Steibel Eltron LWZ 504 im Neubau
[Seite 3]
... als 1-2 Grad wird es wohl auch nicht bringen, ist halt keine Klimaanlage. Wenn du dann nur einige Räume möchtest müsstest du am HKV die anderen Heizkreise abdrehen
[Seite 3]
... als 1-2 Grad wird es wohl auch nicht bringen, ist halt keine Klimaanlage. Wenn du dann nur einige Räume möchtest müsstest du am HKV die anderen Heizkreise abdrehen
Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein?
... er wollte in allen, ich habe ihn auf die wichtigen Räume reduziert) 4.) habe ich heute in der Ausführung gesehen: unterschiedlich lange Heizkreise: von 30m bis 120m ist alles dabei. Immerhin: die Abstände der Fußbodenheizung Rohre sind dem Bedarf im Raum angepasst von 5cm im Bad bis 30cm im ...
... er wollte in allen, ich habe ihn auf die wichtigen Räume reduziert) 4.) habe ich heute in der Ausführung gesehen: unterschiedlich lange Heizkreise: von 30m bis 120m ist alles dabei. Immerhin: die Abstände der Fußbodenheizung Rohre sind dem Bedarf im Raum angepasst von 5cm im Bad bis 30cm im ...
Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung
[Seite 3]
... kein 20er oder 25er Pe-oder Aluminium-Verbundrohr-Blödsinn ist aber schon verlegt, von daher passiert da nix mehr. Wenn die die Zuleitungen der Heizkreise wie so oft gerne durch den Flur verlegt werden, und der Flur nen eigenen Kreis hat die Zuleitungen der anderen Räume dämmen lassen. Sonst ...
[Seite 3]
... kein 20er oder 25er Pe-oder Aluminium-Verbundrohr-Blödsinn ist aber schon verlegt, von daher passiert da nix mehr. Wenn die die Zuleitungen der Heizkreise wie so oft gerne durch den Flur verlegt werden, und der Flur nen eigenen Kreis hat die Zuleitungen der anderen Räume dämmen lassen. Sonst ...
Neue Gasheizung, Erdgasanschluss direkt zum Haus, Gastherme
... möglich, als Laie eine Heizungsanlage zu installieren. Ich habe inzwischen 2 Gasheizungsanlagen komplett incl. Therme und eine Anlage nur die Heizkreise in Eigenleistung montiert. Einziges Tabu ist die Gasleitung, wo ein Laie nichts dran zu suchen hat. Voraussetzung sind m.E. gewisse ...
... möglich, als Laie eine Heizungsanlage zu installieren. Ich habe inzwischen 2 Gasheizungsanlagen komplett incl. Therme und eine Anlage nur die Heizkreise in Eigenleistung montiert. Einziges Tabu ist die Gasleitung, wo ein Laie nichts dran zu suchen hat. Voraussetzung sind m.E. gewisse ...
Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact)
[Seite 2]
... würde ich an deiner Stelle einen Heizungsbauer kommen lassen, der die Vorlauftemperaturen nach Zimmergröße berechnet, der nachschaut ob die Heizkreise richtig am Verteiler angeschlossen sind und ich würde mir an deiner Stelle auch ein bisschen erklären lassen wie du die Temperaturen selber ...
[Seite 2]
... würde ich an deiner Stelle einen Heizungsbauer kommen lassen, der die Vorlauftemperaturen nach Zimmergröße berechnet, der nachschaut ob die Heizkreise richtig am Verteiler angeschlossen sind und ich würde mir an deiner Stelle auch ein bisschen erklären lassen wie du die Temperaturen selber ...
Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt
[Seite 6]
... Steigung 0,30. Wir haben das jetzt heute früh noch mal angeglichen, da ich mir dachte unterschiedliche Vorlauftemperaturen für die beiden Heizkreise sind vermutlich keine gute Idee
[Seite 6]
... Steigung 0,30. Wir haben das jetzt heute früh noch mal angeglichen, da ich mir dachte unterschiedliche Vorlauftemperaturen für die beiden Heizkreise sind vermutlich keine gute Idee
GU - finaler Termin - welche Fragen sollten wir noch stellen?
[Seite 2]
... das gleiche mit zu kalten Bädern und taktenden Wärmepumpen oder extrem hohe Verbräche. Häufig wird das ein Problem mit der Auslegung der Heizkreise sein. Dann muss da stehen, dass eine Raumweise Heizlastberechnung gemacht wird, die dem Bauherren übergeben wird und eine Auslegung der ...
