteiler ganz öffnet. Danach werden die Ventile im Heizkreisverteiler manuell langsam soweit zurückgedreht, bis die gewünschte Temperatur ...
Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
[Seite 20]
ERR deaktivieren: Heizkreisverteiler (von außen sichtbare meist weiße Klappe, auf- oder Unterputz in der Wand eingelassen) öffnen. Die Stellantriebe zu den Heizkreisen, die du nicht mehr über die ERR bedienen willst, kannst du leicht abziehen. Mit Daumen und Zeigefinger die beiden Laschen oben ...
[Seite 20]
ERR deaktivieren: Heizkreisverteiler (von außen sichtbare meist weiße Klappe, auf- oder Unterputz in der Wand eingelassen) öffnen. Die Stellantriebe zu den Heizkreisen, die du nicht mehr über die ERR bedienen willst, kannst du leicht abziehen. Mit Daumen und Zeigefinger die beiden Laschen oben ...
Erfahrungen mit funkgesteuerten Thermostaten?
... im Netz wenig bis gar keine Erfahrungsberichte damit. Ich finde die Idee der Teile sehr charmant, man muss keine 12/24/230 Volt Leitung zwischen Heizkreisverteiler und Raumthermostat ziehen. Das dürfte die Mehrkosten für die Funkthermostate und den Empfänger beim Verteiler schon aufwiegen. Und ...
... im Netz wenig bis gar keine Erfahrungsberichte damit. Ich finde die Idee der Teile sehr charmant, man muss keine 12/24/230 Volt Leitung zwischen Heizkreisverteiler und Raumthermostat ziehen. Das dürfte die Mehrkosten für die Funkthermostate und den Empfänger beim Verteiler schon aufwiegen. Und ...
Elektro Anschluss Fußbodenheizung
[Seite 2]
Von jedem Raumthermostat muss zum jeweiligen Heizkreisverteiler (nehme an, bei Dir sind es zwei) eine Leitung gelegt werden. Zusätzlich benötigt jeder Heizkreisverteiler eine Zuleitung und nicht zuletzt müssen die Raumthermostate noch mit den Stellmotoren am HKV verklemmt werden. Das ist schon ein ...
[Seite 2]
Von jedem Raumthermostat muss zum jeweiligen Heizkreisverteiler (nehme an, bei Dir sind es zwei) eine Leitung gelegt werden. Zusätzlich benötigt jeder Heizkreisverteiler eine Zuleitung und nicht zuletzt müssen die Raumthermostate noch mit den Stellmotoren am HKV verklemmt werden. Das ist schon ein ...
Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau?
[Seite 3]
... dann diese mit eigener Sicherung versehen, um sie später einfach stromlos schalten zu können. Anbindung der Heizkreisverteiler großzügig (Druckverlust vor dem Heizkreisverteiler minimieren)! Auswahl der Wärmepumpe erst nach Vorliegen der Heizlast. Dabei kein ...
[Seite 3]
... dann diese mit eigener Sicherung versehen, um sie später einfach stromlos schalten zu können. Anbindung der Heizkreisverteiler großzügig (Druckverlust vor dem Heizkreisverteiler minimieren)! Auswahl der Wärmepumpe erst nach Vorliegen der Heizlast. Dabei kein ...
Firma Lüumel, Grabenkollektor
[Seite 6]
... Zimmern mit dem höchsten Temperaturbedarf (Wohnzimmer und Bad) angefangen. Bei voll aufgedrehten ERR und voll aufgedrehten Ventilen im Heizkreisverteiler war es mir im Winter zu warm. Also habe ich die Steigung auf 0,2° runtergesetzt und die Heizkurve leicht nach oben verschoben. Dann wars ...
[Seite 6]
... Zimmern mit dem höchsten Temperaturbedarf (Wohnzimmer und Bad) angefangen. Bei voll aufgedrehten ERR und voll aufgedrehten Ventilen im Heizkreisverteiler war es mir im Winter zu warm. Also habe ich die Steigung auf 0,2° runtergesetzt und die Heizkurve leicht nach oben verschoben. Dann wars ...
Schwedisches Elementhaus / AB-Elementhus Umbau vs Abriss
[Seite 19]
... Mit der Thermisto-Fußbodenheizung sind wir sehr zufrieden, allerdings war die Verlegung (haben wir selbst gemacht, nur den Anschluss an die Heizkreisverteiler hat der Heizungsbauer übernommen) ein Granatensch... Ich muss das präzisieren: So lange man die vorgefertigten Elemente von Thermisto ...
