Bauexperte
2014-03-26 11:41:05
- #1
你好,Ingo,
我更觉得你是在引导——你想要“如何做”的信息,那么你也必须尽可能准确地给这里的用户提供“素材”。
我做这行时间长了,完全有能力读懂言外之意。
排水系统很可能需要更改,毕竟你改变了现有污水管道的流量。墙能不能移动,没有一个不认识你所住的多户住宅的人能回答你这个问题。那墙是不是承重墙?就是说,它有承重功能吗?既然你没有静力学方面的数据,理所当然你必须请一位结构工程师。
没有两栋房子是一样的!建筑结构的改动不能简单地拿别的案例来类比!如果建筑师能把他的答案书面确认(以防万一那时不准确;旧图纸常有其特有的陷阱且人非圣贤),那就一切都好。我自己不敢做这么遥远的诊断,估计这里其他用户也不敢。如果你一开始就说是轻质结构,肯定有人愿意提供帮助。
稍微上网查查你自己本可以找到原因……E.Curb(建筑师)的观点是需要主动性。
暖气片凹槽的影响
过去几十年的建筑师喜欢把暖气安置在窗户下面的凹槽里,这样若房主想要的话。因为暖气藏起来了,房间显得更大更平整。当时节能不是问题。我们这代人现在的难题是如何利用现有建筑结构,尽可能满足现代需求。由于暖气凹槽的墙比其他墙薄,那里的温度会更低。建筑物中温度急剧下降部位意味着热桥。到达露点时,首先会在那里形成凝结水,和所有负面影响。只有暖气的热量能防止这种情况发生。所以有人觉得暖气片得耗费更多能量,因为它坐落在凹槽里。实际上确实如此,因为热量外泄。但通过给凹槽隔热节省的能量普遍被高估。因此,不要过于投入费用,务必确保投入产出合理。且不当隔热会加剧凝结水产生,反而造成更大损害。
合理的隔热方案
永远优先考虑外墙隔热,但并非处处可行。因此许多厂商推销他们或多或少周全的内墙隔热系统。最常见的是带反射膜的方案。这虽便宜,但效果不理想。因为内墙隔热使墙体更冷,露点向内移动。一旦暖空气进来,就会形成冷凝水及霉菌。最极端的方案是把整个暖气凹槽堵闭,暖气装在墙外。如果不行,可以用透气的矿物质隔热材料,满贴墙面。别忘了连侧面也一起隔,以免湿气从其他较冷表面进入隔热层。暖气和墙之间应至少保持5厘米通风间隙,确保热对流不受影响。务必保证外墙干燥,防止雨水浸入墙内。如果用防潮膜,必须绝对密封,通常很难做到。
所以你的烟囱清扫工其实是最不合适的咨询对象。由此进一步证明,必须聘请真正的专业人员——现场的专家。
莱茵河的问候
根据具体参数,这里还没人问过我,
我更觉得你是在引导——你想要“如何做”的信息,那么你也必须尽可能准确地给这里的用户提供“素材”。
这套公寓绝对不是便宜货,我也没有在这里要求“便宜”的答案,你自己在那儿胡乱解读,
我做这行时间长了,完全有能力读懂言外之意。
我清楚我还得往这套公寓里投入大约2到2.5万欧元,当然我也想自己做一些事情,通常这样能省钱,但在我找装修公司之前,我希望事先多了解些,浴室的墙壁要移动大约40厘米,浴室楼下也是浴室,排水系统不能损坏,我只是想装更大的淋浴间,洗手池前和马桶旁留出更多空间。
排水系统很可能需要更改,毕竟你改变了现有污水管道的流量。墙能不能移动,没有一个不认识你所住的多户住宅的人能回答你这个问题。那墙是不是承重墙?就是说,它有承重功能吗?既然你没有静力学方面的数据,理所当然你必须请一位结构工程师。
至于外部专业意见,我本以为在一个房屋建设论坛里也会有你提到的那些专业人士。然而我已经和一个建筑师电话沟通过,他告诉我图纸上标记为LW的墙,一般不是承重墙,或者说它们只承担自身的重量,这样的专业意见本可以由论坛里的专家给出。
没有两栋房子是一样的!建筑结构的改动不能简单地拿别的案例来类比!如果建筑师能把他的答案书面确认(以防万一那时不准确;旧图纸常有其特有的陷阱且人非圣贤),那就一切都好。我自己不敢做这么遥远的诊断,估计这里其他用户也不敢。如果你一开始就说是轻质结构,肯定有人愿意提供帮助。
还有关于暖气片凹槽不该隔热这点,没有理由说明也帮不了我,我的烟囱清扫工在现场却强烈建议隔热,暖气片后面的墙、砖面加上?(木板?)只有14厘米厚,这么薄的话热量会大量流失,我该隔热,或者干脆把洞堵起来,至少这是他的建议。
