液压平衡和供暖指导

  • Erstellt am 2019-03-16 21:11:07

anat79

2019-03-16 21:11:07
  • #1
大家好,
下周供暖安装工将来进行水力平衡调试并对供暖系统(松下Aquarea Mono热泵和带ERR的地暖,150平方米)进行指导。由于我们与这家公司遇到了很多困难,并且担心他们可能只做最基本的甚至根本不做,因此我想听听你们的建议。

水力平衡

    [*
      这通常需要多长时间?
      [*]大概是怎么操作的?
      [*]我能否以某种方式确认他是真的在做调整,还是只是“走过场”做些设置?

    指导

      [*]哪些问题必须要问清楚?
      [*]我想到的有:
      [LIST]
      [*]在哪里以及什么时候补水
      [*]如何改变或同时调整供暖曲线
      [*]热棒开/关
      [*]可能需要调整的流量


我们之前一直用的是燃气供暖,所以对需要了解的内容有些不确定。

谢谢 :-)
 

Lumpi_LE

2019-03-17 08:31:58
  • #2
好吧,他会调整计算出的流量,这需要几分钟,但对你没用。
即使是关于供暖曲线的五分钟谈话也是没有意义的。
让他们给你解释安装了什么以及暖气是如何工作的,并让他们给你一份文档。
然后你明年冬天观察一下耗能,如果太高再进行优化。
 

boxandroof

2019-03-17 10:41:05
  • #3
希望因为ERR没有安装缓冲水箱。你有5kW型号吗?

让别人给你讲解整个液压系统,并给你提供地暖铺设的图纸。

松下:加热棒软件统一关闭,双元加热棒设为-15,供暖曲线前进温度尽量低(理想最大<30)。热水储罐设定最高45度,只在下午用定时器加热一次。你很快就能学会,很简单。

下个冬天:所有温控器恒定开最大/拆除。如果所有房间都足够暖和但不过热,则设置最优。要达到这个状态,你需要调整供暖曲线和流量直到合适。总的来说,尽量少调节回路节流,多允许流量通过。
 

boxandroof

2019-03-17 12:22:37
  • #4
哦,对了,看看是否安装了泄压阀,以便在ERR被禁用后你可以将其完全关闭。
 

dertill

2019-03-18 08:09:54
  • #5
不要自己动手。首先,这样会导致保修失效,其次,为了延长现代设备的使用寿命,不应该用自来水进行补充。 为了确保设备正常运行,减少腐蚀和水垢沉积,必须遵守VDI 2038标准,并使用全软化水(不锈钢)或部分软化水(铝换热器)进行加注和补充。 为了避免沉积物,使用完全软化/去盐水是最佳选择,但这种水的碱性较强(pH值约为9)。不锈钢可以承受,但铝材更适合中性水,因此这里通常会混合使用未软化水,以降低pH值。 你可以放心地问你的水暖工他是如何以及用什么水进行加注的以及原因。可以故意装傻,说你听说应该总是用全软化水加注,想了解具体情况等等。
 

KingSong

2019-03-18 08:22:20
  • #6

但这样的话,你的温差会大幅下降,理想的温差范围是4-5k。
 

类似主题
13.06.2012地暖和机械通风回热系统,更换普通暖气片23
30.08.2013地暖和地毯12
09.12.2012气候毯与地板采暖13
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71
16.08.2023KFW55 实心 + 燃气 + 5 平方米太阳能的经验37
04.03.2018地暖设置 - 所需温度63
13.06.2018KfW 70房屋的能源顾问费用为2,500欧元?29
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
12.11.2021ERR 地板采暖中央室温调节器76
10.08.2020如何判断地暖是否在运行 - ERR 仍无温控器盖50
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
15.01.2021作为效率房屋保护建筑(160%节能条例)翻新时使用空气-水热泵是否合理?21
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
12.11.2021地暖和热泵。我以为我已经理解了15
26.03.2022什么更明智:热泵还是绝缘?33
16.04.2022哪种空气-水热泵适合新建筑?13
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46

Oben