新建 KfW 55 EE:能源顾问与总承包商的不同意见

  • Erstellt am 2022-02-04 22:19:57

11ant

2022-02-05 13:43:38
  • #1
但是你可以使用搜索功能,例如: :)
 

TmMike_2

2022-02-05 13:50:24
  • #2
有点花时间了,你有一张18个月前的照片 :) 街道那边还有两个天窗
 

guckuck2

2022-02-05 15:54:01
  • #3


这些用的石头的厚度怎么能反映出锯切的工作量呢?

除此之外,你经常高估这个。别再念叨这个口头禅了。锯切是很正常的,不是什么大难事。



这是重大改动。但如果看到之前基础板完全没有保温,只有地坪下6厘米的EPS,也不算太令人惊讶。
额外费用将在五位数区间。



这完全是胡说。计算出的热桥体现了最后一点点热损失,但绝对无法弥补这里大幅增加的保温厚度。
此外,单体结构在计算热桥时的表现也并不像人们希望的那样好。
 

parcus

2022-02-05 16:10:27
  • #4
这正是问题所在,是否根本存在根据建筑节能法的保温性能证明,因为相较于建筑节能法的额外工作量,仅有与KfW相关的费用,其他都是间接费用,根本无法排除。如有必要,即使能源顾问没有保温性能证明资格,也可以将其程序切换到建筑节能法,看需要哪些内容。

建筑节能法几乎是KfW70标准,并且可再生能源是必需的,这里也涉及差额问题。如果有的话,热泵可能会更便宜,因为由于较低的供热负荷,可能只需要一个小型系统。
 

TmMike_2

2022-02-05 16:14:24
  • #5
我也很少见过这么奇怪又昂贵的隔热材料组合。
取:
屋顶:2
4厘米(可选20+对拉木条和6厘米内部夹层隔热材料)

墙体:用42厘米石材代替36.5厘米石材——更好的是24厘米石材加外墙隔热层
地面:
在找平层下面铺你的14厘米找平层隔热材料。
完成
 

parcus

2022-02-05 16:17:04
  • #6
为什么住宅面积要以建筑商的损失为代价?
除此之外,通常希望采用整体式的大体积建筑方式。
 

类似主题
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
05.04.2017严重事故 - 水管破裂,找平层潮湿31
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
02.12.2017顶层楼板的保温17
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
07.10.2018地面找平层和地暖下的聚苯乙烯泡沫塑料 - 该产品叫什么名字?12
22.07.2019排水管不在找平层下面37
20.05.2021建筑节能法的豁免18
19.08.2021非常薄的地坪层,下方是土地 - 该怎么办?16
06.12.2021按照建筑能效法建房仍然可以接受还是更好选择KFW5533
02.10.2022外墙保温是否有意义?20
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
27.11.2023对主体结构和总成本(抹灰、找平层)的费用评估17