SaniererNRW123
2022-08-31 23:05:52
- #1
你不能把你不喜欢的事情全部说得一无是处。
无论你是在说谁,这里没有人贬低什么。这也不是和新建筑的比较。早在50年前人们就不再这样建造了,这是有原因的。我也完全不在乎楼主以后会住在哪里、怎么住。重要的是要明确,这会带来很多限制。
我想前置温度必须相当高,大约是45-55度。如果外面是零下10度,热泵就得应付大约60度的温差。
我会安装一个带4或5个室内机的分体空调外机,放在建筑内部战略性的位置。
但这不会改变电力消耗,因为供暖负载是独立的。至于是否还要把屋子内部都打开来布线,那是另外一回事。根据经验,我预计新的散热器前置温度大约在45-48度范围。这还是可以接受的,因为大多数时间所需的前置温度要低得多(45-48度只在特别冷的冬夜,若这些冬夜还存在的话,才会需要)。而且还得喜欢空调的吹风感。
这样至少不会启动耗电的电加热棒,房间也不会太冷,因为每升高一度的前置温度都会降低效率。
在零下10度时,你也可以打开燃气加热器,因为热泵的效率在那时候非常差。
是的,效率确实不再那么好了。但考虑到燃气价格,可能仍然更便宜。因为现在在零下15度以上,热泵都不再需要辅助电加热棒(零下10度时,在前置温度40度时COP约为2.5,45度时略差一点)。