二楼地暖 - 一个房间总是太冷

  • Erstellt am 2024-11-13 23:19:26

Allthewayup

2024-11-13 23:19:26
  • #1
大家好!

我已经束手无策了。儿童房的温度就是升不上去,无法超过20.5摄氏度,而其他楼上的房间在相同设置下都能达到21.5到22.0摄氏度。受影响的房间里明显感觉“凉爽”。
我稍微增加了水流量,但没有效果(只提高了0.3度)。现在阀门已经打开到95%,但室温没有变化。
热成像仪检查没有异常,没有冷点。所有窗户密封条检查过,也没有问题。查看了地暖安装时的照片,也正常。为了排除错误,液压平衡已经做过两次。
17平方米的房间内有两条相同长度的供暖回路,管距10厘米。外界温度为5度时,供水温度为27度。供暖曲线设定为0.35,因此在0度外温时,供水温度约为28.3度。底层室温为22.2度,所以供水温度不可能是问题所在。
关闭了24小时的机械通风,也没有变化。
将地毯拿走24小时,也没有变化。地面上只有一个小衣柜,床是高架床,没有接触地暖。我不明白为什么这个房间明显比隔壁的房间凉快(条件完全相同)。
你们还有什么建议问题可能出在哪里吗?我不想因为这17平方米的房间提高供水温度,除非其余140平方米的房间有需要。
 

RotorMotor

2024-11-14 07:41:18
  • #2
首先检查圆圈和恒温器是否没有被弄混。 这比想象的要常见。 因此,先关闭楼层上的所有其他回路,然后观察是否加热正常。 然后进行热平衡调节,而不是水力平衡调节。 该房间的流量如何? 类似房间的流量如何? 两个回路和10厘米的铺设间距听起来挺不错的。
 

Allthewayup

2024-11-14 08:38:22
  • #3

通过检查铺设时的照片,我已经排除了回路被搞混的可能。流量与其他房间相同(最大3升/分钟中为2.8升/分钟),因为我在铺设时非常注意每个采暖回路的长度。我基本上只通过进口温度来控制温度。我认为单独调整各个调节器没什么意思。浴室里我们专门装了额外的加热器来应对极端室外温度。
我们也已经进行了热平衡调整。这就是为什么我感到束手无策。整个房子都能达到设定温度,唯独这个房间偏偏不行,这让我非常困惑。
 

RotorMotor

2024-11-14 08:57:14
  • #4
我真的会再检查一遍。

请发一张配电箱的照片。

这里我想说:显然没有做。热平衡调整并不意味着流量相等,而是温度达到了预期。
 

ypg

2024-11-14 09:01:33
  • #5
请把[Geschossplan]放在这里,也就是[Grundriss]。
 

Benutzer 1001

2024-11-14 10:10:20
  • #6
卸下阀门,只通过tacosetter调节流量。

然后请提供一下分配器的图片,那里可能装有一个过早调节的旁通阀。
 

类似主题
04.11.2013地暖、室内恒温器和冷瓷砖28
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
07.10.2016地暖控制19
14.11.2018布施雅格旋钮式室内温控器30
14.01.2020使用墙面采暖代替地板采暖的额外费用22
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
31.12.2020Danfoss地暖太热15
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13
03.01.2022地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化91
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31
02.05.2022更改地暖安装间距20
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
31.03.2023KFW 55住宅带通风系统的地暖设计47
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
31.03.2023Vitodens 200-W 足够用于地暖系统吗?17
20.11.2023在控制器处开启地暖21
08.12.2023地暖解释 - 法律规定13

Oben