Tx-25
2022-03-13 16:53:24
- #1
大家好,我们有一台来自elco的空气-水热泵;Aerotop Split 07。我们住在一栋150平方米的独栋住宅里,没有地下室,家里有两个人。我们有一台带热回收功能的WRL和屋顶上的光伏系统。整个房子安装了地暖。我现在是第二个冬天,对热泵进行了一些设置调整。在这个过程中我发现热气温度总是非常低。我已经和Elco的技术人员谈过,他在电话中两次向我保证一切正常。如果我在网上搜索这个温度,情况似乎并非如此。我记录了几周的数据。以下是热气温度在不同运行模式下的部分摘录。
热水:
热气温度:90到105度。
压缩机:85赫兹
供回水温度:50到60度
回水温度:45到55度
蒸发器温度:-4度
吸气温度:-4度
流量 23升/分钟
供暖:
热气温度:17到34
压缩机:21赫兹
供水温度:26
回水温度:24
蒸发器温度:6度
吸气温度:10度
流量 15升/分钟
屋里很暖和。如果这是一个缺陷,我该如何证明,这样Elco就不会收费派人上门?
热水:
