旧建筑暖气片更换基础信息

  • Erstellt am 2023-07-12 13:57:10

CC35BS38

2023-07-14 10:50:29
  • #1
正是如此。所以请别拿那些和物理无关的废话来烦我们。33型散热器是合理且有前景的。
 

Yosan

2023-07-14 12:34:46
  • #2
现有的暖气片上能看出是哪种型号吗?我们计划在未来几年内也换成热泵,家里的某些暖气片比其他的要新得多,但不知道它们是否已经适合热泵使用。
 

KarstenausNRW

2023-07-14 13:04:25
  • #3

这么一张图片很简单,就像我写一篇长文章一样 ;-)
 

Yosan

2023-07-14 13:11:57
  • #4

谢谢!那么我们可能是类型22,真可惜
 

Buchsbaum

2023-07-14 16:48:05
  • #5
33型暖气片,也就是市场上最厚的那种,早就有了,跟热泵没有关系。它们早在40年前就已经安装了。

如果有空间,也可以用两个22型代替一个33型。

房间不会变暖。我想知道这些年来,燃气或燃油锅炉的使用者为什么不把供水温度调低到30度,从而大幅降低他们的能耗。如果那样能起作用的话。

如果我今天在房间里有一个22型,带两个加热面,比如1.40 x 0.60米,供水温度是60度,那么装一个33型并把供水温度降到35度是没有用的。房间还是会冷。事情就是这么简单。我既不需要计算热负荷,也不需要做别的。我的常识完全够用了。
 

KarstenausNRW

2023-07-14 18:06:05
  • #6

对你的“常识”我真心感到遗憾,如果你把严谨的计算结果称作“我的常识更懂”,抱歉。
那么我租户家里也根本没有23度,温度不过是她想象出来的。电费账单也是虚构的。
你还相信火车速度超过30公里/小时人就活不了,地球是平的吗?因为这是你的“健康常识”吗?还是你相信事实?难怪德国会走下坡路,如果我们有这样的居民……

哦对了,把两个140x60的22型散热器(供水温度60度)换成两个140x60的33型散热器,可以在保证相同散热量的情况下将供水温度降低大约15度。这是科学,而不是凭感觉。如果我换成160x60的,我能把供水温度降低20度(供回水差维持在5度)。这样屋子同样温暖。两小块木头释放的热量和一大块一样多。也许你需要一些易懂的比喻才能明白 ;-)
 