谢谢你的回答。

也许还有一些其他细节。

根据市政府的规定,不允许将水排入污水管道,而必须排到街道上。地表水将被引导到渗水坑。地块内渗透不被允许。我们也曾考虑过深层渗井,但由于土壤情况不允许。因此,唯一的选择就是将溢流排到街道上。

幸运的话,蓄水池的溢流口可能位于房屋地板板下方,但仍高于街道。然而,这将导致屋顶雨水排放管内水倒灌,因为这些管道已经埋设至约80厘米深。这无法更改,因为这些管道位于已完工的地板板下。我认为这不是一个好解决方案,尽管市政府认为这是可行的。

水泵不需要克服太高的扬程(只几厘米)。但是,水泵不应在小雨时立刻启动,然后运行2秒后关闭,因为屋顶来的水量太少。

蓄水池容量为3000升。有没有那种泵系统,能在达到某一水位X时启动,并能一直泵到更低水位x-y,这样水泵在小雨时不会频繁启动和停止?

一种既用于灌溉又作为溢流系统的系统当然是最佳解决方案。但到目前为止我还没找到类似的系统。
 

rick2018

2019-08-03 20:00:39
  • #2
带有泵和传感器的解决方案其实不难。不知道市面上是否已有成品。可能有。比如使用两个传感器的泵控制。也可以用浮球开关控制……我不会用雨水传感器,而是会用液位传感器。否则你会浪费水。3000升其实也不算多。如果你已经有回流问题,使用止回阀可能也是一个选择。不过系统必须是封闭的。
 

rick2018

2019-08-03 20:18:38
  • #3
找到了一些东西:比如看看大江上的水位开关。那里有一个额外的水泵……
 

FlorianBaaske

2019-08-03 21:51:28
  • #4
嗨 rick2018,

这正是我们在寻找的。我会仔细查看然后汇报。

亲切的问候
Florian
 

dab_dab

2019-08-04 01:15:29
  • #5
常规方法:在蓄水池溢流口连接一个带预制接口和预装带浮球的潜水泵的多功能井,该潜水泵具有一个压力出口。[Üblicher Weg: An den Zisternen Überlauf nen nachgeschalteten Universalschacht mit vorgeformten Anschlüssen und einer vormontierten Tauchpumpe mit Schwimmer anschließen, die einen Druckabgang besitzt.]
 

类似主题
16.11.2015雨水蓄水池:有用吗?必要吗?费用是多少?25
18.02.2018水槽尺寸 - 建筑规划建议62
27.03.2017地基板的回填25
17.07.2017防冻水供应蓄水池的想法?13
07.11.2018由于排水管道布置错误,切割地板板20
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
24.10.2019使水箱的水管防冻13
23.01.2020将油罐用作水箱:谁做过这件事?20
23.03.2021花园中的蓄水池 / 车道36
30.04.2020水箱中的雨水也可以用于洗衣和冲厕所吗?22
14.06.2020花园用水需求/年 --> 雨水收集池值得投资吗?53
11.06.2020雨后水箱仍然保持空空如也14
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69
01.12.2020水池直接位于施工道路旁 - 有损坏的风险吗?16
09.05.2021网上订购水箱(混凝土)- 有什么经验?21
11.11.2021如何密封管道或整个开口11
04.04.2022将蓄水池和雨水检查井合并?13
01.05.2022蓄水池及潜在的排水问题11
10.08.2022用于花园灌溉的雨水蓄水池值得吗?25
26.01.2023水池!不想要,但被迫接受——经验40

Oben