Mycraft
Moderator
Weil Ausfälle einfach nicht gibt, wenn die Anlage fachmännisch geplant und installiert wurde.
Denn die Anlage ist dezentral aufgebaut und es gibt auf Wunsch Rückfallebenen...und man braucht auch keine Million Spannungsversorgungen....eine je Buslinie ist völlig ausreichend.
Zitat:
[…]Ein großer Vorteil einer dezentralen Anlage ist, dass bei
Ausfall eines Gerätes die übrigen Geräte weiter arbeiten[…]
Quelle: Grundlagenwissen xxx.KNX.org
Zitat:
[…]Der KNX/EIB besteht in der Standardanwendung aus einer 2-Draht-Busleitung und den daran angeschlossenen Busfähigen Installationsgeräten, die an fast jeder beliebigen Stelle im System (Haus, Gebäude)platziert werden können. Daraus lässt sich schließen, dass der KNX/EIB ein dezentral aufgebautes System ist. Da jeder Teilnehmer über einen eigenen Mikrocontroller und Speicher verfügt, ist prinzipiell kein zentrales Steuergerät erforderlich. Somit ist das System vor einem Totalausfall sicher, denn der Ausfall eines Teilnehmers bedeutet nur den Ausfall der gerätespezifischen Funktion[…]
Quelle: Energiemanagement durch Gebäudeautomation: Grundlagen - Technologien ... von Bernd Aschendorf
Und wenn dir das nicht reicht als Sicherheit und du die Spannungsversorgung als Knackpunkt siehst, dann nimm doch einfach diese hier:
GIRA 107900 Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei (USV) (Das soll jetzt keine Werbung sein, aber mit fällt eben nur die gerade ein, jeder größere Hersteller hat aber sowas im Angebot)
Mehrpreis gegenüber einer handelsüblichen Spannungsversorgung ~50 Euro
Funktionsbeschreibung:
Die unterbrechungsfreie KNX/EIB Spannungsversorgung 640 mA (USV) erzeugt und überwacht die KNX/EIB Systemspannung. Sie kann Max. 64 Busteilnehm er (1 Linie) über die integrierte Drossel ausfallsicher direkt versorgen und ist deshalb besonders in KNX/EIB Sicherheitssystemen geeignet. DerAnschluss erfolgt über eine Bus-Anschlussklemme auf der
Gerätefront (keine Datenschiene erforderlich).Der Busausgang verfügt gemäß KONNEX-Spezifikation über einen Überlast- / Kurzschlussschutz und bietet Schutz gegen Überspannung.
Quelle: xxx.gira.de
Weiter oben habe ich auch geschrieben, dass die Anlagen problemlos 20 Jahre und länger laufen...auch die Spannungsversorgungen.
Sogar bei einem Kurzschluss liegt nur eine Linie lahm, die anderen arbeiten weiterhin ohne jegliche Beeinträchtigung.
Der Stromverbrauch vom Bus ist absolut belanglos...
Zitat: […]In der Praxis herrscht häufig die Meinung vor, dass der Stand-by-Verbrauch
von Buskomponenten den Einspareffekt einer Gebäudeautomation stark
verringert oder sogar zu erhöhtem Verbrauch führt. Doch das ist falsch:
Wie eine wissenschaftliche Untersuchung zeigt, liegt der Stand-by-Ver-
brauch der Buskomponenten lediglichbei ca. 0,2 % (Endenergie) bzw. 0,4 %
(Primärenergie) des Gesamtenergiverbrauchs eines Gebäudes[…]
Quelle: xxx.de-online.Info
Hier noch ein paar Beispiele von Verbrauchsdaten:
Linien- / Bereichskoppler LK / S 4.1 - 0,2291 W
USB-Schnittstelle USB / S 1.1 - 0,1785 W
Spannungsversorgung mit Drossel - 1,3597 W
Schalt- / Dimmaktor SD/S 2.16.1 - 0,2628
Jalousieaktor JA / S 4.230.1M - 0,2399
Elektronischer Stellantrieb ST / K 1.1 - 0,1835
Raumtemperaturregler 6134-22G-102 - 0,1064
Busch-Wächter Präsenzmelder 6131-74-102 - 0,1634
Du siehst und wenn man 10 Spannungsversorgungen einbaut dann liegt der Verbrauch davon immer noch nicht höher als 15 Watt.
