液压短路?楼上的散热器回流比供水回流更温暖

  • Erstellt am 2023-11-18 18:45:59

RotorMotor

2023-11-19 19:26:52
  • #1
谢谢你的信息。
我想我明白了。
我看到问题出在第二个泵。
可能最好把它拆掉。
否则看看如果直接关闭它会发生什么。

不过,分配器里的恒温器我还不太清楚。
 

dertill

2023-11-19 19:40:23
  • #2
问题很可能是地暖循环回路中装了太多的泵,而在供回水管路中没有其他阀门。
你可以这样理解:
热泵中的UWP在热泵内部的供水和回水之间产生100毫巴的压差。根据各个支路(暖气和一楼地暖)的压降,流量通常分配为例如40/60%。
如果你在地暖中又装了一台泵,在供水和回水之间增加了额外的压差,在现有的接线方式下,暖气循环的流向就会出现错误。
这台泵是如何控制的?如果控制系统没有出错,我建议先断电,否则在控制系统里关闭这台泵对应的加热回路,只让主泵运行。
在正确的方向下,UWP也能无大阻力地通过。
 

Theo984

2023-11-20 09:42:03
  • #3
早上好,

@Rotor:安装在分配器上的恒温器(直接连接在固定值调节装置上)是用于地暖回路的温度控制,但由于我在整个系统中使用相同的前置温度,它实际上没有什么实际作用。

:各支路实际上并未真正分开,空气-水热泵有一个出口,连接到地暖和散热器(这可以从照片中看出)。由于第二个空气热泵在整个系统的前置管路中产生吸力,并在回水侧产生一定压力,整个系统运行效果一般,至少会在散热器回路中造成反压力。
地暖的水泵仅通过特性曲线进行控制,与空气-水热泵没有直接连接。目前有一根PWM线缆,但我暂时不清楚是否以及如何通过空气-水热泵来控制该信号。

我打算尝试关闭水泵,希望压力能够“合理”地分布到地暖和散热器。
我昨天发现,施工方恒定值调节装置的设置也有误,地暖的全部回水直接返回到总回水管(恒定值调节装置的旁路阀设置为0),这无疑在回水端产生了很大的压力。
接下来几天我会观察并报告这些措施是否解决了问题!

非常感谢大家的宝贵建议,尽管对这件事有一定了解,但有时候还是会出现“林子太大看不见树”的情况。;)
 