大家好,

我们即将建一栋房子(基本信息如下)。计划安装空气-水热泵。但我越了解它,就越怀疑这是否是个正确的决定:有很多关于空气-水热泵在零下温度下(尤其是实际需要时)损坏的报告,室外机化霜过程不顺利,室外机噪音,使用寿命最多15-20年。因此我在考虑用地源热泵作为替代方案。我们的土地比较小,所以钻井是唯一选择。我清楚并且接受购置/钻井费用和审批义务的缺点。我最终需要一个运行无忧的系统,冬天低温时不会立刻坏(否则全家要在冰冷的房子里等一周左右修理),工作相对安静,并且可能使用寿命长。夏天还能被动制冷也很吸引人。基于以上考虑,有以下问题:

1. 有人有使用地源热泵带探头的经验吗?尤其是它们是否真的能无故障运行?
2. 压缩机会和泵放在地下室——噪音大吗?
3. 探头钻孔位置在哪里——直接在房子下面还是旁边?时间上是否要在房屋开工前完成,还是可以同时进行?
4. 审批大概需要多久(包括可能的水利许可)?

房屋基本信息:

    [*]双拼别墅,砖混结构,非KfW房(EnEV 2016)
    [*]两层楼+地下室,一楼+二楼各68平方米,另外约30平方米有采暖的地下室区域
    [*]地暖,带热回收和焓交换器的集中机械通风系统
    [*]无光伏系统为主

非常感谢大家!
此致
尼尔斯
 

WilderSueden

2023-02-02 09:51:59
  • #2
我们使用地热水热泵。入住要等到下下个周末,因此我对噪音不太清楚,但地热水热泵通常被认为比较安静。钻孔是在主体结构完成后直接在房子旁边进行的。管道通过一个核心钻孔进入房子,之后你可以盖房顶。钻孔公司获得了授权许可。可能花了大约两个月时间,费用大约是500欧元。

由于你建的是联排别墅的一半……车队相当大,需要空间。可能需要封路。
 

MaxiFrett

2023-02-02 09:59:11
  • #3
经验只有大约5个月。

还没发生什么事。
据暖气安装工说,关于探头也不应该发生什么大问题。
更有可能的是,暖气出现问题。和任何地方一样,也可能遇到个质量不好的型号。

我几乎听不到压缩机的声音。受控居室通风机声音更大,但也只有站在旁边才听得见。

通常是在房子旁边钻孔。
钻机需要空间摆放,钻孔本身并不复杂。

审批时间取决于你钻多深。
我们这里县政府可以发放100米以内的许可证 -> 相对快。
但我们需要钻110米,所以还得得到柏林和辐射防护局的批准——因为可能涉及最终处置场。
大约需要8周时间。
如果因为热需求需要钻更深但不想等待,可以选择打两口井。

钻孔是在我们暖气交付前大约2-3周进行的,而且只用了2天。
 

sergutsh

2023-02-02 11:23:07
  • #4
我们也进行了钻探。钻孔必须与边界保持至少3米的距离。钻探公司自己负责许可和钻探保险,费用大约500欧元,整个过程相当快,只花了几周时间。

钻机相当小,可能占地面积不到1.0x2.0米,加上水箱和压缩机,也很容易管理。

我们选择了深度为100米的全深钻探。钻探是在主体结构完成后进行的。

值得一提的是,我发出了超过30个询价请求,也包括跨地区的。其中收到7份报价,其他的都长期订满了。报价从7900欧元到超过22000欧元不等。

关于噪音我还没有具体情况反馈,但暖通工保证泵非常安静。

暖通工大致这样描述了盐水-水热泵与空气-水热泵的区别:空气-水热泵的运行类似于城市交通中的汽车:加速-刹车,取决于外界温度。地热泵更像是高速公路行驶,泵均匀稳定地运转——也就是运营更温和。是否如此——有待观察。
 

Stephan—

2023-02-02 15:23:42
  • #5
我们的地热热泵已经运行了2个月,响声比2010年的冰箱略大一点(但只有在真正需要加热时才会有声音)。房子前面打了2个80米的钻孔。如果空间很紧张,也可以在混凝土地板下面的房子下方打孔,但钻孔在房子前面也是可以盖房的。到目前为止,我们一点也不后悔选择Novelan,当前(测量时间还很短)年性能系数为6.17。
也就是说,使用Alphainno启动时,厂家对24小时启动/停止的运行周期感到惊讶(这对延长寿命有好处)。空气-水热泵则是一个难看的外露单元。

我们的设备像一个大冰箱,占据了洗衣房中的相同空间(加上进出水管道等)。压缩机安装在底部,储存罐在上面,非常紧凑。
制冷功能要等到夏天才能更加确定。
时间上我们是在搬进来后才打钻孔的(霜冻/负载/时间因素)。如果晚打钻孔很重要,之前要铺装2根DN100的双壁波纹管,最大弯头15度(地板)。如果在开工前完成,一方面设备还能在场地内占地方,但以后如果设备出现问题就永远无法接线了。
到目前为止我的总结:绝对支持地热。 :)
 

AxelH.

2023-02-02 16:24:45
  • #6
2018年夏季钻孔,位于完工前的毛坯房,两次各70米。
县政府的许可速度非常快,费用为353.13欧元。
暖气于2018年秋季启用,从此运行无故障且静音。
6千瓦的热泵为190平方米的KFW 55提供供暖。
电加热棒在地板找平工程后停止使用。
无光伏系统的年耗电量约为4200千瓦时。
总体来说:这是完全正确的决定。随时愿意再做一次。

附注:为了未来的光伏系统,务必预留空管!
 

类似主题
03.06.2016沟槽收集器盐水-水热泵还是空气-水热泵?49
19.09.2023通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷45
19.05.2021盐水热泵的经验491
08.06.2017光伏系统,像热泵一样利用经验?64
21.06.2016带光伏的热泵与燃气和太阳能热能比较52
03.01.2017空气-水热泵的光伏或太阳能热能准备18
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
20.01.2020新的BAFA资助 - 带有太阳能热利用的空气-水热泵39
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
08.05.2020热泵 + 光伏系统,带或不带储能11
07.12.2021使用KfW 40+标准,盐水-水热泵还值得吗?34
24.02.2022光伏系统空气-水热泵 - 独户住宅 KFW55EE 盈利能力95
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
14.01.2023地下室内置热泵因地下水无法安装?37
11.01.2024压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)41
22.03.2024光伏设计是否应考虑与热泵一起使用?20