[Seite 19]
... Mit der Thermisto-Fußbodenheizung sind wir sehr zufrieden, allerdings war die Verlegung (haben wir selbst gemacht, nur den Anschluss an die Heizkreisverteiler hat der Heizungsbauer übernommen) ein Granatensch... Ich muss das präzisieren: So lange man die vorgefertigten Elemente von Thermisto ...
Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren?
[Seite 8]
... immer zwischen 50% und 65% herum. Konkretes Beispiel ich gebe der Pumpe für die Heizung 100% Leistung frei, und habe alle Abgleich Ventile am Heizkreisverteiler zu 100 % geöffnet, und das Ding drückt 650 l/h durch die Anlage und zeigt dabei an das Sie bei 50-65% herumdümpelt. Wenn die Anlage im ...
[Seite 8]
... immer zwischen 50% und 65% herum. Konkretes Beispiel ich gebe der Pumpe für die Heizung 100% Leistung frei, und habe alle Abgleich Ventile am Heizkreisverteiler zu 100 % geöffnet, und das Ding drückt 650 l/h durch die Anlage und zeigt dabei an das Sie bei 50-65% herumdümpelt. Wenn die Anlage im ...
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 733]
Danke euch! Es handelt sich um den Pufferspeicher VP RW 45/2 B, der separat steht. Also im Rücklauf hinter dem Heizkreisverteiler und vor dem Unitower? Scheint mir auch am sinnvollsten, da der dann bei der WW-Bereitung außerhalb der Heizsaison außen vor bleibt. Zur Erneuerung der 25 Jahre alten ...
[Seite 618]
... Verlegeabstände der Heizschleifen in der Fußbodenheizung, sehe hier einen Ansatz für sein Problem. Ich habe für ca 90 m² Fußbodenfläche einen Heizkreisverteiler mit 13 Heizkreise. Überall 10 cm und im Bad 5 cm. Ich weiß nicht, ob bei ihm damals solche Abstände ein Thema waren. Bei größeren ...
[Seite 733]
Danke euch! Es handelt sich um den Pufferspeicher VP RW 45/2 B, der separat steht. Also im Rücklauf hinter dem Heizkreisverteiler und vor dem Unitower? Scheint mir auch am sinnvollsten, da der dann bei der WW-Bereitung außerhalb der Heizsaison außen vor bleibt. Zur Erneuerung der 25 Jahre alten ...
[Seite 618]
... Verlegeabstände der Heizschleifen in der Fußbodenheizung, sehe hier einen Ansatz für sein Problem. Ich habe für ca 90 m² Fußbodenfläche einen Heizkreisverteiler mit 13 Heizkreise. Überall 10 cm und im Bad 5 cm. Ich weiß nicht, ob bei ihm damals solche Abstände ein Thema waren. Bei größeren ...
Strawa Regolux Durchflussanzeiger / Durchflussregler / Flow Meter
Hallo zusammen, wir haben im Haus eine Fußbodenheizung wir haben im Keller, im EG und im DG jeweils einen Heizkreisverteiler mit je 6 Kreisen. Im Keller und im EG sind die Schaugläser sauber und klar abzulesen, im DG nicht. Dann dachte ich mir reinige ich die mal. Heizkreisverteiler geöffnet ...
Hallo zusammen, wir haben im Haus eine Fußbodenheizung wir haben im Keller, im EG und im DG jeweils einen Heizkreisverteiler mit je 6 Kreisen. Im Keller und im EG sind die Schaugläser sauber und klar abzulesen, im DG nicht. Dann dachte ich mir reinige ich die mal. Heizkreisverteiler geöffnet ...
Fußbodenheizung — ein Raum bleibt kalt
Da gibt es viele Erklärungen. Vermutlich ist ein Stellmotor im Heizkreisverteiler nichtrichtig angeschlossen oder defekt. Oder auch dessen elektrische Ansteuerung (Thermostat). Lass es durch den errichter abklären, der muss ja gewährleisten und hat auch wohl noch keine ...
Da gibt es viele Erklärungen. Vermutlich ist ein Stellmotor im Heizkreisverteiler nichtrichtig angeschlossen oder defekt. Oder auch dessen elektrische Ansteuerung (Thermostat). Lass es durch den errichter abklären, der muss ja gewährleisten und hat auch wohl noch keine ...
Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung
[Seite 10]
... wirklich den hydraulischen Abgleichdurcheinander, wenn ich in einem Zimmer die Durchflussmenge etwas am Heizkreisverteiler vermindere? Die ERR macht doch nichts anderes als dieVentile zu regulieren? MfG
[Seite 10]
... wirklich den hydraulischen Abgleichdurcheinander, wenn ich in einem Zimmer die Durchflussmenge etwas am Heizkreisverteiler vermindere? Die ERR macht doch nichts anderes als dieVentile zu regulieren? MfG
Optimierung der Heizungsanlage nach Hydraulischem Ausgleich möglich?
[Seite 2]
Dann mach mal bitte ein Bild vom Heizkreisverteiler. Unterschiedliche Temperaturen in den Zimmern erreichst du durch unterschiedliche Durchflüsse. Du kannst die Durchflüsse auch am Heizkreisverteiler einstellen. Reduzier den Durchfluss am HKV für das Schlafzimmer, dann kannst du den Raumfühler ...
[Seite 2]
Dann mach mal bitte ein Bild vom Heizkreisverteiler. Unterschiedliche Temperaturen in den Zimmern erreichst du durch unterschiedliche Durchflüsse. Du kannst die Durchflüsse auch am Heizkreisverteiler einstellen. Reduzier den Durchfluss am HKV für das Schlafzimmer, dann kannst du den Raumfühler ...
Anschluss Wärmepumpe an Heizkreisverteiler
... Satz auf den sich nun der Installateur des Bauunternehmens beruft. und zwar "die Heizungsanlage wir mit Vor und Rücklauf an die Heizkreisverteiler angeschlossen. Nach der Installation der Heizungsanlage undAnschluss an die Heiuzkreisverteiler wird die Fußbodenheizung befüllt." ...
... Satz auf den sich nun der Installateur des Bauunternehmens beruft. und zwar "die Heizungsanlage wir mit Vor und Rücklauf an die Heizkreisverteiler angeschlossen. Nach der Installation der Heizungsanlage undAnschluss an die Heiuzkreisverteiler wird die Fußbodenheizung befüllt." ...
Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung
... 3: Für gewöhnlich geht man direkt aus dem Heizungsraum möglichst gleich direkt ganz nach oben und zweigt von dort einen Heizkreisverteiler pro Stockwerk ab. Die Verteilung auf die einzelnen Räume läuft dann im Estrich, parallel zu den Heizschleifen. Gerne wird auch ein Flur genutzt, durch den ...
... 3: Für gewöhnlich geht man direkt aus dem Heizungsraum möglichst gleich direkt ganz nach oben und zweigt von dort einen Heizkreisverteiler pro Stockwerk ab. Die Verteilung auf die einzelnen Räume läuft dann im Estrich, parallel zu den Heizschleifen. Gerne wird auch ein Flur genutzt, durch den ...
Fußbodenheizung Prüfung vor dem Verlegen neuen Parketts?
... wann der Schorni da war oder die letzte Wartung gemacht wurde. Und dann gibt es die Fußbodenheizung. Das sind endlos verlegte Rohre, die am Heizkreisverteiler anfangen und dort auch enden. „Testen“ ist einfach. Entweder die Leitungen sind dicht oder nicht - ist digital. Wenn der Fußboden ...
... wann der Schorni da war oder die letzte Wartung gemacht wurde. Und dann gibt es die Fußbodenheizung. Das sind endlos verlegte Rohre, die am Heizkreisverteiler anfangen und dort auch enden. „Testen“ ist einfach. Entweder die Leitungen sind dicht oder nicht - ist digital. Wenn der Fußboden ...
Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung
[Seite 3]
Ein üv im Heizkreisverteiler im Og das sieht man selten in letzter zeit. Estrich bauseits? 20grad im Arbeitszimmer ist auch zu wennig wenn da am PC Hockst frierst ...
[Seite 3]
Ein üv im Heizkreisverteiler im Og das sieht man selten in letzter zeit. Estrich bauseits? 20grad im Arbeitszimmer ist auch zu wennig wenn da am PC Hockst frierst ...
