我可以告诉你我的情况:

42.5厘米Ytong,导热系数0.07W/mK
地下室24厘米钢筋混凝土 + 18厘米保温层
底板25厘米钢筋混凝土,铺设在18厘米保温层上
屋顶:240毫米椽间保温 + 100毫米木纤维屋顶保温
 

HuppelHuppel

2025-07-04 10:33:07
  • #2
Arge Haus 使用未填充的36.5厚砖块也能建造EH40。配备大型光伏系统、电池储能装置和通风系统,我觉得把EH55房子改造成EH40其实并不难,对吧?窗户和门本身已经是非常高的标准了。
 

GeraldG

2025-07-04 10:40:37
  • #3
对于KfW 40,不仅需要低能耗(=大型光伏系统配有储能),而且热损失本身也受到限制。我们的总承包商也说他们建了一座采用36厚Ytong的KFW40房子。根据形状和地下室的不同,这只能用42厚的实现。不过这里还必须明确计算一些(约30到60处)热桥。
 

nordanney

2025-07-04 10:48:39
  • #4

不过计算本身并不改变房屋本身。只是纸面上发生了变化。花费金钱,没有好处——因为没有额外的QNG就没有补贴。
 

GeraldG

2025-07-04 10:57:19
  • #5
QNG 不是 KFW300 的 Förderbedingung。QNG 是 erhöhte Förderung 的一个要求(比没有 QNG 多 +50k€)。
是的,Brückenberechnung 本身并不改变房屋,但它们是证明这是一个 KFW40 房屋所必需的。如果所有 Brücken 都计算完毕,且室内仍然丢失太多 Wärme,则必须对房屋进行一些更改。

别误会,我完全不明白为什么不允许用类似 KFW55 的 vereinfachten Referenzwerten (比如 u-Wert Wand < x,u-Wert Dach < x)来计算 KFW40,这简直是烧钱(每个 Wärmebrücke 约 100€)。至少应该降低那些不需 explicit Berechnung 的数值,因为每计算一次 Wärmebrücke 都会降低数值。
 

nordanney

2025-07-04 11:27:50
  • #6
QNG Plus 是 300 级的最低要求。不是正式证书,而是必须遵守其中关于排放的条件。因此,你必须在一定程度上遵守 QNG,并且必须提供证明。比带证书稍便宜(毕竟大家都想赚钱 :rolleyes: ) 因此我也只坚持到了 55,但进行了更好的翻新——墙体传热系数降低到 0.11 W/(m²K)。
 

类似主题
10.07.2011Kfw 70 房屋的墙体结构和保温,行吗?19
25.02.2017哪种实心墙?— Ytong、liapor还是砖?16
28.10.201236 厘米 Ytong 外墙,实体结构,霉菌形成,隔热37
11.07.2014KfW 70 - 36er Ytong - 通风系统39
27.04.2014砖块直接放在Ytong上?19
28.05.2016Ytong 建筑套件经验 - 谁知道供应商?27
04.03.2015实体房屋:哪种石头?Poroton,Liapor/膨胀粘土,Ytong?25
27.03.201724厘米Ytong + 保温层或36.5厘米Ytong63
30.10.2017轻质混凝土淋浴壁龛架15
27.01.2021用 Ytong 砌筑楼梯扶手——牢固吗?46
18.10.2019地窖和Ytong - 这管用吗?!25
02.12.2019独栋住宅(2层 + 住宅地下室 + 已改建的阁楼)约200平方米 - 变更162
02.01.2021如何达到KfW40?能源技术 / 经济性32
16.04.2024带地下室的KfW40+是在热包层内还是外?38
11.03.2021带地下室的单户住宅的建筑描述42
10.02.2021即使光伏和受控住宅通风已经是达到KfW40标准所必需的,是否仍然可能达到KfW40+?15
20.04.2021Ytong 和砖面砖,可能性17
15.05.2021如何计算砂浆和Ytong石材的材料量?12
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
06.12.2023KfW QNG 40 住宅的电费19

Oben