La dalle a été coulée trop grande - elle a maintenant été raccourcie - est-ce que c'est correct ?

  • Erstellt am 01.10.2020 09:22:50

rbommes

08.10.2020 13:35:27
  • #1
Salut,

est-ce que toutes les [Erdungsfahnen] sont encore présentes ? Au cas où tu devrais faire fabriquer un [Ringerder], car la dalle de sol est isolée vers le bas.
 

KingJulien

08.10.2020 14:31:53
  • #2

La comparaison est complètement biaisée.

Néanmoins, je ne miserais pas non plus sur une quelconque remise ici et ne perdrais certainement pas d’énergie à réclamer quoi que ce soit.
Montre-toi plutôt conciliant / coopératif et fais savoir à ton constructeur maison que tu n’attends plus désormais de telles grosses erreurs.

Et bien sûr, conserve bien l’email
(j’espère qu’elle suffira légalement comme preuve).
 

Steven

08.10.2020 15:03:06
  • #3
Bonjour

à mon avis, il était idiot de couper la dalle de béton. Il aurait été judicieux de poser la maison sur la dalle trop grande.
Le béton a été coupé, y compris l’armature. Et on a étalé du bitume ou quelque chose comme ça dessus. L’ingénieur structure dit que la statique est ok. Peut-être. Mais l’armature n’a pas de couverture. Si ça tourne mal, le bitume a une petite blessure quelque part. Après 15 ou 20 ans, la rouille aura fait son œuvre, l’armature aura rouillé à l’intérieur et la maison s’enfoncera. Après 25 ans, apparaissent quelques fissures de retrait. Cela m’inquiéterait. L’ingénieur structure n’est pas responsable de la bonne réalisation de l’armature. Il a juste dit : ça va maintenant.
Couper. Complètement fou.

Steven
 

Sporttasche

08.10.2020 16:03:51
  • #4


Ta déclaration me cause des maux de tête ! :-(
 

-XIII-

08.10.2020 16:29:01
  • #5
Nous avons eu un cas qui allait dans la même direction mais qui était beaucoup beaucoup plus petit en termes d'ampleur. Lors du coffrage du sous-sol, les artisans ont un peu bâclé, si bien que sur un mur, lors du coulage du béton, les éléments de coffrage ont été repoussés. Le mur est alors devenu plus large d'environ 3 cm sur une longueur d'environ 2 mètres et de travers. Il y avait aussi une marche dans le mur qui était pourtant droit, car un seul élément de coffrage était concerné. Nous avons aussi envisagé de le démolir mais notre architecte (vraiment le nôtre) et les artisans nous ont fortement déconseillé cela à cause du recouvrement de l'armature. La solution a été de faire un enduit un peu plus épais dans la pièce aux frais de l'artisan. Cela a certes coûté 0,12 m2 de surface habitable, mais l'enduit intérieur était gratuit et on n'a pas à se faire de soucis à long terme.
 

Steven

08.10.2020 17:10:11
  • #6

Bonjour Sporttasche

je suis désolé. c’est mon avis (non autoritaire).
Après avoir construit 3 maisons, on pense de manière réaliste.
La coupure, y compris l’approbation du statique, ne devrait pas être un problème. Je ne l’aurais pas raccourci.

Steven
 

Sujets similaires
21.10.2011Isolation de dalle de sol "Oui !" ou "Non !"14
18.09.2012Construction d'une dalle de base avec jupe antigel mais sans fondation10
31.05.2015Tuyau d'eaux usées coulé dans la dalle de sol au mauvais endroit29
14.09.2012Financement de la maison - maison, garage et dalle de fondation environ 290 000 EUR11
12.07.2015Peut-on réutiliser le Styrodur 3035 CS utilisé lors d'une démolition ?17
15.08.2016Le constructeur en travaux publics contredit le statique27
15.08.2016Dalle de sol retirée ultérieurement, armature visible22
20.08.2016Dalle de base contre fondation en bande15
11.10.2016Coffrage / Armature visible31
06.10.2016Dalle de sol avec des défauts ?22
18.08.2017Dalle de sol prête - superviseur de chantier absent20
06.09.2018Dalle de sol sur pente légère pour maison individuelle avec sous-sol11
18.07.2019L'isolation sous la dalle doit-elle atteindre le coffrage ?14
17.08.2019Dalle de base - Acier d'armature qui dépasse12
28.10.2019Dalle de fondation - armature visible sur le côté15
16.04.2020Couler la dalle de sol en sections ?19
14.08.2020Cellier à pommes de terre - dalle de sol - construction25
04.09.2021Ingénieur structure non pour la réception provisoire, et maintenant ?21
17.01.2023Étanchéité de la jonction entre la dalle de sol et le mur contre le sol15
29.02.2024Dalle de fondation avec fibres polymères et moins d'armature en acier23

Oben