二楼地暖 - 一个房间总是太冷

  • Erstellt am 2024-11-13 23:19:26

Allthewayup

2024-11-20 21:54:52
  • #1
目前我正在等待电工对供暖布线的检查,也在等待供暖安装工对系统其余部分的检查。

关于EER去除的问题是一个哲学问题。如今问10个安装工,会有10种不同的意见。除了热平衡之外,还涉及许多其他因素,比如供暖曲线、并行偏移、系统设置(是否有缓冲罐)等。因此,我认为“EER去除”这一笼统的说法过于模糊。在许多情况下这可能是合理的,但并非所有情况中的“终极方案”。
 

jrth2151

2024-11-21 16:38:54
  • #2


这全都说明恒温器和房间不匹配,而且线路接错了。我们新房的时候也遇到过这个问题。直到我摸索出来,花了几个星期。大家都会相信标签上的标示。
有一次我烦透了,每天只手动打开一个供暖回路,其他全关闭。然后观察哪里变暖,记下来。这样对每个回路都做一次。整个过程需要一两周,但要有耐心,因为地暖反应真的很慢。

或者,你可以把所有供暖回路都打开(所有执行器都打开,先做好标记!),看看绿色的儿童房是否变暖。但这不一定有效,因为可能需要更多的开度来充分加热,所以你可能看不到明显效果。
 

Benutzer 1001

2024-11-21 21:24:49
  • #3

你的说法表明你没有理解这些组件的作用原理。

缓冲罐在房间调节中从来不是决定性的。缓冲罐调节回水温度,延迟将热水回送至热泵。最好的缓冲体是你的地板砂浆,这种热容是任何缓冲罐无法比拟的。

并联偏移是根据室外温度在过渡季节调整的温度变化。

供暖曲线是唯一影响所有房间温度的因素。
为了确定正确的曲线,且不受任何执行器影响,必须去除err。

还有就是,如果问10个安装工,9个会说我们一直这么做的。而这正是错误的。

自己学习和理解。
 