二楼地暖 - 一个房间总是太冷

  • Erstellt am 2024-11-13 23:19:26

Allthewayup

2024-11-14 11:38:25
  • #1

黄色 = 办公室 (10平方米) 目标 = 20,实际 = 22.2
绿色 = 卧室 (17平方米) = 目标 = 21.5,实际 = 21.5
红色 = 儿童房1 (17平方米) = 目标 = 21.5,实际 = 19.9!
紫色 = 儿童房2 (12平方米) = 目标 = 21.5,实际 = 21.5
蓝色 = 浴室 (12平方米) = 目标 = 22,实际 = 21.9

两周前进行了热平衡调整,我请了一位朋友的暖气师傅来。没有结果后恢复到出厂设置。

我也不明白为什么卧室的第二供暖回路通常是关闭的,只有第一供暖回路在运行。

另外,KNX显示办公室的执行器关闭,但供暖回路分配器上的执行器是开启状态。

*编辑
供暖泵以全功率运行(40W)。
 

RotorMotor

2024-11-14 12:20:24
  • #2
现在当你写到KNX时,我变得有点警觉。你确定它不会中途关掉吗?夜间降温之类的?尤其是,你是怎么测量温度的?我的KNX传感器偏差很大。用外部温度计比较一下。请检查流量显示器是不是卡住了。
 

Benutzer 1001

2024-11-14 12:30:53
  • #3
请注意绿色的tacosetter。一个开着,一个关着?它们应该从一个温度计那里接收信号,并且总是一起移动。如果一个房间有两个供暖回路,而另一个进行补偿,那有什么意义呢。

然后关于儿童房,如果所有线都正确连接,“就像我在卧室看到的那样,有人犯了错误”,当供暖泵设计容量过小时,可能会导致流量不足。所以请所有执行器持续调节或拆下,再次进行热调平衡。
 

Allthewayup

2024-11-14 12:31:36
  • #4

不,它们一直是开的。三小时内我去热水循环分配器大概有20次,都一直是开着的,或者我还用两天时间手动设置为“开”,以防它们关闭。
温度是通过挂在1.5米高处房间里的SMT玻璃触摸开关测量的。与外部温度计的对比也没有发现明显偏差(小于0.5度)。
 

Allthewayup

2024-11-14 12:36:38
  • #5


是的,我之前已经提到过。我不明白这个问题。我已经让电工去处理了。
但一开始讨论的是红色,而不是绿色。持续的流量,温度却只有不到20度。
所有调节马达已经手动开了好几天,到处都变暖了,只有红色回路不行。

我现在会把这个问题提交给我们的专家,并列入缺陷清单。我已经真的很烦了。我的时间也不是从天上掉下来的。

*编辑:
暖气师傅目前还可以推脱,说是按照标准温度来设计的,而我没有按照那个温度运行。
当然,前进温度是35度,我把23个供暖回路中的22个都节流了。真棒。
 

RotorMotor

2024-11-14 13:03:04
  • #6

如果你用KNX把它们关掉,流量指示器会变成零吗?
还是会保持在那里?


我猜你不是指SMT,而是MDT?
我正好在我这里装了这个牌子的设备。
有时候它们需要调节1度的校正!
所以请用精确的温度计再测量一次。


如果你不把前置温度调高,又没办法证明即使这样也不够热的话,找专家也没有任何机会……

基本上我感觉你在这里寻找一个万能的、一劳永逸的答案。
但热平衡调整是一个需要花费数周时间的细致工作。
流程如下:
- 校准所有温度计或者使用准确的外部温度计
- 确保Tacosetter正确显示
- 断开KNX控制或将所有执行器持续打开
- 然后开始适当限制过热的房间
- 直到所有地方的温度都合适为止

显而易见的是,小的紫色房间的流量比明显更大的红色房间还多。
这显然是不合理的。
 