[Seite 2]
... das gleiche mit zu kalten Bädern und taktenden Wärmepumpen oder extrem hohe Verbräche. Häufig wird das ein Problem mit der Auslegung der Heizkreise sein. Dann muss da stehen, dass eine Raumweise Heizlastberechnung gemacht wird, die dem Bauherren übergeben wird und eine Auslegung der ...
Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch
[Seite 2]
Wir haben derzeit noch zwei Heizkreise mit zwei Pumpen. Ein HK für die Fußbodenheizung im EG und ein HK für die Fußbodenheizung im Keller und die Heizkörper im 1.OG (Altbestand). Die Heizungsfirma verlangt ja einiges an Geld für den Umbau des Heizungsraums inkl. Leitungen, Mischer, etc.. da hatte ...
[Seite 2]
Wir haben derzeit noch zwei Heizkreise mit zwei Pumpen. Ein HK für die Fußbodenheizung im EG und ein HK für die Fußbodenheizung im Keller und die Heizkörper im 1.OG (Altbestand). Die Heizungsfirma verlangt ja einiges an Geld für den Umbau des Heizungsraums inkl. Leitungen, Mischer, etc.. da hatte ...
Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen?
[Seite 3]
Dafür die maximal Länge 80meter begrenzen. Natürlich mehr Heizkreise teurer Verteiler Pumpe naja vielleicht eine stärkere. Aber das sind 1x kosten im 100euro Bereich. Zum Puffer hat tolentino schon alles gesagt und der beste Puffer ist der Estrich das sind Tonnen an ...
[Seite 3]
Dafür die maximal Länge 80meter begrenzen. Natürlich mehr Heizkreise teurer Verteiler Pumpe naja vielleicht eine stärkere. Aber das sind 1x kosten im 100euro Bereich. Zum Puffer hat tolentino schon alles gesagt und der beste Puffer ist der Estrich das sind Tonnen an ...
Fußbodenheizung und Solarthermie
... eine VLT von 26°, bei 5° AT eine VLT von 27° und bei 0° AT eine VLT von 28°sein. Den Großteil der ERR hab ich abgeklemmt und somit die Heizkreise durchgängig offen. Ich bin allerdings gerade nochmal am Testen. Letztes Jahr hatte ich die Kurve die ganze Heizsaison noch 1° höher. Insofern sind ...
... eine VLT von 26°, bei 5° AT eine VLT von 27° und bei 0° AT eine VLT von 28°sein. Den Großteil der ERR hab ich abgeklemmt und somit die Heizkreise durchgängig offen. Ich bin allerdings gerade nochmal am Testen. Letztes Jahr hatte ich die Kurve die ganze Heizsaison noch 1° höher. Insofern sind ...
Fussbodenheizung für Anbau Planen
... die von einer pumpengruppe gespeist werden. die einzelnen Verteiler werden mit 28mm edelstahlrohr angefahren. ich habe allerdings 28 Heizkreise auf 3 Verteilerbalken verteilt. je nach verlegeabstand (bei mir 10cm) kommt man bei euch (als Beispiel auch bei 10cm) auf 6 Heizkreise . 1 ...
... die von einer pumpengruppe gespeist werden. die einzelnen Verteiler werden mit 28mm edelstahlrohr angefahren. ich habe allerdings 28 Heizkreise auf 3 Verteilerbalken verteilt. je nach verlegeabstand (bei mir 10cm) kommt man bei euch (als Beispiel auch bei 10cm) auf 6 Heizkreise . 1 ...
Stiebel Eltron Erfahrungen? Zweifelhafte Installation Wärmepumpe (L/W)
... integriert Stiebel Eltron WWK 300 electronic SOL (300l, steht im Keller) [*]Pufferspeicher Stieben Eltron SBPE 400 (400l) Die Anlage soll 2 Heizkreise speisen, 1x Heizkörper im Haus verteilt und 1x Fußbodenheizung. Dazu kommt dann noch Warmwasser. Ist es logisch, dass zusätzlich zur großen ...
... integriert Stiebel Eltron WWK 300 electronic SOL (300l, steht im Keller) [*]Pufferspeicher Stieben Eltron SBPE 400 (400l) Die Anlage soll 2 Heizkreise speisen, 1x Heizkörper im Haus verteilt und 1x Fußbodenheizung. Dazu kommt dann noch Warmwasser. Ist es logisch, dass zusätzlich zur großen ...
