分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统

  • Erstellt am 2023-03-16 11:30:34

steuerlexi

2024-09-05 09:39:58
  • #1
我们在我们的[Kontrollierte-Wohnraumlüftung bzw. Luft-Luftwärmepumpe]中已经有一个中央制冷系统。不过效果不是很大。它每小时循环300立方米空气。因此我们想加一台7千瓦的设备来辅助,它能够循环1200立方米空气并进行降温。我认为如果这台设备持续运行并试图将室内温度保持在22度,这应该是可行的。这比普通的中央制冷系统低3度。应该没问题吧,还是我有思维错误?
 

rick2018

2024-09-05 10:12:45
  • #2
你们中央空调怎么制冷?控制性居住空间通风中的冷水机组和冷冻机组?还是你指的是地暖?那只能缓冲2-3度,也不会除湿。多个点的空调可以更准确地控制,分布也更好。房子多大?宁愿用2台3.5千瓦也不要1台7千瓦。
 

andimann

2024-09-05 10:16:25
  • #3
你好,



恐怕没什么用。受控住宅通风系统根本没有足够的风量来“运输冷气”(正确的说法是:运输热量出去)。
你可以做的是在进气管道中安装一个小型空调,以除去吸入空气中的湿气。夏天令人不适的其实不是温度,而是高湿度。屋内25度,湿度65-70%时,会非常出汗;25度,湿度45%时,感觉几乎凉快。

此致,
安德烈亚斯
 

rick2018

2024-09-05 10:24:22
  • #4
这就是带有冷冻机和冷水机组的方案。
但在管路中仍然存在露点问题。
要持续冷却每小时300立方米的流量,需要相当大的功率。
外面如果有30度或更高的温度,必须先将其冷却下来。
建议使用多个室内机,作为多联机或单分体机。这样能获得更大的制冷量,更高效,并且可以更精准地控制。
在非常热的日子里,建议关闭控制式居室通风系统。
 

steuerlexi

2024-09-05 10:27:03
  • #5


热泵通过冷循环的反转来实现制冷。我们没有地暖。这是一台带有热回收的纯空气-空气热泵,包含通风和排风。我们的房子有168平方米,是开放式结构。
 

rick2018

2024-09-05 10:33:16
  • #6
那么冷空气是如何进入[Kontrollierte-Wohnraumlüftung bzw Haus]的呢?
对于168平方米的面积,7千瓦是不够的。即使有遮荫也是如此。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
06.11.2015设置带地暖的受控住宅通风KFW 7018
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
23.10.2015装配式房屋供暖:燃气 / 空气热泵 / 地板采暖22
27.11.2015通过地暖还是通风系统来控制气候?66
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
30.12.2016带有或不带有受控居住空间通风的地热泵18
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
06.06.2018空气源热泵与循环水壁炉的组合18
11.10.2018将制冷集成到受控住宅通风中还是单独安装空调?14
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
05.09.2019地暖系统中,壁炉炉只是玩具吗?19
17.11.2019寻找制造商供暖/受控室内通风10
08.06.2020风空气热泵 vs 风水热泵 vs 环沟集热器 - 区别50
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10