受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!

  • Erstellt am 2015-07-15 00:00:22

Saruss

2016-01-04 23:17:35
  • #1

恰恰相反,控制式住宅通风系统通过热交换器冷却进入的空气(如果室内比室外凉爽),所以不会将温暖的室外空气引入室内。因此,必须连接控制式住宅通风系统的冷凝水排放;同样重要的是,某些控制式住宅通风系统具有的旁通阀(Bypass,空气绕过热交换器流动)应被禁用。
 

jaeger

2016-01-04 23:47:50
  • #2


谢谢你的回复。但我可能会选择放弃。不是因为某一个中心因素,而是因为多个原因。由于我想用砖块以及内外的矿物质抹灰施工,单就湿度来说,没有通风系统也应该不会有问题。对于像加气混凝土+聚苯乙烯泡沫板这样的扩散封闭系统或气密的预制房屋,情况自然不同。
 

Saruss

2016-01-04 23:57:46
  • #3
你的砖块和抹灰从原理上来说,对于湿气和其他建筑材料一样,都是水的屏障。试着吹气通过砖块。即使嘴非常靠近,也吹不过去。它们和其他建筑材料一样气密(幸好如此,因为这是规定)。扩散阻力高得多,无法将湿气从房子里排出。否则下雨时也会非常潮湿(这是双向的!)墙壁会呼吸更多是个神话。要不就是通过缝隙或洞口。真相介于两者之间,但不是你所暗示的那个地方。
 

Grym

2016-01-05 00:06:51
  • #4
砖块和石灰抹灰在今天的新建筑中一点用处也没有。而且它们也不会像每个人所需的那样,每小时向室内提供30-40立方米的新鲜空气。砖房的气密性和木结构预制房屋一样。

老建筑的自然换气率超过1,没有问题(缝隙、窗户等)。据我所知,这些老建筑在风门测试中数值超过10。如今的新建筑根据风力不同,部分自然换气率低于0.1(风门测试通常低于1.0)。

如果你建造时不采用任何形式的通风,那么你必须准备每天至少开窗换气5次,且刚好足以避免霉菌,但开窗后一小时内空气质量就不再好。

至少安装带有外气进风口的集中排风系统。不过由此一步之遥就是带有热回收的全热交换新风系统。
 

jaeger

2016-01-05 00:13:55
  • #5


当然,这单独还不够,但配合适当的交叉通风,从湿度角度来看,基本不会有问题。此外,这里估计约有80%的人是这样建造的(是的,我知道这不代表什么)。

我可能还会补充一个像BluMartin这样的分散系统。



我甚至还没进入设计阶段,只是在学习。我的看法可能还会改变,且拭目以待。我的论述仅涉及湿度问题。我知道推荐的换气率几乎不能靠自己通风达到。不过依我看,0.3的换气率也绰绰有余。控制性住宅通风在1档运行时大致能达到这个值,很多用户也是这么做的。
 

Bauexperte

2016-01-05 00:18:46
  • #6
晚上好,


一天3次到最多5次——每天——头两年?


因为很多建设者从错误的地方节省开支;不过有时候并不会那么重要,因为一方在育儿假期间,必须一天多次穿梭于屋内。


不错的选择;不过我更倾向于将其称为混合型系统,而不是纯粹的分散式系统。

新年快乐!
 

类似主题
12.05.2014KfW 70 无通风系统107
29.02.2012在鼓风门测试中可以检测到什么,哪些房屋数值?18
22.09.2016KfW70 房屋报价 - KfW55 房屋已配备额外的受控住宅通风系统 - KfW70 是否过于密封?12
22.11.2016独栋住宅 哪种石头适合我们?26
21.04.2019建筑申请提交前的平面图规划1420
22.11.2017各种中央控制住宅通风系统的比较测试+其他问题26
06.12.2017接收建筑后使用除湿机是否合理,还是只开窗通风就够了?17
15.08.2018报价是否具有约束力,还是允许偏差?77
31.10.2018关于蒸汽屏障的担忧 - 天花板出风口的空气12
06.01.2019实体房屋建造 - 选择“合适”的石头11
25.08.2020鼓风门测试结果(n50=1.13)49
27.03.2019300年老房子的外墙潮湿19
04.02.2020我在哪里可以获得单户住宅所需的砖块?31
06.07.2020单户住宅外观设计,反馈与创意,扫帚纹灰泥41
11.09.2021健康建筑——什么最重要?59
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
21.02.2022抹灰变色且开始剥落10
11.03.2022Poroton 砖室内墙有黑斑 - 霉菌 / 火灾?10
04.11.2022KfW 55 吹门测试结果21

Oben