Energieverbrauch Erfahrungswerte?
[Seite 3]
Was du zu Fußbodenheizung wissen solltest, nun ja es sollte so aussehen: Und nicht so: Die Heizkreise sollten 100m Länge nicht überschreiten und müssten je Zimmer in etwa gleich lang sein. Der Abstand der Heizschlangen vor den Bodentiefen Fenstern sollte etwa 5cm betragen...unter der ...
[Seite 3]
Was du zu Fußbodenheizung wissen solltest, nun ja es sollte so aussehen: Und nicht so: Die Heizkreise sollten 100m Länge nicht überschreiten und müssten je Zimmer in etwa gleich lang sein. Der Abstand der Heizschlangen vor den Bodentiefen Fenstern sollte etwa 5cm betragen...unter der ...
Heizkreisverteiler Spülen, Kreise schließen nicht ganz
... Du meinst das sein eine schlechte Idee... Meine Frage bzw. mein Problem ist tatsächlich das ich es komisch finde, dass auch die durch gesperrten Heizkreise Wasser fliest. Wie gesagt: Auch wenn ich alle Heizkreise abgesperrt hatte ist das Wasser durchgelaufen. Das finde ich komisch. Hier die ...
... Du meinst das sein eine schlechte Idee... Meine Frage bzw. mein Problem ist tatsächlich das ich es komisch finde, dass auch die durch gesperrten Heizkreise Wasser fliest. Wie gesagt: Auch wenn ich alle Heizkreise abgesperrt hatte ist das Wasser durchgelaufen. Das finde ich komisch. Hier die ...
Heizungseinstellungen zu nächtlicher Zeit programmieren
[Seite 3]
... Raum- temperatur für den normalen Heizbetrieb (Tagbetrieb) und den abge- senkten Heizbetrieb (Nachtbetrieb) am Regelgerät eingeben. Sind zwei Heizkreise ohne Fernbedienung angeschlossen, sind die Ein- stellungen am Regelgerät für beide Heizkreise gültig... Wie erwartet sind Einstellungen am ...
[Seite 3]
... Raum- temperatur für den normalen Heizbetrieb (Tagbetrieb) und den abge- senkten Heizbetrieb (Nachtbetrieb) am Regelgerät eingeben. Sind zwei Heizkreise ohne Fernbedienung angeschlossen, sind die Ein- stellungen am Regelgerät für beide Heizkreise gültig... Wie erwartet sind Einstellungen am ...
Haus umbauen/aufstocken, Heizung behalten?
... Radiatoren) eigentlich Mist ist. Du brauchst für die Radiatoren weiterhin eine hohe Vorlauftemperatur und zusätzlich hast du dann 2 Heizkreise mit 2Pumpen, einem Mischer, etc. Wenn ich das mit vertretbarem Aufwand ändern könnte, würde ich es wohl tun
... Radiatoren) eigentlich Mist ist. Du brauchst für die Radiatoren weiterhin eine hohe Vorlauftemperatur und zusätzlich hast du dann 2 Heizkreise mit 2Pumpen, einem Mischer, etc. Wenn ich das mit vertretbarem Aufwand ändern könnte, würde ich es wohl tun
Stellmotore offen aber kein Durchfluss
[Seite 2]
Ja die läuft, im EG werden die Heizkreise ja auch warm. Habe die Pumpe auch schonmal auf volle Leistung hochgedrht, aber auch keine Änderung im DG. Pumpe ist eine von Wilo. Anbei mal ein Durchflussmesser 65992 ...
[Seite 2]
Ja die läuft, im EG werden die Heizkreise ja auch warm. Habe die Pumpe auch schonmal auf volle Leistung hochgedrht, aber auch keine Änderung im DG. Pumpe ist eine von Wilo. Anbei mal ein Durchflussmesser 65992 ...
Luft in Wandheizung - Wie nachhaltig abstellen?
... HKV oben [*]Am Kopf gekrazt, wo denn die Luft herkommen könnte [*]Vermuten, dass es daran liegt, dass ich die ERR deaktiviert habe, sodass andere Heizkreise nie geschlossen sind, um "durchzupusten". Was ich bislang mache: [*]Beobachten [*]Beobachtung ist, dass am Anfang sehr viel Luft ...
