Basti2709
2020-03-02 14:41:08
- #1
我的燃气锅炉每隔3分钟启动一次……然后加热1分钟又停止……例如,供水温度为20度时,锅炉启动……然后在不到一分钟的时间内将水加热到30度以上,达到或超过设定值后就关闭……只有所有供暖回路都打开时才会长时间加热,但即使那样,几分钟后也会关闭。加热停止后,供水温度会迅速下降,结果是很快再次启动。
根本不会进入调节模式,因为这也需要一定时间。即使进入,7千瓦的功率仍然高于房屋的热负荷……
我现在设置了一个启动间隔(每10分钟一次),并观察室内温度。每个房间保持稳定的22.5度(我妻子喜欢这样),每月支付70欧元的燃气费。对此我现在可以接受……但我认为还有节省的潜力。
每天大约100次点火,对锅炉也不好……
有趣的轶事:为了给地面加热,锅炉程序大约连续运行了3周。市政公用事业公司给我的账单显示从11月中旬到12月底大约用了900立方米燃气。市政公用事业公司的女士还说,一年900立方米对于一户人家来说很不错……直到我告诉她这只是1个半月的用气量。实际上,我的年用气量现在大约是950到1000立方米……
