Wärmepumpe - etwa 60 Takte täglich
... und die Stellmotoren entfernt. Einen thermischen Abgleich habe ich nach besten Gewissen vorgenommen. Jedoch sind dabei nicht die längsten Heizkreise voll geöffnet worden. Ich vermute dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist und uns dann zu warm wird. Da die Heizkurve schon auf dem ...
... und die Stellmotoren entfernt. Einen thermischen Abgleich habe ich nach besten Gewissen vorgenommen. Jedoch sind dabei nicht die längsten Heizkreise voll geöffnet worden. Ich vermute dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist und uns dann zu warm wird. Da die Heizkurve schon auf dem ...
Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer?
[Seite 4]
... hohen Durchfluss (je nach Modell ca. 12-20 l/min). Mit 14er oder sogar 12er Rohren in der Fußbodenheizung braucht man dort sehr kurze und viele Heizkreise oder alternativ eine sehr hohe Pumpenleistung. Schlüter als System ist halt technisch relativ überladen, letztlich gibt es diverse Anbieter ...
[Seite 4]
... hohen Durchfluss (je nach Modell ca. 12-20 l/min). Mit 14er oder sogar 12er Rohren in der Fußbodenheizung braucht man dort sehr kurze und viele Heizkreise oder alternativ eine sehr hohe Pumpenleistung. Schlüter als System ist halt technisch relativ überladen, letztlich gibt es diverse Anbieter ...
Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
[Seite 2]
... mepumpe, sondern nur die Heizlast der Einzelräume und eben die Gesamtheizlast. Ich würde da fein die Finger von lassen. Interessehalber: Wieviele Heizkreise hat die "Hütte" denn
[Seite 2]
... mepumpe, sondern nur die Heizlast der Einzelräume und eben die Gesamtheizlast. Ich würde da fein die Finger von lassen. Interessehalber: Wieviele Heizkreise hat die "Hütte" denn
Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer?
[Seite 3]
... besonders auch zur Fußbodenheizung findest du viel im Netz. Ein kleines Beispiel noch, du hast für dein ganzes Haus bis jetzt nur 12 Heizkreise, wir haben in unseren kleinen Bungalow mit 90 qm 13 Heizkreise. Eine "etwas unpassende" Wärmepumpe kann man schlimmsten Fall noch irgendwann ...
[Seite 3]
... besonders auch zur Fußbodenheizung findest du viel im Netz. Ein kleines Beispiel noch, du hast für dein ganzes Haus bis jetzt nur 12 Heizkreise, wir haben in unseren kleinen Bungalow mit 90 qm 13 Heizkreise. Eine "etwas unpassende" Wärmepumpe kann man schlimmsten Fall noch irgendwann ...
Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung
[Seite 3]
... Heizkurve/Raumsollt., wenn‘s warm werden soll. Die Heizkreislängen mit >100 m sind auch suboptimal. Bei Räumen ab ca. 17 qm haben wir zwei Heizkreise
[Seite 3]
... Heizkurve/Raumsollt., wenn‘s warm werden soll. Die Heizkreislängen mit >100 m sind auch suboptimal. Bei Räumen ab ca. 17 qm haben wir zwei Heizkreise
Fußbodenheizung geht in einem Raum nicht an
[Seite 4]
Wir haben zb in Küche, Ess und Wohnen drei Heizkreise... aber alles offen. Wenn ich den offenen Flur mitrechne, 4 Heizkreise. Mag sein, dass die Ventile verschieden eingestellt sind, aber egal: im Wohnraum ist der Thermostat höher eingestellt als in der Küche, da die Raumluft beim Sitzen auf dem ...
[Seite 4]
Wir haben zb in Küche, Ess und Wohnen drei Heizkreise... aber alles offen. Wenn ich den offenen Flur mitrechne, 4 Heizkreise. Mag sein, dass die Ventile verschieden eingestellt sind, aber egal: im Wohnraum ist der Thermostat höher eingestellt als in der Küche, da die Raumluft beim Sitzen auf dem ...
Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer?
[Seite 4]
... kann Das EG ist "eigentlich" warm, wir haben nur Probleme mit den Heizkreisen. Weil immer alle Türe aufstehen springen nicht immer alle Heizkreise an, das Thermostat zieht die Temperatur aus dem benachbarten Flur oder der noch offenen Küche. Es kommt also im Winter schon einmal vor, dass ...
