新建筑的照明规划与实施

  • Erstellt am 2016-06-07 23:04:22

R.Hotzenplotz

2018-02-19 10:12:38
  • #1
看起来,万一需要的话,还可以再切换一次。Filigrandecke 还没有订购。

现在必须决定是否还给另一个参观过的公司机会,制作灯光规划和报价。虽然这也会多花几欧元,但为了一个协调的灯光方案,最终这肯定不是错误的投资。这个基本上是不能再更改的。你们怎么看?
 

Maria16

2018-02-19 11:40:50
  • #2
再让人检查一遍。否则你光是因为是否应该用别的方法而会永远感到懊恼……
 

R.Hotzenplotz

2018-02-19 11:54:07
  • #3
光看一遍是不够的。我必须再安排一个第二次的计划。但这不应该成为障碍。

关于细致的天花板,我有时间到下周初。希望尽管替代照明设计师工作繁忙,仍能安排好。还在等待回电。
 

R.Hotzenplotz

2018-02-23 20:51:07
  • #4
我委托了第二个方案。这个方案也明显变得更好了。我现在打算一晚上整理我的修改意见,明天15点我们见面讨论这些意见。周日灯光设计师会把所有工作完成,这样能准时在周一交到建筑师手中。我非常满意。

以下几点我还会修改,或者对我来说还有疑问:

户外区域:
这里前面计划了两个从地面射出的射灯(车库),其余用壁灯。我觉得在这个位置投射光锥的壁灯我不太喜欢。也许像旧方案厨房窗旁边那样可以,但顶篷下我觉得不行。如果再装射灯,问题是要不要一个从上方,一个从下方,还是全部统一从上方射灯。

客卫:
两个射灯对我来说显得不足。他说故意设计成房间不是完全均匀照明(设计元素),但我觉得卫生间还是要很明亮的。我可能还会再委托一个射灯;也会预留一个给镜前灯的接口。

走廊:
之前的灯光设计师布置16个光源我觉得太多了,而现在只有9个光源我觉得有点少。门口附近的区域我觉得照明不够好。是否走廊需要情感氛围灯还是明亮功能灯,我觉得尤其是有孩子,功能灯更合适。也许折中吧。我想再加4个射灯。大家怎么看?

楼梯前的四个射灯可旋转,他计划让这些灯光照向地下室楼梯间(装了不锈钢扶手)。地下室没有设计楼梯灯。我还没想好对这个怎么看。

衣帽间:
挺好的,我不打算改。

厨房:
我也觉得挺好的,尽管这次设计比第一个灯光设计师规划的还多(他倾向于规划更多灯具)。炉灶前的三个射灯是专门设计的。

我其实觉得还行。餐区半岛上不再有吊灯,而是两条带集成射灯的灯带(灯带可以嵌入天花板)。灯光设计师说这个区域灯太多会显得太冷清,必须用灯带或其他灯具。我不太清楚。我喜欢电影布景风格的吊灯,但我太太不喜欢。

左边墙上的壁灯可能会给厨房增添特色,但也会增加预算。是预留接口还是放弃?请大家给点建议。

客厅:
相较上一个方案大大提升!我对结果非常满意!我始终无法理解上一个方案中房间中间的三组三个射灯,看起来更乱。现在整洁多了。问题是这里是否需要多一点灯光以达到合理照明。但灯光设计师也说故意不做均匀照明。我觉得没必要,但对房间中间有点担心。你们怎么看?总体我非常满意。

办公室:
我在办公室花很多时间。先前的设计太简陋。现在办公室非常棒。只需挑选合适的顶灯;设计师提议的我不喜欢。灯光设计师说灯具应该照射天花板,不直接照向房间。选灯具时我要注意这一点。

楼上楼梯照明:
我们还得看是否用像附件中那种的灯具代替传统墙面嵌灯。

楼上走廊:
之前的射灯排列对称,现在变成三组对。可以看出这位灯光设计师喜欢不对称。走廊照明不均匀。问题是这种情感式照明是否适合走廊。我喜欢这个想法,因为它更注重情感。但是我不觉得家里每个地方都需要情感灯光。我会说不,但另一方面我也有些犹豫,欢迎大家反馈。

儿童房:
我在质疑大型儿童房只装一处主顶灯是否够。他说如果用他建议的灯具是够的。附件里有两盏三层的灯。如果真是这样不错,但我有怀疑。另一面,通过带开关的插座配合相应灯具也可以补光。

主卧区、衣帽间、卫生间:
相比以前方案显著提升!非常棒!卧室有三个射灯岛,合适!床头没用传统台灯,而是用附件中带铁丝架的吊灯。

衣帽间我想放弃标出的射灯,采取旧设计师的方案,做成平齐天花的灯具(附件里有相似的衣帽间)。这些灯具可能对其他房间也合适。我想到了办公室,虽然这样不符合灯光设计师想照射天花板的要求。

他设计了小夜灯安装在墙上(衣帽间和卫生间),通过床头开关控制。我个人不接受。要么用动作感应器和KNX控制衣帽间夜灯,使其只有在夜晚去厕所时弱光亮起;要么用开关控制。但专门的夜灯我觉得没必要,对吧?卫生间倒是可以,但我觉得用调光功能能达到一切需求。

卧室卫浴照明较为均匀。但我担心和客卫一样光线不够。我们希望卫生间能很亮。问题是用三个壁灯加七个射灯是否够。电工说浴缸区域光线相当暗。浴室设计我也非常欢迎你们的建议。我会询问为何没预留镜前灯。

儿童浴室:
和主卫一样。我觉得很好笑,上次设计中马桶旁三个6瓦射灯变成了一个。问题是够用吗,还是说问题的答案在中间值。

洗衣房:
没用普通顶灯,而是用了灯带。我明天还得问清楚。应该挂个普通灯就好。多余了,车库也一样。想想之前那个设计师想在车库挂199欧的灯,我都要笑翻了。

最后还要决定Dali系统用不用:
我的电工装KNX的,他说现在不装Dali会后悔。Dali能满足情景编程需求,是值得投资的。

灯光设计师说,Dali对独栋住宅来说太复杂了,开关分组就足够,不必每个射灯单独控制。

我不知道该选哪个。两人会交流,但决定权在我。

以上就是全部内容。

我希望尽管时间紧迫还能收到你们的意见。接下来我会查阅厂家目录,深入了解各产品。






 

Alex85

2018-02-23 21:17:41
  • #5
我只是简单看了一下附件,作为外行人,我觉得灯光位置绝对合理。如果有预算,这肯定是个不错的方案。
相比之下,最初的设计方案让人有很大疑问,不知道那位先生到底在想什么。

(P.S.: 我的电工,是一个四人团队,也提供灯光设计……也许需要多加注意。典型的自封头衔?)
 

R.Hotzenplotz

2018-02-23 21:40:21
  • #6
我妻子刚进来说,如果我接受客厅的灯,她现在可以接受厨房的“电影灯”。就是这盏灯。