新的热泵作为现有散热器的燃油加热替代品

  • Erstellt am 2025-09-27 15:51:32

ajokr2025

2025-09-30 17:32:23
  • #1


不行,每个室外机只能用一种制冷剂。我用的是Vaillant Arotherm plus VWL 55/6,制冷由富士通提供,制冷量为4.4千瓦。总费用是35,000欧元,对比7,000欧元,包括所有配套设施,包含两个新的暖气片和两个室内空调机组。一个室外机放在房子前面,另一个放在房子后面。

所以,用热泵当然可以制冷,但只能通过地暖系统来实现,空气除湿需要自行处理。空调默认会将冷凝水排到室外。

不过,两者当然都能供暖。
 

strzata

2025-10-01 12:05:35
  • #2
现在发生了一些奇怪的事情。Enpal 想给我一个报价。当我通过电话告诉他们我的数据时,工作人员说他们的系统显示一切都是“红色”,这意味着该项目无法实现。我给了她建议,不是输入油耗,而是输入每年 6000×3000 升,然后就可以了。他们打算按这个方式制作报价。昨天,一家供暖公司的老板来了,看了看暖气。他捂着头,表示一切设置完全错误。难怪油耗那么高。他建议我先试着把前进水温度设置为45度,然后看房子里的暖气是否还热。如果不热,就应该逐步提高这个数值。这样就能看出是否可以安装以及安装哪种热泵。但我不知道该怎么做。你们中有人用过类似的燃烧器吗?这是弗罗林(Fröling)Wärmecenter 16/30 MyPromat 2000 系列03。我看到锅炉温度设置为80度(几乎上限),当低于此值时燃烧器就会启动。通过定时器,设置了每天加热的时间。主供热回路(实践)有混合器,次供热回路(公寓)则按第二个周时钟定时。我现在应该在哪里调整以降低前进水温?使用说明书里只看到了如何设置最大限制(前进水温最大限制)。还是我应该调低锅炉温度调节器?或者调节器的控制曲线(Hüllkurve)需要改吗?
 

ajokr2025

2025-10-01 12:27:01
  • #3

哎呀,这家公司早已破产,现在这个名字下售卖的是颗粒锅炉。
MyPromat 2000 控制器与 Landis&Gyr 以及 Oertli 的 RVP75.230 完全相同。后者的操作手册仍然可以在网上找到。
你必须用 ADAPT 调整供暖曲线,Oertli 在第7页对此有说明。分别针对供暖回路1和2。
最好买个红外线测温仪,自己测量管道上的温度,看看调整后经过一段时间的效果。具体效果取决于外界温度。
希望你的系统配备了外部温度传感器。

顺便说一句,Enpal 也是一种类似 DWW 的结构销售,只不过设备更好一些。
 

strzata

2025-10-01 17:35:49
  • #4
谢谢!这对我帮助很大。DWW我已经寄出去,没有签字。现在我希望市政工程公司Jena能帮忙。他们给我安装了光伏系统。过程非常顺利。一气呵成。他们顺便还帮我高压清洗了屋顶,算是帮忙。从一开始报价就是这个价,一直保持到最后一个电工离开。如果他们给我安装热泵,我完全信任他们。服务合同方也马上打电话联系了。他们距离这里4公里,隔了两个地方。如果家里有技术人员,发生故障10分钟内就能赶到。
 

strzata

2025-10-01 18:28:42
  • #5

有的。管道(供水,回水)上装有夹持式传感器,读数很方便。正如之前所说,燃烧器的启动取决于锅炉温度。我从未观察到供水温度会起作用。例如,供水温度是50度,锅炉温度是30度,燃烧器依然会启动。
 

ajokr2025

2025-10-01 19:22:13
  • #6
是的,燃烧器保持锅炉温度在控制范围内。但这首先是独立于供水温度的。

当室外温度得出供水温度为50°C时,通过一个混合器将散热器回水与锅炉水混合,从而得到大约50°C的供水温度。如果锅炉水变得过冷,导致混合器无法再达到50°C,燃烧器就必须介入。但无论如何,你从未在供暖回路中看到锅炉温度。

另一方面,燃烧过程需要最低的烟气温度,以确保冷凝锅炉的利用效果。这也可能触发燃烧器的需求。根据不同的结构类型,低至50°C的锅炉温度可能是不允许的。因此,锅炉的热量远高于供暖回路需求并不是什么问题。

你找到供暖曲线的设置了吗?目前设置是多少?
 
Oben