[Seite 4]
... kann Das EG ist "eigentlich" warm, wir haben nur Probleme mit den Heizkreisen. Weil immer alle Türe aufstehen springen nicht immer alle Heizkreise an, das Thermostat zieht die Temperatur aus dem benachbarten Flur oder der noch offenen Küche. Es kommt also im Winter schon einmal vor, dass ...
Richtige Vorgehensweise bei Auswahl der Haustechnik?
[Seite 2]
... teilt es sich in die 2 WoE auf. Und dann? Verteilerbox und dann pro Zimmer ein Thermostat und Heizkreis. Bei größeren Räumen ggf. 2 bzw. 3 Heizkreise? Vielen Dank für die Tipps, Gruss, Alex
[Seite 2]
... teilt es sich in die 2 WoE auf. Und dann? Verteilerbox und dann pro Zimmer ein Thermostat und Heizkreis. Bei größeren Räumen ggf. 2 bzw. 3 Heizkreise? Vielen Dank für die Tipps, Gruss, Alex
Raumtemperaturregler / Heizkreise
... installieren. Nun wird unser Wohn/Essbereich mit offener Küche eine Größe von 60m² haben und es werden dort bestimmt mehrere Heizkreise installiert. Zur Zeit gehe ich davon aus, dass es min. 3 Heizkreis für den Wohn/Essbereich sein werden. Und hier habe ich dann auch schon die ersten ...
... installieren. Nun wird unser Wohn/Essbereich mit offener Küche eine Größe von 60m² haben und es werden dort bestimmt mehrere Heizkreise installiert. Zur Zeit gehe ich davon aus, dass es min. 3 Heizkreis für den Wohn/Essbereich sein werden. Und hier habe ich dann auch schon die ersten ...
Raumtemperatursteuerung Heizkreise gemeinsam / getrennt
... installieren. Nun wird unser Wohn/Essbereich mit offener Küche eine Größe von 60m² haben und es werden dort bestimmt mehrere Heizkreise installiert. Zur Zeit gehe ich davon aus, dass es min. 3 Heizkreis für den Wohn/Essbereich sein werden. Und hier habe ich dann auch schon die ersten ...
... installieren. Nun wird unser Wohn/Essbereich mit offener Küche eine Größe von 60m² haben und es werden dort bestimmt mehrere Heizkreise installiert. Zur Zeit gehe ich davon aus, dass es min. 3 Heizkreis für den Wohn/Essbereich sein werden. Und hier habe ich dann auch schon die ersten ...
Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig?
[Seite 6]
... Wohnräumen und 10 cm in Bädern annehmen. Wenn die in Wohnräumen noch enger liegen, kannst du schnell Probleme mit der maximalen Länge der Heizkreise bekommen. Und dann hast du plötzlich in jedem Raum mehrere Heizkreise und das treibt die Kosten natürlich ordentlich! Viele Grüße ...
[Seite 6]
... Wohnräumen und 10 cm in Bädern annehmen. Wenn die in Wohnräumen noch enger liegen, kannst du schnell Probleme mit der maximalen Länge der Heizkreise bekommen. Und dann hast du plötzlich in jedem Raum mehrere Heizkreise und das treibt die Kosten natürlich ordentlich! Viele Grüße ...
Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS
[Seite 4]
... eingeschaltet und ging vom Temperaturwert im Keller anstatt den im Esszimmer zu nehmen. Als ich testweise die Raumaufschaltungen für die beiden Heizkreise getauscht habe, lief die Wärmepumpe den ganzen Nachmittag wie es sein sollte. Ziemlich effektiv Frage: Der Mischer war seit der Umstellung der ...
[Seite 4]
... eingeschaltet und ging vom Temperaturwert im Keller anstatt den im Esszimmer zu nehmen. Als ich testweise die Raumaufschaltungen für die beiden Heizkreise getauscht habe, lief die Wärmepumpe den ganzen Nachmittag wie es sein sollte. Ziemlich effektiv Frage: Der Mischer war seit der Umstellung der ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen
[Seite 8]
... Estrichs. Des Weiteren braucht man einen Mindestfluss. Damit der garantiert wird, gibt es das Überströmventil, welches öffnet, wenn zu viele Heizkreise geschlossen sind. Bleiben alle Heizkreise offen (deaktivierte ERR), kannst du es auf maximal stellen. Komplett zu gibt es nicht, es öffnet dann ...