Fußbodenheizung warm obwohl abgedreht - kalt obwohl aufgedreht
Ist der Heizkreisverteiler im OG im Arbeitszimmer? Dann wäre die höhere Temperatur eventuell erklärbar. Werden die Ventile über ERR oder direkt am Heizkörper gesteuert oder stellst du am Heizkreisverteiler rum? Ich würde ja prinzipiell mal Schlafzimmer zudrehen und Arbeitszimmer auf. Bei ...
[Seite 2]
... Bild in größer gibt es auch nicht. 89001 Drunter sitzt ein Thermostatventil mit M30x1,5 Gewinde wie bei einem normalen Heizkörper, nur eben am Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung. Ich kann aber keinen normalen Heizungsthermostatkopf nehmen, weil der ja abhängig von der Temperatur (im ...
Ist der Heizkreisverteiler im OG im Arbeitszimmer? Dann wäre die höhere Temperatur eventuell erklärbar. Werden die Ventile über ERR oder direkt am Heizkörper gesteuert oder stellst du am Heizkreisverteiler rum? Ich würde ja prinzipiell mal Schlafzimmer zudrehen und Arbeitszimmer auf. Bei ...
[Seite 2]
... Bild in größer gibt es auch nicht. 89001 Drunter sitzt ein Thermostatventil mit M30x1,5 Gewinde wie bei einem normalen Heizkörper, nur eben am Heizkreisverteiler für die Fußbodenheizung. Ich kann aber keinen normalen Heizungsthermostatkopf nehmen, weil der ja abhängig von der Temperatur (im ...
KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
[Seite 38]
Ich habe nun mal den direkten Kostenvergleich angeboten bekommen, Aktorik in den Heizkreisverteiler vs. in die normale Verteilung. Aktoren im HKV: € 440,- Zuleitung von 21 Heizkreisen zu je € 55,- (Verteilerlösung): € 1.155 Muss man da lange überlegen oder kann man blind die günstigere Variante ...
[Seite 38]
Ich habe nun mal den direkten Kostenvergleich angeboten bekommen, Aktorik in den Heizkreisverteiler vs. in die normale Verteilung. Aktoren im HKV: € 440,- Zuleitung von 21 Heizkreisen zu je € 55,- (Verteilerlösung): € 1.155 Muss man da lange überlegen oder kann man blind die günstigere Variante ...
Fragen zum hydraulischen Abgleich
... den Durchfluss bei anderen erhöht. Soweit ja auch logisch. Ich habe nun allerdings angenommen, dass sich das auch auf den Durchfluss im Heizkreisverteiler des Obergeschosses auswirken müsste. Dem ist aber nicht so. Habe ich hier einen Denkfehler? Ist der Durchfluss je Heizkreisverteiler ...
... den Durchfluss bei anderen erhöht. Soweit ja auch logisch. Ich habe nun allerdings angenommen, dass sich das auch auf den Durchfluss im Heizkreisverteiler des Obergeschosses auswirken müsste. Dem ist aber nicht so. Habe ich hier einen Denkfehler? Ist der Durchfluss je Heizkreisverteiler ...
Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas
[Seite 2]
... für den Warmwasserbedarf diese ist allerdings im Hauswirtschaftsraum aufgestellt wo sie alles an Wärme aus dem Raum nutzt (Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung steht in dem Raum daher fängt dort jeder Raum an der beheizt wird was eine Menge Wärme abwirft, dazu kommen noch die ...
[Seite 2]
... für den Warmwasserbedarf diese ist allerdings im Hauswirtschaftsraum aufgestellt wo sie alles an Wärme aus dem Raum nutzt (Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung steht in dem Raum daher fängt dort jeder Raum an der beheizt wird was eine Menge Wärme abwirft, dazu kommen noch die ...
Fussbodenheizung für Anbau Planen
... empfiehlt uns in den kleinen Raum eine RTL zu benutzen und in dem großen Raum 2 RTL Boxen zu nehmen, da der Preis für einen Mischer inkl. Heizkreisverteiler für 2 Räume zu groß wäre. Könnt ihr das bestätigen oder habe ihr gute Erfahrungen mit solchen Boxen gemacht
... empfiehlt uns in den kleinen Raum eine RTL zu benutzen und in dem großen Raum 2 RTL Boxen zu nehmen, da der Preis für einen Mischer inkl. Heizkreisverteiler für 2 Räume zu groß wäre. Könnt ihr das bestätigen oder habe ihr gute Erfahrungen mit solchen Boxen gemacht