... HKV oben [*]Am Kopf gekrazt, wo denn die Luft herkommen könnte [*]Vermuten, dass es daran liegt, dass ich die ERR deaktiviert habe, sodass andere Heizkreise nie geschlossen sind, um "durchzupusten". Was ich bislang mache: [*]Beobachten [*]Beobachtung ist, dass am Anfang sehr viel Luft ...
Wärmepumpe - etwa 60 Takte täglich
... und die Stellmotoren entfernt. Einen thermischen Abgleich habe ich nach besten Gewissen vorgenommen. Jedoch sind dabei nicht die längsten Heizkreise voll geöffnet worden. Ich vermute dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist und uns dann zu warm wird. Da die Heizkurve schon auf dem ...
... und die Stellmotoren entfernt. Einen thermischen Abgleich habe ich nach besten Gewissen vorgenommen. Jedoch sind dabei nicht die längsten Heizkreise voll geöffnet worden. Ich vermute dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist und uns dann zu warm wird. Da die Heizkurve schon auf dem ...
Baukosten gehen aktuell durch die Decke
[Seite 1261]
... 1) Ich verstehe es so, dass unter dem Punkt "Länge" die geplante Rohrlänge des Raumes angegeben ist. Wenn dort mehrere Heizkreise geplant werden, muss ich die "Länge" mit diesem Faktor multiplizieren. Stimmt das so? 2) Ich verstehe, dass mehr Material (Leitungen ...
[Seite 1261]
... 1) Ich verstehe es so, dass unter dem Punkt "Länge" die geplante Rohrlänge des Raumes angegeben ist. Wenn dort mehrere Heizkreise geplant werden, muss ich die "Länge" mit diesem Faktor multiplizieren. Stimmt das so? 2) Ich verstehe, dass mehr Material (Leitungen ...
Neuer Estrich bei Wanddurchbruch und Abriss mit Fußbodenheizung und Fliesen
Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: die roten Flächen sind Heizkreise. Die Blaue Fläche ist der Flur (hat keinen extra Heizkreis, aber die Leitungen zu den Räumen gehen da durch. Die braune Fläche ist das Bad, dort ist ...
Hallo, wir gestalten bei uns die Räume etwas um (aus 2 Räume werden 3). So sieht aktuell die Raumaufteilung aus: die roten Flächen sind Heizkreise. Die Blaue Fläche ist der Flur (hat keinen extra Heizkreis, aber die Leitungen zu den Räumen gehen da durch. Die braune Fläche ist das Bad, dort ist ...
Umbau eines Stockwerks - Neue Türe und Mauerabriss
... cm dick und sehr wahrscheinlich tragend. Das ist die Wand vom Treppenhaus. Im Boden liegt eine Fußbodenheizung. Der große Raum hat zwei Heizkreise - Wir wissen noch nicht genau wie sich diese aufteilen. Der obere hat einen Heizkreis. Wir planen es wie folgt zu ändern: Die neuen Wände sollen ...
... cm dick und sehr wahrscheinlich tragend. Das ist die Wand vom Treppenhaus. Im Boden liegt eine Fußbodenheizung. Der große Raum hat zwei Heizkreise - Wir wissen noch nicht genau wie sich diese aufteilen. Der obere hat einen Heizkreis. Wir planen es wie folgt zu ändern: Die neuen Wände sollen ...
Thermischer Abgleich bei Fußbodenheizung selbst durchführen, aber wie konkret?
... zweiten Winter dachte, es sei Zeit, die Fußbodenheizung zu optimieren. Es gibt zwei Heizkreisverteiler auf zwei Etagen mit jeweils zahlreichen Heizkreise. Einige davon sind mir Stellmotoren und ERR betrieben, manche nicht. Insgesamt ist es im EG leicht zu warm und ich OG etwas zu kühl. das ...
... zweiten Winter dachte, es sei Zeit, die Fußbodenheizung zu optimieren. Es gibt zwei Heizkreisverteiler auf zwei Etagen mit jeweils zahlreichen Heizkreise. Einige davon sind mir Stellmotoren und ERR betrieben, manche nicht. Insgesamt ist es im EG leicht zu warm und ich OG etwas zu kühl. das ...
Neue Wärmepumpe, Fußbodenheizung bleibt kalt – nur 17 °C trotz Einstellungen
[Seite 6]
Ja, das scheint nicht zu passen. Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht nach zusammen ca 4-5l/min in den Heizkreisen aus? Also alle Heizkreise der Wohnung, die geheizt werden soll, erstmal voll aufdrehen (am Heizkreisverteiler). Ich würde den Notbetrieb auch wieder ausmachen. Die ...
