140平方米平房的土壤评估报告,WU混凝土的额外费用?

  • Erstellt am 2022-09-08 10:41:51

EinmalimLeben

2022-09-16 05:27:48
  • #1
是的,当然!我很乐意帮忙!我也想给你发私信,但我还没有权限。 :)

我也觉得我们需要询问这个问题很麻烦。我不想妄加猜测,但这至少有点“奇怪”......我们还做了一些清点,今天收到了结算单。上面也“忽略”了,我们不想要比如标准配置里的HW前门,这个需要扣除。又多了一千块。建筑总是这样:所有东西都要核查和质疑......

我们和地质顾问约定,他会同时检测表土层,这样我们就知道该如何处理土壤了。基本上土方大约是200立方米,有点多,对于我们700平方米的地来说。
 

TmMike_2

2022-09-16 07:36:27
  • #2
我现在已经对WU?这个变态的加价是怎么产生的感兴趣了。
我有220平方米的基础板,45立方米的泵送混凝土。
我记得WU的附加费是每立方米1欧元?
就是说45欧元?
我记得用大泵支付了大约4500欧元含税?这是两年前的事了。
还是我把什么弄混了?
 

Pitiglianio

2022-09-16 09:14:44
  • #3
WU地板附加费在我这里是1885欧元。85平方米,25厘米厚。2022年初总承包商报价。
 

Cronos86

2022-09-16 09:45:35
  • #4
关于一般价格和规格,我很难多说。混凝土的费用只是总额外费用的一部分。普通的C 25/30混凝土每立方米大约100欧元,防水(WU)规格则为125到150欧元(大致如此,我也不清楚目前价格的变化情况)。

此外,正如建筑公司所写:地板厚度至少25厘米 + 更多钢筋,是否需要重新进行结构计算?
然后是穿墙部位防水处理的额外工作量。整个过程带来了相当多的连锁问题。

我觉得每平方米131欧元的额外费用已经相当高了,但这种防水方案确实会产生较高的额外费用,这点我也早有了解。



好决定。
 

EinmalimLeben

2022-09-19 17:49:28
  • #5
好的,我今天和之前休假的水务公司的联系人通了电话。基本上,排水是允许的。他向我解释说,水会被收集到一个装有沙子的容器中,然后再引导到雨水系统中。这个容器的清洁工作我们需要自己负责。然后他把我转接给了污水处理的联系人。那个人也再次表示:排水会被容忍。我必须连同接口一起提交一个申请,有一个面积计算表格是重要的。后者告诉我,他建议我们两者都做:WU和排水。这当然又让我们感到困惑。

我们现在在等待报告的修改,之后我们关于保修也会有明确的书面证明。对吗?
 

Cronos86

2022-09-19 19:48:44
  • #6
所以,地质检测员保证排水系统是可行的。
但是,没有人能保证排水系统永远都能正常运作。各种情况都有可能发生……比如一棵树的根系长进去堵住了排水口什么的。
不过,为了让你放心,能发生什么呢?正如我已经写过的。由于地基条带的存在,房子下面什么东西都进不来。所以主要是外边缘的问题。通常地面会做成一定的坡度,让降水远离房子流走。真的需要有水在房子旁边停留,而且时间还要较长。即使排水管堵了,你还有一个带坡度的碎石沟,它会把水引走。

所以,只要你不是住在山坡上,水不会像小溪一样从表面直接流到你家并从上方溅到基础板上,那就没问题。

问候
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
22.12.2016雨水对混凝土板有害吗?12
20.08.2016底板与条形基础15
06.10.2016底板有缺陷?22
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
15.03.2018斜坡什么时候算斜坡?地下室与地板19
18.08.2017地基板完成 - 施工监督缺席20
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
05.04.2018地板上的水,原因和泄漏不明24
07.01.2019带有斜坡板基础的房子52
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
09.09.2019WU混凝土中的空管和空盒危险吗?10
16.04.2020将地板板分部分浇筑?19
13.10.2020承载基础结构,地板板的基础垫层27
27.05.2020将模板块放置在地基或混凝土中21
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19
12.11.2020模板砖是铺在基础板的砂浆床上还是不铺?13
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21
17.01.2023地板板和墙体与土壤的交接处密封15

Oben