¿Cortocircuito hidráulico? El retorno del radiador en el piso superior está más caliente que el flujo de suministro

  • Erstellt am 18.11.2023 18:45:59

RotorMotor

19.11.2023 19:26:52
  • #1
Gracias por la información.
Creo que entonces lo he entendido.
Veo el problema en la segunda bomba.
Probablemente sería mejor dejar que la quiten.
De lo contrario, veamos qué pasa si simplemente se apaga.

Sin embargo, aún no me queda claro el termostato en el distribuidor.
 

dertill

19.11.2023 19:40:23
  • #2
El problema es casi seguro que es la bomba demasiado instalada en el circuito de calefacción por suelo radiante, si en la línea de ida y retorno no hay más válvulas.
Se puede imaginar así:
La UWP en la bomba de calor genera una diferencia de presión entre la ida y el retorno (en la bomba de calor) de 100 mbar. Según la caída de presión en las distintas líneas (HK y calefacción por suelo radiante en la planta baja) normalmente tienes la división del caudal volumétrico, por ejemplo, 40/60%.
Si ahora tienes otra bomba en la calefacción por suelo radiante, que genera una diferencia de presión adicional en ese punto entre ida y retorno, con el conexionado existente tienes un flujo en sentido contrario en la HK.
¿Cómo se controla la bomba? Si eso no genera un error en el control, yo la desconectaría primero eléctricamente, de lo contrario, desactivaría en el control el circuito de calefacción asignado a la bomba, de modo que solo funcione la bomba principal.
En la dirección correcta también puedes dejar fluir las UWP sin gran resistencia.
 

Theo984

20.11.2023 09:42:03
  • #3
Buenos días,

@Rotor: el termostato en el distribuidor (que está colocado directamente en el conjunto de regulación de valor fijo) está pensado para el control de temperatura del circuito de la calefacción por suelo radiante, pero como manejo la misma temperatura de ida en todo el sistema, no cumple ningún uso real.

: Los ramales no están realmente separados, hay una salida en la bomba de calor aire-agua que luego va a la calefacción por suelo radiante y a los radiadores (esto se puede deducir de la foto). Como la segunda bomba de calor subterránea en la calefacción por suelo radiante ahora genera un efecto de succión en la ida del sistema completo y cierta presión en el lado de retorno, el sistema completo funciona solo de manera regular, en cualquier caso genera una contrapresión en el circuito de los radiadores.
La bomba de la calefacción por suelo radiante solo se controla por mapa de características, no existe conexión directa con la bomba de calor aire-agua. Hay un cable PWM, pero actualmente no sé si y cómo puedo controlar la señal a través de la bomba de calor aire-agua.

Voy a intentar desactivar la bomba y esperar que la presión se distribuya "bien" en la calefacción por suelo radiante y los radiadores.
Ayer me di cuenta de que el instalador debe haber configurado mal también el conjunto de regulación de valor fijo, porque todo el retorno de la calefacción por suelo radiante volvía al retorno total (el bypass del conjunto de regulación de valor fijo estaba en 0), lo que por supuesto generó una presión alta en el retorno.
Voy a observar esto en los próximos días y reportar si las medidas han solucionado el problema.

Muchas gracias por las excelentes sugerencias, a pesar de tener cierto entendimiento de la cuestión, a veces uno no ve el bosque por los árboles.;)
 

Temas similares
20.10.2016Estufa de chimenea con circulación de agua, calefacción por suelo radiante, bomba de calor, fotovoltaica, obra nueva?28
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
21.10.2015Bomba de calor aire-agua - Termostato Nest77
25.11.2015Oferta bomba de calor aire-agua incluida calefacción por suelo radiante, ¿de acuerdo?19
18.04.2016Circuitos de calefacción/termostatos para sala/comedor/cocina con calefacción por suelo radiante/bomba de calor35
06.06.2019¿Enfriamiento en verano con bomba de calor aire-agua, calefacción por suelo radiante y/o sistema de ventilación?29
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
27.01.2020Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante54
20.12.2019¿Suelo radiante en la habitación infantil? ¿Algunas habitaciones planeadas sin suelo radiante? ¿Bomba de calor aire-agua fuera?48
12.11.2021Controlador central de temperatura ambiente para calefacción por suelo radiante ERR76
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
17.07.2021Suelo radiante y bomba de calor aire-agua en obra nueva: ¿tendré problemas?28
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
14.05.2022Apartamento en edificio antiguo con caldera de gas - calefacción por suelo radiante ahora, bomba de calor después14
25.05.2022Bomba de calor aire-agua + calefacción por suelo radiante + ventilación controlada con recuperación de calor - ¿habitaciones individualmente con temperatura diferente regulable?10
02.02.2023Regulación individual de habitaciones con bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo radiante20
26.06.2023Bomba de calor, depósito de agua, calentador de agua instantáneo, wfK, calefacción por suelo radiante, calefacción y refrigeración12
13.02.2024La bomba de calor no es compatible con una chimenea que lleva agua144

Oben