[Seite 8]
... Estrichs. Des Weiteren braucht man einen Mindestfluss. Damit der garantiert wird, gibt es das Überströmventil, welches öffnet, wenn zu viele Heizkreise geschlossen sind. Bleiben alle Heizkreise offen (deaktivierte ERR), kannst du es auf maximal stellen. Komplett zu gibt es nicht, es öffnet dann ...
Haus zu warm, FB Heizungsregler auf 1
[Seite 7]
... kann man trotzdem hinbekommen. Ich habe meine Heizung 2016 auch nach den wärmsten Zimmern (Bad und Wohnzimmer) ausgerichtet. Dort die ERR und die Heizkreise voll auf. Die Heizkurve dann solange runterreguliert, bis die Zimmer die optimale Temperaturen haben. Danach in den anderen Zimmern die ...
[Seite 7]
... kann man trotzdem hinbekommen. Ich habe meine Heizung 2016 auch nach den wärmsten Zimmern (Bad und Wohnzimmer) ausgerichtet. Dort die ERR und die Heizkreise voll auf. Die Heizkurve dann solange runterreguliert, bis die Zimmer die optimale Temperaturen haben. Danach in den anderen Zimmern die ...
Haustechnik Neubau Stadtvilla 230qm
[Seite 3]
Aber zur Sache, Aussage Hersteller: Bei einem Pufferspeicher stellt sich primär die Frage: Sind die Heizkreise geregelt? Man kann direkt in die Fußbodenheizung gehen, wenn nicht mehr als 20% (Schlafräume) geregelt sind. Da eine Fußbodenheizung ein sehr träges System darstellt, kann man im Neubau ...
[Seite 3]
Aber zur Sache, Aussage Hersteller: Bei einem Pufferspeicher stellt sich primär die Frage: Sind die Heizkreise geregelt? Man kann direkt in die Fußbodenheizung gehen, wenn nicht mehr als 20% (Schlafräume) geregelt sind. Da eine Fußbodenheizung ein sehr träges System darstellt, kann man im Neubau ...
Rhythmisches Knacken im Heizkreisverteiler der Fußbodenheizung
[Seite 2]
... auf Brauchwasser, Wärmepumpe erwärmt heizungswasser auf 50-60°C, irgendwann ist Brauchwasser warm, 3-Wege-Ventil schaltet zurück auf Heizkreise, Das bisschen Restwasser in den paar Metern Rücklauf- und Vorlauf-Rohr von Wärmepumpe zum 3-Wege-Ventil hat jetzt aber noch 50-60°C. Die werden ...
[Seite 2]
... auf Brauchwasser, Wärmepumpe erwärmt heizungswasser auf 50-60°C, irgendwann ist Brauchwasser warm, 3-Wege-Ventil schaltet zurück auf Heizkreise, Das bisschen Restwasser in den paar Metern Rücklauf- und Vorlauf-Rohr von Wärmepumpe zum 3-Wege-Ventil hat jetzt aber noch 50-60°C. Die werden ...
Anzahl von Heizkreisen bei einem Dünnschicht-Estrich
... Wie wäre hier der Quadratmeter bei einem VA von 75mm? So käme ich ja z.B. in meinem ~35m² Wohnzimmer schon alleine auf 6 einzelne Heizkreise, wenn ich unter 100m pro HK bleiben möchte. Wie wähle ich den aus, ob auch 15cm VA reichen würden
... Wie wäre hier der Quadratmeter bei einem VA von 75mm? So käme ich ja z.B. in meinem ~35m² Wohnzimmer schon alleine auf 6 einzelne Heizkreise, wenn ich unter 100m pro HK bleiben möchte. Wie wähle ich den aus, ob auch 15cm VA reichen würden
Stellmotore offen aber kein Durchfluss
[Seite 2]
Ja die läuft, im EG werden die Heizkreise ja auch warm. Habe die Pumpe auch schonmal auf volle Leistung hochgedrht, aber auch keine Änderung im DG. Pumpe ist eine von Wilo. Anbei mal ein Durchflussmesser 65992 ...
[Seite 2]
Ja die läuft, im EG werden die Heizkreise ja auch warm. Habe die Pumpe auch schonmal auf volle Leistung hochgedrht, aber auch keine Änderung im DG. Pumpe ist eine von Wilo. Anbei mal ein Durchflussmesser 65992 ...
Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen
Aktueller Vorlauf/Rücklauf Raumtemperatur in den Räumen Auslegung der Fußbodenheizung laut Heizungsbauer Heizlast laut HB HKV Anzahl Anzahl Heizkreise und Längen Err Aktiv oder nicht. Heizkreise Einstellungen/Durchfluss Pufferspeicher ja/nein Zirkulation ja/nein Laufzeiten der Heizung pro Tag in ...
