140平方米平房的土壤评估报告,WU混凝土的额外费用?

  • Erstellt am 2022-09-08 10:41:51

EinmalimLeben

2022-09-08 13:41:25
  • #1
是的,Brutto oder netto没有写明。我们已经请求了一个电话会议,以便我们能够澄清这个问题。

我们拥有这块土地,并且与建筑公司签订了合同,所以是后者。
没错,我们多少知道我们的土壤状况不是最理想,之前已经和另一位土壤评估专家讨论过了。然而,我们是在签署合同后才进行了土壤评估,并在融资中留出了缓冲。要不是这样会更好...
 

k-man2021

2022-09-08 14:50:20
  • #2
如果我没记错,W2.1-E的密封根据DIN规范也可以使用沥青和聚合物沥青卷材、塑料和弹性体卷材来进行。是否采用这种方法或由总承包商来做,是另外的问题。我们选择了WU,这样就放心了。价格方面我无可奉告。
 

Cronos86

2022-09-08 16:21:13
  • #3
早上好,
我认为,对于没有地下室的独栋住宅,只有当基础板的四个角都埋在黏土中或者位于洪水泛滥区时,才需要做抗渗压水的防水处理。

另外,根据上述说明,您们是用条形基础/防冻裙板来建造的。这意味着基础板下面不会有水进入。这里讨论的仅仅是降水/坡面水/层间水,而不是从下方上升的地下水。

如果设置了环形排水管,水会先被排走,不会接触到与土壤接触的建筑构件。因此,只需要做防潮湿的防水处理(W1.2-E)。
如果排水管不允许设置,这种情况很常见,那么只需设置一圈碎石条。

实际上,关键是要保证设计水位(即这里房屋地面最低点的高度)与最下面的防水层(防潮湿时位于基础板上)之间有50厘米的距离。设计水位如上所述,需要通过地质工程措施降低(排水/换土)。

抗渗压水的基础板防水在一些设计院是常规做法,但这会给业主带来不必要的额外费用,尽管大多数情况下并无此需求。

问候
 

EinmalimLeben

2022-09-08 18:54:33
  • #4
非常感谢您的详细回复!
然后我们会询问是否可以进行环状引流。

我们有四个钻孔,每个房屋角落一个。我附上了第三个钻孔。它们都很相似。
 

schubert79

2022-09-08 19:18:57
  • #5
这135欧元真的是地基板的附加费吗?还是总价?
 

xMisterDx

2022-09-08 21:09:00
  • #6
问手工业者是毛价还是净价是可以省去的,手工业者/企业基本上都是用净价计算的,毛价他们不关心,因为增值税是1比1转嫁的。

我觉得价格并不完全脱离现实。我们为一块厚4厘米的底板支付了每平方米11.50欧元。25厘米的话,大约就是70欧元。特别是在东部地区,不是在下萨克森州,并且是2021年底的固定价格……

仅仅因为地理位置和当前价格趋势,就可以轻松加价30%、40%。而且仅靠WU混凝土是不够的,还需要挖掘等等。

这对平房来说当然是双倍的痛,因为整个居住面积都建在地基上……幸运的是,我们“只有”97平方米……
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
21.11.2013今年还能做地板板吗?15
07.09.2015距底板的最小距离?11
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
05.08.2016让地板板在冬天放着15
20.08.2016底板与条形基础15
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
06.10.2016底板有缺陷?22
20.02.2017底板的尺寸不匹配25
04.09.2017用混凝土地板密封车库?21
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
01.07.2019KFW 55 - 地板板下的隔热37
20.01.2020地板板上的沥青焊接膜19
24.04.2022关于基础板的施工说明比较17
17.01.2023地板板和墙体与土壤的交接处密封15
23.06.2025地基板和房屋是否用气泡膜防潮?有经验吗?33

Oben