带地下室的新建筑 | WU混凝土加环形排水系统

  • Erstellt am 2021-05-05 10:55:05

Harakiri

2021-05-06 12:31:43
  • #1


也许我们的排水系统报价特别便宜(我不这么认为!),但仅排水系统花费4000欧元,如果系统可以安装在开放的地下室坑里,这对我来说显得非常贵。



没错,但在我看来这里还有另外两种可能性:

1. 你可以检查是否能够获得将排水水排入排水管网的许可(前提是从高度技术上讲这是有意义且可行的);
2. 你可以考虑不用渗滤井,而是使用水池,不仅储存排水水,还可以储存屋顶的雨水。费用应该不会多(如果有的话),而且你可能会从中受益更多。
 

Bookstar

2021-05-06 12:34:20
  • #2
WU 地下室,别做别的。排水可以省。毛细作用最多到 10 厘米,墙壁至少需要 20 厘米。
 

Hotdogxxxx

2021-05-06 12:34:53
  • #3
非常感谢,Jann!

我昨天又和制作土壤报告的评估师通了电话。这个土壤的问题可能是由于黏土层的存在,导致水的渗透性非常差。因此,水会从地面渗入房屋,并压在房屋墙壁上。对于WU混凝土(WW)来说,这可能不是问题,但在窗槽和房屋入口处必须特别注意密封性,因为水渗透速度非常慢。他还说,对于没有排水和渗水井的WU混凝土(WW),由于外部水压,可能会出现冰箱效应,导致室内因温差产生冷凝水。

总体来说,也必须关注普通地板板块(部分地下室)下的水问题,因为强降雨时那里也会积水。

关于成本,带有黑色防水层和排水/渗水井的砖石地窖比带有排水/渗水井的WU混凝土结构略贵一些。

因此,我们可能会选择这种方案。
 

andimann

2021-05-06 12:56:53
  • #4
早上好,
对于地下室,我绝不会考虑WU以外的其他方案……如果黑色防水层施工稍有马虎,你将永远为潮湿的地下室苦恼。

WU地下室的排水系统(注意,WU地下室和白色防水层之间还有区别)实际上是不必要的,但根据地形情况,我可能还是会考虑一下。不过先看看你的施工图,排水系统是否允许?很多情况下,你甚至不能将紧急溢流口接入市政排水系统。这可能会带来麻烦。极端情况下,你得准备好你的房子会被完全淹没,这种情况下黑色防水层方案肯定不适用。

关于通风,是的,地下室一定要接入通风系统。额外费用很低,而且这样可以让部分没有窗户的地下室空间得以使用。

此致,
安德烈亚斯
 

hanghaus2000

2021-05-06 12:59:15
  • #5
我建造了WU地窖(白色槽),并在地窖井下铺设了排水系统,排水系统随后引入[Zisterne]。因此,[Zisterne]不需要建得那么深。地窖在20年后仍然干燥(部分地窖用作住宅)。
 

Hotdogxxxx

2021-05-06 13:33:08
  • #6
非常感谢你们的意见。

因为我们真的毫无头绪,所以我们很可能是完美的“摇钱树”!!
我们正在建造一个与屋顶相连的蓄水池。我只是以为不能把“地表水”引入蓄水池,因为这样会把沉积物带入蓄水池,导致蓄水池更脏。但现在想想,清洗蓄水池比渗井更经济!
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
16.11.2015雨水蓄水池:有用吗?必要吗?费用是多少?25
06.10.2015防水地下室的正确表述11
20.02.2016防水混凝土地下室 - 开关问题12
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
18.02.2018水槽尺寸 - 建筑规划建议62
01.02.2017地窖原本部分是混凝土,现在可能完全砌筑而成28
05.09.2019独栋住宅建设项目,140平方米,带地下室44
02.12.2019独栋住宅(2层 + 住宅地下室 + 已改建的阁楼)约200平方米 - 变更162
23.03.2021花园中的蓄水池 / 车道36
10.04.2020屋顶的雨水——土壤中的排水用于排出?12
11.06.2020雨后水箱仍然保持空空如也14
26.03.2021混凝土地窖与砌砖地窖?17
07.08.2020独栋住宅 - 巴伐利亚 150平方米,包括地下室和露台 - 费用明细11
11.08.2020防水地下室的采光井10
28.11.2021成品地下室 - 补平角落18
28.01.2023地下室“白罐”混凝土保护层较薄12
14.07.2023如何从地下室连接水池,但怎么做?11
25.11.2023主浴室的桑拿还是地下室的桑拿?34
29.01.2024地下室是用WU混凝土还是Poroton建造的?17

Oben