Denn die Anlage ist dezentral aufgebaut und es gibt auf Wunsch Rückfallebenen...und man braucht auch keine Million Spannungsversorgungen....eine je Buslinie ist völlig ausreichend.
Zitat:
[…]Ein großer Vorteil einer dezentralen Anlage ist, dass bei
Ausfall eines Gerätes die übrigen Geräte weiter arbeiten[…]
Quelle: Grundlagenwissen xxx.KNX.org
Zitat:
[…]Der KNX/EIB besteht in der Standardanwendung aus einer 2-Draht-Busleitung und den daran angeschlossenen Busfähigen Installationsgeräten, die an fast jeder beliebigen Stelle im System (Haus, Gebäude)platziert werden können. Daraus lässt sich schließen, dass der KNX/EIB ein dezentral aufgebautes System ist. Da jeder Teilnehmer über einen eigenen Mikrocontroller und Speicher verfügt, ist prinzipiell kein zentrales Steuergerät erforderlich. Somit ist das System vor einem Totalausfall sicher, denn der Ausfall eines Teilnehmers bedeutet nur den Ausfall der gerätespezifischen Funktion[…]
Quelle: Energiemanagement durch Gebäudeautomation: Grundlagen - Technologien ... von Bernd Aschendorf
Und wenn dir das nicht reicht als Sicherheit und du die Spannungsversorgung als Knackpunkt siehst, dann nimm doch einfach diese hier:
GIRA 107900 Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei (USV) (Das soll jetzt keine Werbung sein, aber mit fällt eben nur die gerade ein, jeder größere Hersteller hat aber sowas im Angebot)
Mehrpreis gegenüber einer handelsüblichen Spannungsversorgung ~50 Euro
Funktionsbeschreibung:
Die unterbrechungsfreie KNX/EIB Spannungsversorgung 640 mA (USV) erzeugt und überwacht die KNX/EIB Systemspannung. Sie kann Max. 64 Busteilnehm er (1 Linie) über die integrierte Drossel ausfallsicher direkt versorgen und ist deshalb besonders in KNX/EIB Sicherheitssystemen geeignet. DerAnschluss erfolgt über eine Bus-Anschlussklemme auf der
Gerätefront (keine Datenschiene erforderlich).Der Busausgang verfügt gemäß KONNEX-Spezifikation über einen Überlast- / Kurzschlussschutz und bietet Schutz gegen Überspannung.
Quelle: xxx.gira.de
Weiter oben habe ich auch geschrieben, dass die Anlagen problemlos 20 Jahre und länger laufen...auch die Spannungsversorgungen.
Sogar bei einem Kurzschluss liegt nur eine Linie lahm, die anderen arbeiten weiterhin ohne jegliche Beeinträchtigung.
Der Stromverbrauch vom Bus ist absolut belanglos...
Zitat: […]In der Praxis herrscht häufig die Meinung vor, dass der Stand-by-Verbrauch
von Buskomponenten den Einspareffekt einer Gebäudeautomation stark
verringert oder sogar zu erhöhtem Verbrauch führt. Doch das ist falsch:
Wie eine wissenschaftliche Untersuchung zeigt, liegt der Stand-by-Ver-
brauch der Buskomponenten lediglichbei ca. 0,2 % (Endenergie) bzw. 0,4 %
(Primärenergie) des Gesamtenergiverbrauchs eines Gebäudes[…]
Quelle: xxx.de-online.Info
Hier noch ein paar Beispiele von Verbrauchsdaten:
Linien- / Bereichskoppler LK / S 4.1 - 0,2291 W
USB-Schnittstelle USB / S 1.1 - 0,1785 W
Spannungsversorgung mit Drossel - 1,3597 W
Schalt- / Dimmaktor SD/S 2.16.1 - 0,2628
Jalousieaktor JA / S 4.230.1M - 0,2399
Elektronischer Stellantrieb ST / K 1.1 - 0,1835
Raumtemperaturregler 6134-22G-102 - 0,1064
Busch-Wächter Präsenzmelder 6131-74-102 - 0,1634
Du siehst und wenn man 10 Spannungsversorgungen einbaut dann liegt der Verbrauch davon immer noch nicht höher als 15 Watt.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: