我们有受控室内通风系统、循环空气和一个独立于室内空气的烟囱。烟囱销售员把关于压力开关的决定推给了区域烟囱清洁工。当然,他说我不需要这个。

在关于电气的招标中,采购和安装都不愿意让电工负责,好像这是全新领域。

幸运的是,我们的受控室内通风系统(Zehnder comfoair)有紧急停止装置,而烟囱清洁工刚刚参加了Zehnder的培训,知道这点。
因此我们不需要压力开关。

我相信烟囱清洁工和我们一样高兴。
 

Doc.Schnaggls

2016-08-26 09:22:43
  • #2
你好,

我们也有一个控制式居室通风系统,一个循环抽油烟机和一个经过DIBT认证的皂石炉。

当我们的房屋建筑公司提到压力开关的问题时,我们与当地的烟囱管理员取得了联系,并向他提供了控制式居室通风系统、循环抽油烟机和炉子的所有技术数据。

他进行了检查,并告诉我们不需要安装DDW。

对他来说最重要的几点是:

- 炉子自锁
- DIBT认证
- 控制式居室通风系统设定为屋内保持轻微正压

不过,正如 已经写过的那样,即使满足这些条件,也不能保证不需要安装DDW——最终决定权实际上在区烟囱管理员手中。

因此我建议尽早让他参与,并让他[ B ]书面[ /B ]确认他的决定。

问候,

Dirk
 

Sebastian79

2016-08-26 09:25:14
  • #3
从建筑技术角度来看,过压其实是不好的——如果某处有泄漏,湿气就会被压入保温层。顺便说一句……
 

Tommes78

2016-08-26 09:29:05
  • #4
谢谢热烈的讨论,但这暂时帮不到我。
由于烤箱要晚些时候才来,我还不能给烟囱工展示,所以首先是关于我需要准备什么,以防可能需要压力监测器。

你能告诉我你们用的是什么监测器吗?
 

Sebastian79

2016-08-26 09:30:24
  • #5
P4 标准 - 但今天我会选择一个带有通知输出的版本。
 

Doc.Schnaggls

2016-08-26 09:33:58
  • #6
:你说得不无道理。不过这只适用于理论上100%密封的“盒子”。最小的“超压”也会选择阻力最小的路径,而在我看来,那仍然是众多受控住宅通风系统的排气阀。
 