底板浇铸得太大了 - 现在已经缩短了 - 这样可以吗?

  • Erstellt am 2020-10-01 09:22:50

annab377

2020-10-02 19:14:50
  • #1
结构工程师应该被请进来。我希望负责切掉那部分的人没有在未经结构工程师同意的情况下这么做。或者他知道自己在做什么,并且这不会影响结构安全。但这里可能没有人能确定地说。 所以请联系负责的结构工程师/建筑师。或者联系外部的建筑鉴定专家等。
 

borderpuschl

2020-10-05 08:23:41
  • #2
也请检查所有流程、基础接地等是否尺寸仍然合适。通常是从相邻的边缘进行测量,如果这个边缘偏差了16厘米,可能会影响到其他连接。
 

11ant

2020-10-05 12:06:16
  • #3

基础接地:这是一个很好的提示——当有人如此随意地在短时间内敷衍了事地处理一个地板时,怀疑并非毫无根据,是否它真的完整,或者在承包商的认知中不过是一个简单的蛋糕底。
 

Sporttasche

2020-10-05 14:22:50
  • #4
接地基础应尽管底板长了16厘米,仍应位于正确的位置……这是我们被告知的……
 

knalltüte

2020-10-05 15:12:51
  • #5
我如果是你的话不会相信口头承诺。必须有人批准,并在出现上述缺陷导致损害的情况下承担责任。

#我今天在浇筑混凝土前检查了地板板,如果边缘被锯掉16厘米,边缘钢筋的一半将会丢失,工程结构师通常不会对此感到满意!
 

Sporttasche

2020-10-07 10:05:49
  • #6
我们现在已经联系了负责我们地板基础结构设计的工程师。他又联系了地板基础的施工负责人。

以下是通信记录:


***地板基础结构工程师***


***地板基础施工负责人***


您好,***地板基础施工负责人***先生,

我们对关键部位进行了结构分析。由于防冻裙板的荷载分布作用,钢筋的缺失在结构上是可以接受的。结构的承载能力得到了保障。从结构角度来看,对该结构没有顾虑。

备注:我已将***业主***先生直接加入邮件抄送名单,因为他曾在我办公室打电话联系过我们。

此致敬礼
***地板基础结构工程师***


现在我们希望一切真的都没问题!
 