[QUOTE="Sebastian79, post: 140558, member: 22459"]

一扇开着的窗户感觉比带旁通的控制住宅通风系统在夜间带来更多的制冷效果……你可以选择相信,也可以不信。[ /QUOTE]

确实如此,因为开着的窗户可以产生更多的空气流通。我们也曾误以为通风系统在夏天能给房子降温。通风系统的作用是让人在冬天减少通风次数,预防容易引起霉菌的空气湿度。

新房子隔热效果非常好,两个成年人仅靠自身的辐射热就能在夜间把房间加热起来。我的电脑可以在两小时内将办公室的温度从21°C升高到25°C,尽管通风系统一直运行在2/3档位。

夏天应该考虑替代通风系统的其他方案,比如带有集成防蚊网的窗户,或者真正的空调系统。
 

BastianB

2016-08-12 16:19:39
  • #2
我完全赞同!

哇,你的电脑是什么型号?:-O
 

Legurit

2016-08-12 16:22:23
  • #3
:我也正想写这个……后来我查了一下……所以要把一个房间(20平方米)的空气升高5度,实际上不需要让100瓦的设备开一个小时。
当然这个计算有点偏差,因为所有部件都会一定程度被加热——但是如果没有热量散失,房间表面就能快速变暖(原理类似电暖器)

20平方米 * 2.5米 = 50立方米——空气大约需要1焦耳每克每开尔文——或者1千焦每千克每开尔文。空气每立方米重量是1.2公斤-> 50立方米和5度开尔文需要300千焦。300千焦大约等于85瓦时。
 

BastianB

2016-08-12 16:24:33
  • #4
糟糕,所以我本应该装更多的多媒体设备,这样就可以省下一个普通的热源设备了
 

Legurit

2016-08-12 16:30:06
  • #5
所以在正常的冬季日子里,热量损失大约为2-3千瓦,肯定可以做到。
 

Sebastian79

2016-08-12 16:32:18
  • #6
我们有时晚上也会开着窗户——尽管有带旁通功能的通风系统。

至少在Helios那里,人们不会做违背这一点的事情,从而增加磨损。
 