MMusketier 2019-03-18 08:42:57#1 下一个冬天:所有恒温器永久调到最大/拆卸。 大多数执行器在“开”状态下消耗电力,在“关”状态下不耗电。如果安装了这样的执行器,最好将执行器从阀门上拆下,并将ERR调至零/星位。这样执行器就是关闭状态,因此不耗电。 如果安装了在开启状态下不耗电的执行器,那么调至最大也是可以的。
下一个冬天:所有恒温器永久调到最大/拆卸。 大多数执行器在“开”状态下消耗电力,在“关”状态下不耗电。如果安装了这样的执行器,最好将执行器从阀门上拆下,并将ERR调至零/星位。这样执行器就是关闭状态,因此不耗电。 如果安装了在开启状态下不耗电的执行器,那么调至最大也是可以的。
Bboxandroof 2019-03-18 08:43:57#2但是这样你的温差会完全崩溃,4-5k的温差才是最理想的。 不。 他的松下根据设定的温差自动调节流量,但阻力小的时候泵的电流会更低。 高流量对除霜很重要。 无论如何,5kW型号就是这样的。 据我所知,他的9kW泵采用相同的软件。 我关心的是,在调试时,他不是降低所有回路的流量,而是反过来做了。 最佳温差取决于制冷剂,2K这里也没问题,而且在过渡期也会出现。 楼主不幸安装了9kW的热泵。 虽然没实际测试,但我猜它不能像5kW的小型号那样极端降频,而5kW型号在这里可能就够用了。
但是这样你的温差会完全崩溃,4-5k的温差才是最理想的。 不。Bboxandroof 2019-03-18 08:47:26#3大多数执行器在“开启”时耗电,在“关闭”时无电。如果安装了这样的执行器,最好将执行器从阀门上拆下,并将ERR设置为零/星形。这样执行器就是关闭状态,从而无电。 如果安装的是在开启状态无电的执行器,也可以将设置调到最大。 没错。因此最好拆除。我这里只是针对液压来说。有了主动ERR,平衡就不可能了,供回水温度可能需要提高,流量会减少(泵电流,除霜时可能出现故障)。
大多数执行器在“开启”时耗电,在“关闭”时无电。Aanat79 2019-03-18 22:48:15#4感谢你们的回复和众多建议。我们的执行器在无电状态下是“关闭”的,所以希望下个冬天能像Musketier描述的那样采取“全部拆除”的方案。是的,我们(不幸地)使用的是9千瓦的H版本设备。幸运的是,我们没有缓冲罐。也许本周末暖通专家来了之后,会有一些值得报告的情况。
感谢你们的回复和众多建议。我们的执行器在无电状态下是“关闭”的,所以希望下个冬天能像Musketier描述的那样采取“全部拆除”的方案。是的,我们(不幸地)使用的是9千瓦的H版本设备。幸运的是,我们没有缓冲罐。也许本周末暖通专家来了之后,会有一些值得报告的情况。