[Seite 6]
Ja, das scheint nicht zu passen. Ich kann es nicht genau erkennen, aber es sieht nach zusammen ca 4-5l/min in den Heizkreisen aus? Also alle Heizkreise der Wohnung, die geheizt werden soll, erstmal voll aufdrehen (am Heizkreisverteiler). Ich würde den Notbetrieb auch wieder ausmachen. Die ...
Pufferspeicher verliert im WW schnell an Temperatur
[Seite 3]
... Unten geht kaltes Wasser vom Rücklauf rein, oben warmes Wasser vom Vorlauf in Heizungspuffer und Warmwasserspeicher - ok. - oben links die beiden Heizkreise - auch ok. Werden aus dem Heizungspuffer befeuert, der Rücklauf geht ins Heizungssystem zurück, passt auch. - das Ausdehnungsgefäß sitzt im ...
[Seite 3]
... Unten geht kaltes Wasser vom Rücklauf rein, oben warmes Wasser vom Vorlauf in Heizungspuffer und Warmwasserspeicher - ok. - oben links die beiden Heizkreise - auch ok. Werden aus dem Heizungspuffer befeuert, der Rücklauf geht ins Heizungssystem zurück, passt auch. - das Ausdehnungsgefäß sitzt im ...
Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt
[Seite 2]
... offen einer zu? Die sollten das Signal von einem Thermometer bekommen und so auch immer gemeinsam bewegen. Was bringt es wenn in einem Raum zwei Heizkreise gibt wenn das andere es kompensiert. Dann zum Kinderzimmer wenn alles richtig verkabelt ist " so wie ich das beim Schlafzimmer sehen ...
[Seite 2]
... offen einer zu? Die sollten das Signal von einem Thermometer bekommen und so auch immer gemeinsam bewegen. Was bringt es wenn in einem Raum zwei Heizkreise gibt wenn das andere es kompensiert. Dann zum Kinderzimmer wenn alles richtig verkabelt ist " so wie ich das beim Schlafzimmer sehen ...
HKV stellbar machen und Stromverbrauch im Blick behalten
... in 4 Heizkreisverteilungen auf 4 Etagen Abstände aller Leitungen gleich groß und Kreisläufe etwa gleich lang Die Zimmer haben alle 2 Heizkreise und die Bäder jeweils 1 (hier soll perspektivisch evtl jeweils noch eine Wandheizung angeschlossen werden) Ursprünglich wurde alles mit ...
... in 4 Heizkreisverteilungen auf 4 Etagen Abstände aller Leitungen gleich groß und Kreisläufe etwa gleich lang Die Zimmer haben alle 2 Heizkreise und die Bäder jeweils 1 (hier soll perspektivisch evtl jeweils noch eine Wandheizung angeschlossen werden) Ursprünglich wurde alles mit ...
Anzahl von Heizkreisen bei einem Dünnschicht-Estrich
... Wie wäre hier der Quadratmeter bei einem VA von 75mm? So käme ich ja z.B. in meinem ~35m² Wohnzimmer schon alleine auf 6 einzelne Heizkreise, wenn ich unter 100m pro HK bleiben möchte. Wie wähle ich den aus, ob auch 15cm VA reichen würden
... Wie wäre hier der Quadratmeter bei einem VA von 75mm? So käme ich ja z.B. in meinem ~35m² Wohnzimmer schon alleine auf 6 einzelne Heizkreise, wenn ich unter 100m pro HK bleiben möchte. Wie wähle ich den aus, ob auch 15cm VA reichen würden
Hydraulischer Kurzschluss? Rücklauf Heizkörper im OG wärmer als Vorlauf
... scheint zu hoch zu sein, so dass es sich in de Rücklauf des OG drückt. Für mich gibt es zwei Lösuingsansätze: 1. Trennung der beiden Heizkreise, zumindest des Rücklauf bis direkt vor die Wärmepumpe. Vorlauf-Temp ist aber die gleiche 2. Einbindung des Rücklauf des OG zwischen dem Rücklauf der ...
... scheint zu hoch zu sein, so dass es sich in de Rücklauf des OG drückt. Für mich gibt es zwei Lösuingsansätze: 1. Trennung der beiden Heizkreise, zumindest des Rücklauf bis direkt vor die Wärmepumpe. Vorlauf-Temp ist aber die gleiche 2. Einbindung des Rücklauf des OG zwischen dem Rücklauf der ...