KFW 55 घर के लिए फर्श हीटिंग की योजना, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम शामिल है

  • Erstellt am 17/02/2023 16:29:34

dream2023

20/02/2023 16:37:30
  • #1
यदि मैं यहाँ की प्रवृत्तियों को सही ढंग से समझूं, तो (nehmen wir z. B. das OG) छोटे वर्किंग गैप संभवतः हर बेडरूम में दो हीटिंग सर्किट्स तक ले जाएंगे, है न? अन्यथा पाइप बहुत लंबा हो जाएगा?
 

Pacmansh

20/02/2023 17:11:48
  • #2
बिल्कुल सही, लंबाई ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें देखना होगा कि हीज़ी क्या करने को तैयार है। हर हाल में 100 मीटर से कम।
हमने उदाहरण के लिए लिविंग रूम में 4 सर्कल बनाए हैं, खिड़की के सामने इसे तंग रखा है, किचन के अलमारियों/आइलैंड के नीचे इसे हटा दिया।
 

Allthewayup

20/02/2023 18:19:33
  • #3
किचन कैबिनेट्स के नीचे हीटिंग कॉइल्स न डालने की चर्चा भी एक अलग मामला है। अगर किचन बाहरी दीवार पर है तो शायद कोई जनरल ठेकेदार (GU) इसे स्वीकार न करे क्योंकि उन्हें डर होता है कि वहां बाद में ठंडा हो जाएगा और कमरे की हवा में संघनन होगा = फफूंदी का खतरा। एक और पहलू यह है कि अगर 20 साल बाद आइलैंड वहां नहीं रहेगा तो वहां एक ठंडी जगह बन जाएगी। हम भी अभी इस निर्णय के सामने हैं और शायद आइलैंड के साथ इसे बिछवाएंगे, लेकिन किचन काउंटर के नीचे नहीं क्योंकि वह अंदरूनी दीवार पर है।
 

Dogma

20/02/2023 23:01:38
  • #4
जब हमने 2014 में निर्माण किया था, तो GU ने हीटिंग के लिए केवल 20 सेमी VA के साथ 45 डिग्री पूर्व तापमान निर्धारित किया था। यह थोड़ा ज्यादा था, खासकर धीरे-धीरे बढ़ती मांग और Wärmepumpen की बाजार में तैयार होने के साथ। इसलिए हमने लगभग 1000€ खर्च करके VA 10 सेमी और लगभग 35 डिग्री पूर्व तापमान के लिए डिजाइन करवाया। मेरी थर्मे की हीटिंग कर्व कुछ वर्षों से -5 डिग्री -> 32 डिग्री पूर्व तापमान, 0 डिग्री -> 30 डिग्री पूर्व तापमान, और +7 डिग्री -> 28 डिग्री पूर्व तापमान पर सेट है। घर हमेशा गर्म रहता है, 21+ डिग्री (यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी सर्दियों में घर के अंदर छोटे कपड़े पहन कर घूमती है :p)। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भले ही 35 डिग्री पर गणना की जाए, तब भी आप तापमान कम कर सकते हैं और घर फिर भी गर्म रहेगा।
 

Pacmansh

20/02/2023 23:24:04
  • #5
सही है, और यह एकदम सही उदाहरण है कि क्यों कोई 18cm Verlegeabstand जैसे चीज़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए।
 

dream2023

21/02/2023 08:17:43
  • #6
नमस्ते,

अभी ही हीज़ी से बात हुई है। मैं कहूँगा कि अच्छी बातचीत हुई। हम सभी रहने और नींद के कमरों में तापमान 22° तक बढ़ा रहे हैं। वह नोप्पेनमैट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि टैक करता है, और इसलिए हम पूरी तरह से फंसे हुए नहीं हैं। वह वास्तव में ऊपर के नींद के कमरे में दो हीटिंग सर्किट्स (HK) रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि पहले तो हीटिंग सर्विस वॉल्यूम (HKV) बढ़ाना पड़ेगा और दूसरे वह मानता है कि वह अधिकतम 120 मीटर प्रति पाइप के साथ ठीक काम कर सकता है। नीचे उसके पास हीटिंग सर्किट्स के लिए अभी और जगह है, कम से कम हम ऐसा मान रहे हैं। हमने अब अधिकतम 15 सेमी के इंस्टॉलेशन अंतराल पर सहमति बनाई है। इसके साथ मैं आसानी से जी सकता हूँ। बाथरूम में, कवर की कमी के कारण, वह कुछ और कर सकता है, वहां वह गणना को केवल एक मार्गदर्शन के रूप में लेता है। पाइप हमें आंशिक रूप से भुगतान करने होंगे। वह GU की लागत सीमा के साथ अन्यथा नहीं चला सकता। मैं अब संतुष्ट हूँ कि वह इस प्रकार समायोजन के लिए इतना खुला था।

एक सवाल अभी बाकी है: क्या हमें अभी भी KfW सब्सिडी मिलती है? इसमें इंस्टॉलेशन अंतराल में बदलाव के साथ कोई समस्या नहीं हो सकती? मेरी समझ में इसका कोई असर नहीं पड़ता?
 

समान विषय
27.02.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के पाइप सबसे ऊपर की मंजिल की छत में कहां बिछाएं21
17.10.2017अतिरिक्त बाथरूम बिल्डर के माध्यम से बनवाएं या सिर्फ पाइपलाइन लगाएं?10
26.09.2019क्या KG पाइप्स को बजरी में बिछाना अनुमति है?11
19.02.2020हीटिंग पानी का रंगत बदलना (केवल पूर्व प्रवाह)20
11.11.2021पाइप या पूरी खोल को कैसे सील करें11

Oben