空气-水热泵的入口温度过低?

  • Erstellt am 2022-03-13 16:53:24

Tx-25

2022-03-13 16:53:24
  • #1
大家好,我们有一台来自elco的空气-水热泵;Aerotop Split 07。我们住在一栋150平方米的独栋住宅里,没有地下室,家里有两个人。我们有一台带热回收功能的WRL和屋顶上的光伏系统。整个房子安装了地暖。我现在是第二个冬天,对热泵进行了一些设置调整。在这个过程中我发现热气温度总是非常低。我已经和Elco的技术人员谈过,他在电话中两次向我保证一切正常。如果我在网上搜索这个温度,情况似乎并非如此。我记录了几周的数据。以下是热气温度在不同运行模式下的部分摘录。

热水:
热气温度:90到105度。
压缩机:85赫兹
供回水温度:50到60度
回水温度:45到55度
蒸发器温度:-4度
吸气温度:-4度
流量 23升/分钟

供暖:
热气温度:17到34
压缩机:21赫兹
供水温度:26
回水温度:24
蒸发器温度:6度
吸气温度:10度
流量 15升/分钟

屋里很暖和。如果这是一个缺陷,我该如何证明,这样Elco就不会收费派人上门?
 

RotorMotor

2022-03-13 16:58:07
  • #2
看起来一切都还好。问题到底出在哪里?
 

Benutzer200

2022-03-13 17:46:23
  • #3
我也不理解这个问题。这些数值也是你在很多作品那里根本看不到的(我自己的也没有看到),或者说这些数值也不重要。小屋变暖了,供应水/回水看起来正常,采暖费用大概在可控范围内。
 

Tx-25

2022-03-14 07:22:35
  • #4
我在网上和各种论坛上读到,正常供暖时,热气温度应该比供水温度高约25到30度。如果不是这样,可能会损坏压缩机。因此,我认为我的热气温度过低。我连续10天记录了这两个温度。热气温度总是比供水温度高几度。有两天热气温度甚至低于供水温度。我在一个论坛上与一个拥有与我相同热泵的人比较了这两个温度。在他的供暖操作中,热气温度确实比供水温度高约30度。当然,他的现有条件有所不同。
 

RotorMotor

2022-03-14 07:30:44
  • #5
只因为有人在网上写这必须如此,我不会因此感到疯狂。我更倾向于认为,高废气温度对寿命是不利的。有什么症状吗,还是你只是对那个低数字感到困扰?
 

Tx-25

2022-03-14 07:35:20
  • #6


好的,那我就把这事搁置了。实际上我确实有点儿紧张,因为我理解的是温度过低会对压缩机产生负面影响。但我自己没有发现任何负面影响。我之所以注意到这一点,是因为我在网上寻找热泵的优化方法。
 

类似主题
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
15.01.2018夜间降低热泵温度有意义吗?13
25.03.2019约190平方米独栋新建房屋的供暖方案:分体式热泵 vs. 地热系统13
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
02.05.2021用小预算建造可行吗?278
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
31.01.2022室外热泵非常吵 - 有什么选项?静音模式?影响?21
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
03.12.2022无须翻新的旧建筑新热泵32
15.12.2022热泵的电力消耗经验?22
21.03.2023Novelan 热泵错误704热气故障23
11.01.2024压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)41
18.09.2023光伏优化LWD 70A热泵16
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144

Oben