冰形成盐水管热泵

  • Erstellt am 2020-09-29 10:28:17

Stadtvilla19

2020-09-29 10:28:17
  • #1
我们已经使用了几周的Viessmann 热泵。到目前为止,它只需要制冷和提供热水,但随着白天和夜晚变冷,我们发现盐水管道上结了一层很厚的冰。特别是在管道绝缘很少或没有绝缘的地方。白天这些冰会融化,地板全都是水珠。

我原以为这是绝缘不足的问题,如果把管道完全而且好好地绝缘,问题应该就能解决吧?但我在某处看到,有人说这样也许能防止结冰,但不能解决根本原因,正常情况下不应该这么结冰的?有人有这方面的经验吗???


 

Mycraft

2020-09-29 10:47:54
  • #2
是的,这是因为空气中的环境湿气在管道上凝结(但也可能有其他原因)。把所有地方都隔热到最后一丝,这样问题应该就不会再出现了。
 

JansEigenheim

2020-09-29 10:58:43
  • #3
绝热层,无论在哪里,看起来都不太专业。管卡也不正确。它们应该是隔热的冷管卡,毕竟这是它们的用途。总之,管道部分不应该有裸露,否则迟早会出现你描述的问题。

不管怎样,目前盐水温度已经低于零度,这确实令人怀疑。按照常理,这种情况应该只在“最冷”的冬天发生。正常情况下,最多只是会有冷凝现象,结冰已经不寻常,而且数量还不少。

你们使用的是什么样的盐水源?运行过程中,尤其是周期末的温度是多少?

问候,Jan
 

Stadtvilla19

2020-09-29 12:02:20
  • #4
你写的内容我也看过了,其实冰的问题可能没那么严重。我们之前还没有遇到过这种情况。

你说的“我们开什么盐水源?”是什么意思?我们有3个70米深的深井。

在热泵的报警记录中也有提示,显示一次回路的供回水温度过低。我觉得这可能和冰以及绝缘不好有关,还是说冰是导致这个问题的原因?
 

nordanney

2020-09-29 12:18:26
  • #5
我可以报告我们的盐水热泵,循环水从来没有这么冷过。我们甚至都没见过冷凝水。我觉得非常奇怪。
 

berny

2020-09-29 12:35:48
  • #6
嗨,我在以前的职业生涯中也接触过热泵。尽快叫服务人员来,这是保修期内,对吧?原级回路的供回水温度过低是因为热量释放侧提取的热量超过了热源侧提供的热量 可能有很多原因:盐水回路有空气,盐水回路泵太小或有空气或损坏,一个或两个盐水回路循环不正常,盐水回路压力过低,盐水回路的膨胀罐太小或损坏,或者预压力不正确等等……作为外行你无法查明和解决。但正如我说的,对于全新的设备,这因保修期/保证一般不成问题。赶快在真正的供暖季节前处理,否则你就有了一台一级电加热器,通过电加热棒(装在热泵或蓄热罐/缓冲罐里)工作,给你的电力供应商在年末献礼。
 

类似主题
07.04.2014新建筑可以没有太阳能和热泵吗?20
05.03.2015单面热泵平板集热器 2 个加热回路13
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
12.08.2015超过新建标准的隔热是否值得?34
18.09.2016独立运行热泵与光伏系统配合使用。88
18.04.2016空气-水热泵,带热回收的机械通风?17
24.06.2016关于热需求测定和前进温度的问题11
19.06.2017可能买房 - 空气-水热泵可能是一个烧钱设备57
15.01.2018夜间降低热泵温度有意义吗?13
23.01.2020空气-水热泵用毛巾散热器22
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
24.05.2020热泵和BAFA - 什么是正确的,什么是不正确的?24
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33

Oben