Aktueller Vorlauf/Rücklauf Raumtemperatur in den Räumen Auslegung der Fußbodenheizung laut Heizungsbauer Heizlast laut HB HKV Anzahl Anzahl Heizkreise und Längen Err Aktiv oder nicht. Heizkreise Einstellungen/Durchfluss Pufferspeicher ja/nein Zirkulation ja/nein Laufzeiten der Heizung pro Tag in ...
Auslegung Gasbrennwerttherme - Praxiserfahrung!
... Vorlauftempereatur: Verlegeabstand der Rohrleitungen: Bad und Fensterseite indiv. bzw. enger verlegt (Ja / Nein): Maximale Länge der Heizkreise: Material der Rohrleitungen (PEX / Aluverbund): Für wieviel qm wurde ein Heizkreis ausgelegt? Im Idealfall qm der Zimmer und Anzahl der ...
... Vorlauftempereatur: Verlegeabstand der Rohrleitungen: Bad und Fensterseite indiv. bzw. enger verlegt (Ja / Nein): Maximale Länge der Heizkreise: Material der Rohrleitungen (PEX / Aluverbund): Für wieviel qm wurde ein Heizkreis ausgelegt? Im Idealfall qm der Zimmer und Anzahl der ...
Aufheizprogramm Estrich - nur ein Raum wird warm
Hatten wir auch. Es hat sich dann herausgestellt, dass der Monteur vergessen hat die Ventile für die übrigen Heizkreise aufzudrehen. War ne Sache von einer Minute.
Hatten wir auch. Es hat sich dann herausgestellt, dass der Monteur vergessen hat die Ventile für die übrigen Heizkreise aufzudrehen. War ne Sache von einer Minute.
Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
[Seite 8]
Nein, es geht wirklich um die Durchströmung der Heizkreise. Wir nehmen derzeit an, dass in deinem Anbau das Heizwasser zu langsam durchdümpelt. Da du keine HKVs mit Schaugläschen hast, können wir die Durchströmung der einzelnen Heizkreise nicht überwachen also erstmal auf Verdacht die zu warmen ...
[Seite 8]
Nein, es geht wirklich um die Durchströmung der Heizkreise. Wir nehmen derzeit an, dass in deinem Anbau das Heizwasser zu langsam durchdümpelt. Da du keine HKVs mit Schaugläschen hast, können wir die Durchströmung der einzelnen Heizkreise nicht überwachen also erstmal auf Verdacht die zu warmen ...
Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
[Seite 4]
Wir haben im Bad eine Infrarot-Zusatzheizung an der Decke vorgesehen. Die hat zwar nur 700 Watt aber sollte hoffentlich ausreichen. Wir wollten die Heizkreise auch schon aufteilen aber der GU beruft sich wieder mal auf den Hersteller und der Hersteller sagt Heizkreise dürfen inkl. Anbindeleitung ...
[Seite 4]
Wir haben im Bad eine Infrarot-Zusatzheizung an der Decke vorgesehen. Die hat zwar nur 700 Watt aber sollte hoffentlich ausreichen. Wir wollten die Heizkreise auch schon aufteilen aber der GU beruft sich wieder mal auf den Hersteller und der Hersteller sagt Heizkreise dürfen inkl. Anbindeleitung ...
Fußbodenheizung - Heizkreis bleibt zu kalt.
... hat der Raum dann 20grad gehabt, leider wird er aber auch nach weiteren 2 Tagen nicht wärmer als 20,6grad. Nachdem ich die weiteren Heizkreise im KG aufgedreht hab, sank die Temperatur in dem Gästezimmer sogar nochmal. Ich geh davon aus dass es daran liegt, dass das kalte Wasser aus den anderen ...
... hat der Raum dann 20grad gehabt, leider wird er aber auch nach weiteren 2 Tagen nicht wärmer als 20,6grad. Nachdem ich die weiteren Heizkreise im KG aufgedreht hab, sank die Temperatur in dem Gästezimmer sogar nochmal. Ich geh davon aus dass es daran liegt, dass das kalte Wasser aus den anderen ...
Fußbodenheizung - Wie Zuleitungen zu den Räumen dämmen?
Ist in der Dachschräge im WC integriert. Hätte ich das gewusst, wäre dieser in den Flur gewandert. Eigentlich sollten von WC durch die Wand 4 Heizkreise gehen. Damit wäre nur das Hauptbad noch durchs Schlafzimmer gegangen. Warum auch immer sich bei der Ausführung an den Plan gehalten wurde ...
[Seite 2]
Nicht jeder Raum wird ständig genutzt und benötigt eine 24/7 Fußbodenheizung. Beispielsweise werden die 5 Heizkreise im Allraum abgestellt, wenn der Kachelofen läuft. Das passiert automatisch. Im Obergeschoss im Kaminzimmer das Gleiche, sind 2 Heizkreise und sind i.d.R. geringer eingestellt. Wenn ...
[Seite 4]
Danke. Wir haben eine Lösung gefunden. 3 Heizkreise werden im Dachgeschoss umgelegt. Die verbleibenden 3 Heizkreise durch das Schlafzimmer (wobei einer - der Flur eh meistens aus ist) verbleiben durchs Schlafzimmer und bekommen dann noch eine minimale Dämmung. Damit sind Leitungswege i.O. und die ...
[Seite 5]
Es spielt keine Rolle. Spar dir Dämmung. Wenn du deine Heizkreise dynamisch regeln können willst um es machen zu können, mach es. Wenn es dir um Effizienz geht, mach es nicht. Wenn du ein kühleres Schlafzimmer haben willst, dann dämme die Wände und die Tür zu den anderen Innenräumen. Dann kann es ...
[Seite 6]
Ihm geht es ja gar nicht um Effizienz. Er will Komfort. Komfort kostet. Deswegen bin ich aber der Meinung, dass ihm die Zuleitungen der Heizkreise egal sein können. Denn wenn er alle Heizkreise eh mit "manuellen" Eingriffen regeln will (im Sinne von nicht der Thermodynamik überlassen, sondern ...
Ist in der Dachschräge im WC integriert. Hätte ich das gewusst, wäre dieser in den Flur gewandert. Eigentlich sollten von WC durch die Wand 4 Heizkreise gehen. Damit wäre nur das Hauptbad noch durchs Schlafzimmer gegangen. Warum auch immer sich bei der Ausführung an den Plan gehalten wurde ...
[Seite 2]
Nicht jeder Raum wird ständig genutzt und benötigt eine 24/7 Fußbodenheizung. Beispielsweise werden die 5 Heizkreise im Allraum abgestellt, wenn der Kachelofen läuft. Das passiert automatisch. Im Obergeschoss im Kaminzimmer das Gleiche, sind 2 Heizkreise und sind i.d.R. geringer eingestellt. Wenn ...
[Seite 4]
Danke. Wir haben eine Lösung gefunden. 3 Heizkreise werden im Dachgeschoss umgelegt. Die verbleibenden 3 Heizkreise durch das Schlafzimmer (wobei einer - der Flur eh meistens aus ist) verbleiben durchs Schlafzimmer und bekommen dann noch eine minimale Dämmung. Damit sind Leitungswege i.O. und die ...
[Seite 5]
Es spielt keine Rolle. Spar dir Dämmung. Wenn du deine Heizkreise dynamisch regeln können willst um es machen zu können, mach es. Wenn es dir um Effizienz geht, mach es nicht. Wenn du ein kühleres Schlafzimmer haben willst, dann dämme die Wände und die Tür zu den anderen Innenräumen. Dann kann es ...
[Seite 6]
Ihm geht es ja gar nicht um Effizienz. Er will Komfort. Komfort kostet. Deswegen bin ich aber der Meinung, dass ihm die Zuleitungen der Heizkreise egal sein können. Denn wenn er alle Heizkreise eh mit "manuellen" Eingriffen regeln will (im Sinne von nicht der Thermodynamik überlassen, sondern ...
Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung
[Seite 10]
... diese konsequent nutzen würde, müsste einPufferspeicher verbaut sein, da unter ungünstigen Verhältnissen (Schließen von.B. zwei Dritteln der Heizkreise) der Mindestvolumenstrom der Wärmepumpe nichterreicht werden würde. Ergo: keine Nutzung der ERR (also immer ganz offen) undkeinen ...
[Seite 10]
... diese konsequent nutzen würde, müsste einPufferspeicher verbaut sein, da unter ungünstigen Verhältnissen (Schließen von.B. zwei Dritteln der Heizkreise) der Mindestvolumenstrom der Wärmepumpe nichterreicht werden würde. Ergo: keine Nutzung der ERR (also immer ganz offen) undkeinen ...