底板浇铸得太大了 - 现在已经缩短了 - 这样可以吗?

  • Erstellt am 2020-10-01 09:22:50

Sporttasche

2020-10-02 11:45:22
  • #1
就是这样看起来。后面男人们站着的地方和凸窗那里,以及长的一段,都被剪掉了16厘米。
 

Müllerin

2020-10-02 12:03:54
  • #2
地基现在已经无法检查了,上面不是有一块板子吗……
 

Sparfuchs77

2020-10-02 12:33:19
  • #3


当然……举起铲子去看看吧
 

Selbstbau

2020-10-02 12:57:20
  • #4
嗯,我并不像你们的工地负责人那样认为这件事完全没有问题。周围安装了带有相应钢筋的钢筋笼,现在被截断了16厘米,钢筋不就缺失了吗!?要不要问问你们的工地负责人?
 

Ybias78

2020-10-02 13:23:52
  • #5
你们没有可以咨询的外部建筑监督员吗?
 

11ant

2020-10-02 14:18:13
  • #6
所以,随便剪断这种东西绝对不行,地基板的厚度和钢筋布置根本不是均匀一致的。用角磨机切割(*笑出声* - 说实话,几乎是*笑死我了*)时,钢筋也不会后退以便侧面还有混凝土保护层。如果我再想象一下,小蓝人们为了剪断而选择了“更简单”的一面(但不幸的是,那面是正确的一面,现在房子整体偏离了16厘米,尺寸正确),那么我真心希望你的表走错了半年,并且你是在愚人节骗了我们。
 