排水办事处要求检查员提供证明

  • Erstellt am 2021-07-31 21:10:12

K1300S

2021-08-01 14:01:30
  • #1
额……你们为什么在[BEVOR die Baugenehmigung ausgestellt worden ist]之前就已经开始了?

在某些点上当然可以偏离计划,但有时可能需要再次批准这些偏差。
 

Hausner

2021-08-01 16:01:10
  • #2
我们还没有开始。但是[der Tiefbauer]已经去现场查看了情况…
 

K1300S

2021-08-01 18:23:44
  • #3
那就告诉他,按照批准的方案建造,或者自己和建设局协调。
 

Hausner

2021-08-01 18:45:52
  • #4
如果事情这么简单就好了。好,我先说说:关于规划,我当时知道的不如现在这么多: 1. 我们必须让地表水渗透。计划是将蓄水池的溢流接到一个石砾渗井。蓄水池大约离房子2米,石砾渗井大约离房子3米。 2. 由于我们这里是沙质土壤,且地下室远离地下水位,我们决定不做地下室防水(根据地质报告也没必要)。 然后土建承包商过来说,以上方案会有问题,蓄水池的溢流会通过回填材料向房子施加压力(直到水渗透为止)。建议:至少离房子5米远。但我们用上面的方案不能做到更远。所以出现了两个想法,要么把蓄水池和渗井放到另一边,要么做地下室防水,这样费用大约11,000欧元。 第二个我们想不同做法的问题是:建筑师为采光井设计了一台泵。采光井中的水通过泵被抽到上面,再流入蓄水池。我其实不太想这样做。因为我现在给房子周围做排水系统,采光井的水可以直接引入渗水井(另外新建的)。当时申请许可的时候我还不知道这些。
 

K1300S

2021-08-01 18:49:20
  • #5
这似乎在你们那里有点复杂,但实际上只剩下提交修改后的计划并再次批准这一种方案,否则你迟早又会吃亏。当然也可以直接这么做……
 

Hausner

2021-08-01 19:13:21
  • #6
当然本来可以直接做的。如果你总是事先知道一切的话。没有人会主动说什么有道理,什么没有道理。每个人总是只关注自己的专业领域。建筑师,只关心能顺利通过审批。这让我现在真是受够了。抱歉,回到正题。如果我理解正确的话,不是必须由审核员验收。这没问题。一位专家肯定又要花我一千欧元。
我就在想,为什么他们不自己从办公室出来看看。不是的,是业主付钱的。仅仅是在我们部门的审批时间:2月19日提交,7月29日获得排水专业的批准。
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
18.02.2011建筑师完全搞砸了 - 有什么经验吗?17
16.11.2015雨水蓄水池:有用吗?必要吗?费用是多少?25
27.12.2015谁和建筑师一起建造过?经验?85
26.12.2018通风地下室可以省略地下室窗户吗?20
27.04.2016地下室、一楼和平顶层的平面图设计12
06.05.2016带地下室的单户住宅平面图,第2版23
18.02.2018水槽尺寸 - 建筑规划建议62
15.08.2016土木工程师反对结构工程师27
23.09.2016建筑师和预算限制...保障?可能性25
09.12.2016带地下室的独立住宅——优化建议?12
24.06.2017建筑附加费用 银行需要建筑师的签字16
17.10.2017独栋住宅建筑成本190平方米+地下室含客房28
10.11.2017建筑师设计的房屋平面图,两层带地下室18
04.08.2019水箱溢流口低于自然溢流口10
07.08.2020独栋住宅 - 巴伐利亚 150平方米,包括地下室和露台 - 费用明细11
11.08.2020防水地下室的采光井10
06.05.2021带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统21
01.05.2022蓄水池及潜在的排水问题11
14.07.2023如何从地下室连接水池,但怎么做?11