Wärmepumpe - etwa 60 Takte täglich

4,40 Stern(e) 5 Votes
T

Tx-25

Hallo, unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe Elco aerotop Split 07 taktet im 30 Minuten Takt. Ein hydraulischer Abgleich wurde gemacht. Zudem habe ich alle ERR abgeklemmt und die Stellmotoren entfernt. Einen thermischen Abgleich habe ich nach besten Gewissen vorgenommen. Jedoch sind dabei nicht die längsten Heizkreise voll geöffnet worden. Ich vermute dass die Wärmepumpe überdimensioniert ist und uns dann zu warm wird. Da die Heizkurve schon auf dem Minimum eingestellt ist. Ich habe ein Bild angefügt auf den alle Daten der letzten Woche notiert sind. Daraus habe ich auch entnommen dass die Wärmepumpe aktuell alle 30 Minuten Taktet. Zudem bleibt der Durchfluss identisch, egal ob die Pumpe läuft oder nicht. Takteb muss sie schon seit dem Einbau machen, da in 2 Jahren schon über 10.000 Takte auf der Uhr stehen. Ich vermute dass das alles an den Einstellungen liegt. Daher Liste ich ihm nachfolgenden ein paar Einstellungen und allgemeine Daten auf.

146qm, 2 Personen, Einfamilienhaus, kein Keller, Fußbodenheizung, WRL mit Wärmerückgewinnung, Photovoltaik Anlage, Dämmung quasi Kfw 40 (ohne bezogene Förderung).

Wärmepumpenbetrieb: eco plus
Korrektur Vorlauftemperatur + 2 Grad
Pumpenbetrieb modulierend
Max Pumpe PWM 100
min Pumpe PWM 70
Warmwasser 48 Grad
Solltemperatur Warmwasser Minimum 43 Grad Warmwasser wird nur Mittags erwärmt.
Keine Nachtabsenkung.
Silent Betrieb eingestellt (Reduzierung auf 70% der Leistung wegen Lautstärke)
Überströmventil offen siehe Bild
Heizkurve 0,2 (0,2 bis 1,0 möglich)

Pufferspeicher:
Aktivierung der pufferladung: aus ( muss das so?)
Pufferspeicher Hysterie 5 Grad
Speicher Solltemperatur 40 Grad
Pufferbeladeart steht auf Teilladung
Puffer Ladestunden heizen: 0 (seit knapp 2 Jahren)
Pufferladungen: 0
Puffertemperatur 23°

Im laufenden Betrieb zeigt die Anlage folgende Werte. Wie ich hier schon gesagt bekommen habe, ist es merkwürdig das das Heisgas so eine niedrige Temperatur hat.

Verdampfertemperatur 0
Sauggastemperatur 2
Heißgastemperatur 28
Kondensator 24
Kompressor 23 Hz
Drehzahl 625


Was kann hier angepasst werden, oder ist eine Prüfung vom Techniker unumgänglich?


Nachfolgend einmal meine Heizkreise mit den Längen und dem aktuellen Durchfluss.
In Klammern sind meine Einstellungen vom letzten Winter. Warum sind die Durchflüsse so verändert (vor allem im OG)? Kommt das durch die Einstellungen an der Wärmepumpe?

EG:
WC 49 Meter Durchfluss 1,0 (1,0)
Büro 59 Meter Durchfluss 1,3 (1,5)
Flur 45 m Durchfluss 0,5 (0,6)
Hauswirtschaftsraum 40 m Durchfluss 0,4 (0,4)
Küche 84 m Durchfluss 1,0 (1,1)
Wohn rechts 89m Durchfluss 1,9 (1,6)
Wohn links 106 m Durchfluss 1,7 (1,6)

OG:
Bad 100m Durchfluss 2,6 (1,9)
Kind1 103m Durchfluss 1,1 (1,4)
Flur 16 m Durchfluss 0,3 (0,6)
Schlafzimmer 67 m Durchfluss 0 (0,5)
Ankleide 34m Durchfluss 0 (0,6)
Kind2 88 m Durchfluss 1,5 (1,4)
waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-1.jpg

waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-2.jpg

waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-3.jpg

waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-4.jpg

waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-5.jpg

waermepumpe-etwa-60-takte-taeglich-560319-6.jpg
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1765 Themen mit insgesamt 26251 Beiträgen

Ähnliche Themen
24.11.2023Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation Beiträge: 46
31.03.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? Beiträge: 28
02.03.2023Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm Beiträge: 99
15.11.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen Beiträge: 21
05.12.2019Wärmepumpe - Warmwasserbereitung Beiträge: 14
26.04.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe Beiträge: 33
25.12.2022Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt Beiträge: 50
25.04.2022Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? Beiträge: 15
13.02.2024Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin Beiträge: 144
16.10.2020CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung Beiträge: 17
25.10.2021Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung Beiträge: 29
20.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag Beiträge: 52
02.10.2023Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch Beiträge: 17
07.10.2023Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? Beiträge: 14
11.12.2019Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser Beiträge: 16
18.09.2023Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik Beiträge: 16
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
10.04.2018Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat Beiträge: 29
24.02.2020Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? Beiträge: 24
13.11.2023Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau Beiträge: 25
14.09.2018Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? Beiträge: 14
25.06.2021Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten Beiträge: 15
27.03.2016Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? Beiträge: 18
28.08.2013Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 Beiträge: 30
11.06.2020Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau Beiträge: 12
20.08.2022Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt Beiträge: 16
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
08.08.2022Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe Beiträge: 35

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben