非常感谢您的使用报告!我们计划在我们的KfW55房屋最高处安装一台7千瓦的挂机空调。由于房子设计较为开放,我们希望将设备尽量放置在中央位置,以覆盖尽可能多的房间。计划安装在北侧,让冷空气向南侧吹送。我们乐观地认为制冷能力足以让整个房屋保持舒适温度。
 

Nida35a

2024-09-04 10:58:18
  • #2
设备全天候运行24/7,轻松将温度维持在22-24度,当然,2小时内降温到20度是不可能的。
 

steuerlexi

2024-09-04 12:45:39
  • #3


你有相关的经验数据吗?分体空调必须安装在中心位置吗?还是可以安装在比如说杂物间?
 

Nida35a

2024-09-04 15:41:36
  • #4
上方,在一面非南墙上,整个房子里都有冷空气。
一个阳台太阳能发电系统或光伏系统可以直接降低运营成本。
 

Nida35a

2024-09-04 15:56:31
  • #5

家政间是我们家最温暖的房间,
有暖气、冰柜、光伏设备、洗衣机和烘干机。
如果空调开着,门是关着的。
 

rick2018

2024-09-05 07:28:17
  • #6
这行不通。正常的有控住宅通风系统的气流分布没有那么好。
如果更强的话,会吹入更多热空气。
装一个多联机空调。这样你可以在多个点有针对性地制冷,比如卧室和客厅。
7千瓦的制冷能力是否足够当然取决于房子,但对于一个正常大小的房子来说应该会有不少效果。
我们有一个中央制冷系统用于我们的有控住宅通风系统,还有分体式空调。我们的有控住宅通风系统设计得明显比普通的要大。
 