墙体未平整地立在基础板上,或突出了2厘米

  • Erstellt am 2020-01-04 09:37:13

Bauherr am L

2020-01-06 13:59:58
  • #1


我不是完全能理解你的观点。受影响的房屋一侧现在有一段混凝土墙体,和砌好的墙体段(即使在一个房间内)错开了几厘米。所以这些厘米数,最迟在用抹灰等平整时就会消失。墙体按设计的位置放置也就是说基本上已经不存在了。

我的观点本来就是,沟通合作总能找到比单独做更好的解决方案。我之所以在开头提出问题,是为了更好地借助群体智慧来判断实际情况。

另外:如果真的在施工中严格执行DIN标准,那估计项目根本无法验收。这里经常听到“别太较真DIN标准”……
 

11ant

2020-01-06 14:09:43
  • #2

一方面,这种简短的说法可能比向业主详细解释更快捷,比如说房间门的标准不适用于露台门。另一方面,超出DIN容差并不意味着房子一定会倒塌,而更像是客观减值或返工权利的衡量标准。


这点我反而没理解:单独来看墙体的位置是正确的,但是与地板板边缘不一致,这在“第三”个交接口处产生了不满意的配合?
 

Bauherr am L

2020-01-06 14:16:34
  • #3


首先,原因大概是其中一侧墙体的窗户开口(落地窗)在多个位置比设计大了几毫米,累计达到了2厘米。当弯角处继续砌筑受影响一侧的墙体并保持墙体尺寸时,导致墙体超过地板边缘突出了2厘米。

但在受影响一侧已有一段之前浇筑的混凝土(结构原因),这段几乎100%正确且与地板齐平(通过钢筋连结)。

所以现在在受影响一侧,有一段混凝土墙(被窗户开口隔开)与砌筑墙体错开了2厘米。我想知道该如何调节这差异,需要采取哪些措施,以及是否会产生额外费用。

问题可以分为两部分:

1. 结构上砌筑墙体没法与地板齐平。根据多数理解,这似乎不算太严重。
2. 如何调节混凝土部分与砌筑部分在内外侧的差异?室内可能通过不同厚度的抹灰来解决(成本?),但外墙保温系统(WDVS)该如何处理?
 

Scout

2020-01-06 15:42:31
  • #4


2厘米超过,比如说10米长度,是两个千分之一的差异。这符合DIN标准(DIN 18202)。还有毫米级的砌墙——你说,这还能容忍吗?

撇开毫米级的计较——这里到底出现了什么问题?你为什么觉得你比你的建筑师更了解这件事?!

你为什么认为现在把你的墙角石手工敲掉2厘米对你的房子有好处——因为按照你的要求,结果就是这样。
 

Bauherr am L

2020-01-06 15:52:35
  • #5
从专业角度来说,我对此没有意见,所以在论坛里询问了。别的地方在类似情况下说,需要拆除并且扩大地基板(地基板太小,可能这里也是这样)。因为这个情况让我感到不安,所以我把事情放到大家面前讨论。谢谢各位建设性的回答。


你的回答不对,错得不止几厘米。我提到的是,沟通能帮助避免不必要的麻烦,这一点是普遍适用的,不管是什么问题,也不管是什么行业。如果你对此表示怀疑,我就不理解你为什么还要发帖子?

此外,这本来是个专业问题,这种论坛就是为了这个而存在的。大家可以静下心来回答,说所谓的问题其实不成问题,或者通过措施X可以轻松解决。我的上一条帖子里只是问了,如何平整这些东西(抹灰和外墙保温系统)……
 

11ant

2020-01-06 15:55:17
  • #6

那我就不会点喜欢了
 

类似主题
14.01.2013抹灰外墙保温系统中的裂缝(伸缩缝?)11
06.03.2018粘土砖还是抹灰?耐久性/外观?19
25.11.2013外墙采用外保温系统还是采用轻质抹灰?23
30.01.2015新建外立面 炉砖/灰泥12
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
16.03.2021悬挂通风幕墙代替外墙外保温系统?29
17.03.2017外墙倾斜了4厘米砌筑31
21.04.2019建筑申请提交前的平面图规划1420
28.03.2021窗户安装 WDVS - 窗户安装工什么时候可以测量?24
24.01.2018地面还是太湿了吗,还是已经正常了?27
02.08.2018施沃尔豪斯:两层之间的抹灰缝隙?是这样吗?27
01.02.2019使用矿物石膏代替粗纤维壁纸?23
08.05.2019气泡混凝土或砂灰石配聚苯乙烯外墙保温系统(WDVS)29
27.07.2019成本比较:钢筋混凝土+外墙保温系统与砖或墙体+外墙保温系统22
16.02.2020在灰泥上看到接缝图案!27
19.03.2020石灰石膏抹灰松散,因此有缺陷?21
04.05.2020Q2抹灰可以用无纺布壁纸贴吗?16
20.02.2021KFW 40 (+) 的外墙,带或不带外墙保温系统?86
22.03.2022用模板石砌成的墙是抹灰还是油漆?13
15.06.2023VHF 与 WDVS 立面 - 1970年旧建筑 混凝土/砖块15

Oben