如果你用KNX关掉它们,流量指示器也会变成零吗?
还是它会保持在那里?
变为0。
我猜你不是说SMT而是MDT?
我装的就是这个型号。
有时候需要调整1度!
所以请用精确的温度计再测一次。
是的,抱歉,我指的是MDT。正如我说的,我们甚至用校准过的温度计进行了检查。那是我从工作中借来的。
显示21.5度的房间感觉也很舒适,而那个显示19.9度的房间一进入明显感觉更冷。从“感觉”上看,执行器的开关与测量的温度也一致。就像我说的,测量没有发现异常。
如果你不提高供水温度并证明即使那样也不暖和,通过鉴定专家你根本没有机会……
你说得对,那可能是我绝望中的情绪反应。
基本上我觉得你在这里寻找一个万能的解决方案。
但热平衡调整是一个需要几周勤奋工作的过程。
步骤如下:
- 校准所有温度计或使用精确的外部温度计
- 确保温控阀正确显示
- 断开KNX控制,或将所有执行器永久开启
- 然后开始稍微限制过热的房间流量
- 反复调整直到所有房间温度合适
明显的是,较小的紫色房间流量比明显更大的红色房间还大。
这不合理。
是的,我曾希望在矩阵里发现什么错误,但显然没有。
我现在无法重新进行热平衡调整……
暖气期开始时,我曾把所有东西改为手动,设置为满流量,两天后发现所有房间都暖和,除了“红色”房间。
然后开始调节第一个房间的流量,花了三天。然后是第二个房间,第一个调节后的房间就正常了,依此类推。这花了我两周多的时间,几乎让我疯了。
之后用了热像仪、流量检测仪,甚至调节了通风系统的风量……
结果是:除了那个房间,其他房间都达到我想要的温度。
我们还检查了混凝土楼板上面冷顶棚的保温层是否有缝隙。
老实说,我也不知道这次热平衡调整有什么作用?
热能没有进房间这个说法,被完全打开的阀门所否定。两个阀门的流量都接近3升/分钟。可以直接看到。流量与邻近房间相同。供暖回路的长度和数量也相同。那为何温差1.5度?我无法把它和可能没做的热平衡调整联系起来。
在相同条件下,要产生1.5度的室温差,流量需要减少20-30%,这应该马上能看得出来。
我现在再次把阀门调到手动、100%开启,供应水温调到29度,然后观察那个房间发生什么,这是我现在想到的最好办法。