新建筑中的儿童房太热了。

  • Erstellt am 2019-11-01 21:59:22

ypg

2019-11-11 17:56:38
  • #1

?

这不是玩,是试验!说明书看过了吗?
运行中的系统绝不触碰!
但你的系统并不正常工作。
 

boxandroof

2019-11-11 18:03:07
  • #2

你什么意思?这是一个设置还是你的观察?
 

guckuck2

2019-11-11 18:28:49
  • #3
这到底是什么样的暖气?

1.1 在外部温度为-15度时,末端点的供水温度是65度。这是一个适用于90年代带暖气片的房子里的燃气锅炉的设置。谁调的这个?
祝你出汗愉快。难怪地板感觉明显变暖。
将温度限制在35度只起到有限的作用。根据供热曲线,外部温度大约在10度时就达到了这个温度。暖气在过渡季节已经开始运作,室内恒温器却认真地紧闭着。当它们真的打开时,脚底会非常热……
 

AD1988

2019-11-11 18:53:37
  • #4
我现在将曲线设定为0.4,想观察整个系统。如果除了地面以外,其他地方都保持温暖,那么我打算将其调到0.35。

这是一个Vaillant地暖系统。
 

AD1988

2019-11-11 18:55:11
  • #5

这是这样设置的。
 

boxandroof

2019-11-11 19:14:19
  • #6

听起来合理。如果供暖曲线设置正确,那么这个设置就无关紧要了。
 