这并不是那么简单。短按一次 Adapt 显示“1”,数值是 21,我可以更改。按住 Adapt 两秒钟显示“2”,数值是 14,也可以更改。除此之外,我找不到任何可以更改供回水温度的地方。多次按“Temp”依次显示所有测量值(供回水(当前 43 度),室外温度,水温,安装传感器的房间的室温),但这里我无法进行设置。 说起来容易做起来难,我有点无助……
 

strzata

2025-10-02 17:15:05
  • #2
今天与Enpal进行了第一次谈话。想安装一台Bosch 空气源热泵 CS5800i AW 12 OR-T。他们估算每年用油大约3000升。作为外行人,我特别喜欢的是:环保且面向未来,使用天然制冷剂R290(丙烷) - 带有混合功能的泵组,以保持第二供暖回路温度均匀。 总购买价(含税)为38,790.00欧元。补贴后价格为21,335欧元。179期月供,每期325.77欧元。 Enpal建议:利用国家补贴进行特别还款!如果使用预期的补贴金额17,456.00欧元进行特别还款,月供将降低到约179.17欧元。这正是我一开始的想法。养老金可以承担,后代也能负担得起。我已经梦见死神了。:eek: Enpal供暖承诺: 每个供暖房间温度至少为20°C —— 即使在特别寒冷的日子¹需要时更换您的散热器或地暖分集水器,无需额外费用(毕竟近20个散热器,电话咨询时得到的答复是:无论更换1个还是20个,对您作为客户没有区别) ¹特别寒冷的日子指的是热泵安装地的室外温度低至-13.1°C(“标准室外温度”)。 ²Enpal根据现场具体情况,特别是分室供暖负荷计算结果,对必要性进行评估。 ¹特别寒冷的日子指的是热泵安装地的室外温度低至-13.1°C(“标准室外温度”)。 我能对此充满信心吗? 此致敬礼,Norbert
 

ajokr2025

2025-10-02 17:56:35
  • #3


这已经是一个出发点。操作手册中展示了加热曲线的图表。
加热回路1:数值21表示环境温度0°C时,供水温度约为62°C。
加热回路2:数值14表示环境温度0°C时,供水温度约为48°C。
在+10°C时相应较低,结冰时相应较高。
现在你只需弄清楚你们的加热回路1和加热回路2分别是什么。使用红外线温度计测量管道应该很容易验证。
下一步你可以开始逐步降低加热回路1的温度。因为60°C对热泵来说并不友好。但可能只是设置得太高,恒温器关闭了水流。热泵对这种情况比高供水温度更不喜欢。理想情况下,你可以让两个回路使用相同的供水温度。

对于Enpal的融资方案我持怀疑态度。最终你付出的费用会比简单的工人账单还高。
 

ajokr2025

2025-10-02 18:03:30
  • #4
编辑花费时间太长:

179 x 325,77 是 58312 欧元
补贴后他们仍然要 179 x 179,17 = 32071 欧元。

你不能用你的退休金将收入奖金提高到70%吗?
 

类似主题
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
14.10.2017热泵前置温度的经验?13
07.03.2022前置温度从40度降到35度,是否“调整”31
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70
25.04.2023热泵 LWZ 403 Sol 太阳能热能高温供回水。地暖故障...13