分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统

  • Erstellt am 2023-03-16 11:30:34

RotorMotor

2023-03-21 11:32:10
  • #1

不同天花板高度下效果有多大?


它为什么要这样做?
所谓的夏季旁通当然只有在室外温度低于室内设定温度时才会激活。
但这里的效果也相对较小。
 

Pitiglianio

2023-03-21 11:35:31
  • #2

撇开主题不谈……
你建了一栋KfW55节能房,并可能因此获得了政府补贴?
安装分体式空调会改变你的能源顾问为你的节能建筑计算的原始条件。KfW在相关条款中排除了对建筑外壳的改动,期限为10年。这个情况适用于你吗?
 

Rafaelsen

2023-03-21 11:38:51
  • #3

不,这不适用。我们超过了标准,没有申请补贴。那时KfW的贷款条件并不比普通银行好。只有达到40和40+标准才有还款补贴。我们觉得不值得付出那样的努力。
 

rick2018

2023-03-21 11:41:35
  • #4
通过控制式住宅通风实现有效制冷,只有在每小时5倍换气量及以上时才有意义。普通设计的控制式住宅通风换气量远低于此值。因此,正面或负面效果都不会很大。

天花板温度可以计算:地面温度 × (1 + (0.1 × 天花板高度))
当然,保温、日照等因素也会起作用。但这个公式是普遍采用的。
 

Dogma

2023-03-21 11:44:57
  • #5

rick2018 没有写别的。因为夏季旁通会关闭热回收装置。夏季旁通不过是一个阻止外部空气流经换热器的阀门。
 

RotorMotor

2023-03-21 11:45:58
  • #6

不对,他写的正好相反。
 