大家好!
我已经束手无策了。儿童房的温度就是升不上去,无法超过20.5摄氏度,而其他楼上的房间在相同设置下都能达到21.5到22.0摄氏度。受影响的房间里明显感觉“凉爽”。
我稍微增加了水流量,但没有效果(只提高了0.3度)。现在阀门已经打开到95%,但室温没有变化。
热成像仪检查没有异常,没有冷点。所有窗户密封条检查过,也没有问题。查看了地暖安装时的照片,也正常。为了排除错误,液压平衡已经做过两次。
17平方米的房间内有两条相同长度的供暖回路,管距10厘米。外界温度为5度时,供水温度为27度。供暖曲线设定为0.35,因此在0度外温时,供水温度约为28.3度。底层室温为22.2度,所以供水温度不可能是问题所在。
关闭了24小时的机械通风,也没有变化。
将地毯拿走24小时,也没有变化。地面上只有一个小衣柜,床是高架床,没有接触地暖。我不明白为什么这个房间明显比隔壁的房间凉快(条件完全相同)。
你们还有什么建议问题可能出在哪里吗?我不想因为这17平方米的房间提高供水温度,除非其余140平方米的房间有需要。