ajokr2025
2025-09-29 16:40:25
- #1
这是反报价中的内容。但我看不懂Dummy。
不是60000千瓦时,而是6000升油的消耗量。
因为热泵的供水温度只有45到50度,而油锅炉有时候几乎达到60度。
图片显示,低于-7°C时,电加热棒需要辅助加热。在你的地区,NAT可能是-13°C,所以COP为1.0时仍有相当大的低效能量损失。
1升油大约有10千瓦时的热量,如果燃烧器没有把热量带走的话。
关于散热器加空调的逻辑有点不足:如果室外机最大输出15千瓦,风机也不能向房间输送更多的功率。供给的热量必须由散热器和空调设备共用。因此,散热器能得到的热量会更少,比只有散热器时还少。只有在你用热泵配备独立空调的情况下,才有两个独立的热源。
你也不必一定全部更换散热器。可以找找叫做Heizreprot的工具。花不多的钱,你就能获得专业建议,知道哪个散热器需要什么供水温度来保证房间温暖。然后你替换最差的散热器,或许还可以把一些从一个房间移到另一个房间。
测量房间和散热器并不难,不同类型的散热器也很容易区分。