受控住宅通风 / DIBT 炉 / 压力监测器

  • Erstellt am 2013-07-16 09:23:41

ypg

2014-01-12 23:27:20
  • #1
是的,我有消息——壁炉即将安装,区管烟囱工“不需要”压力监测器,因为炉子已认证。但电线已经铺设,现在正在烟囱那儿晃悠。
 

PhoenixDH

2014-01-13 07:31:50
  • #2
带来希望

我也从炉子到[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]计划了一根预留管道,安全第一。

我们这里会是一个外置烟囱,但那并不重要。
 

000pavel000

2014-01-14 19:33:12
  • #3

你好,Michael,

我可以了解一下你们在家里安装了哪种控制式住宅通风系统吗?你们对你们的控制式住宅通风系统满意吗?

问候
Pavel
 

wadi1982

2014-01-17 11:27:28
  • #4
嗨。

我们安装了Pluggit的设备。
我这么说吧,它完成了它的任务,提供新鲜空气。
 

motte2

2014-08-29 11:45:33
  • #5
你好,
我想重新讨论这个话题。
我有一栋建于1955年的独栋住宅,2009年装了新窗户,安装了防潮层和隔热层,实现了“气密”。为了避免霉菌的形成,我安装了一个可控住宅通风系统(Helios可控住宅通风系统EC 450 Pro)。

现在我给自己买了一个壁炉。经过与几位炉具制造商的交流,很明确我需要一个经过认证的RLU(独立于室内空气的)炉子。因此我心甘情愿多花了500欧元,现在有了一个难以接触的灰斗——没关系。

现在让我头疼的是烟囱清扫工,尽管是RLU,仍然要求安装压力监测器。我虽然有烟囱清扫工协会和DIBt的文件,说明对认证的RLU来说,额外的安全措施是多余的,但烟囱清扫工仍然要求提供证明,证明KLW不会产生超过8Pa的压力。
设备制造商和通风公司都无法提供这份证明。这也很明显,如果设备在最高档运行,而给风机故障,那么可能会达到8Pa。

我不想安装压力监测器,因为:要打墙布线,约1000欧元,客厅里有一个难看的控制面板,而且我买RLU是为什么呢。
另外,压力监测器也不是100%保险。如果我处于触发阈值以下的负压(4Pa),门由于一块木头而没关紧怎么办?

安装CO监测器不是更有意义吗?
这些设备在真正有问题时发出警报,由电池供电,安装简便,有自检功能,成本只是压力监测器的一小部分。

来自杜伊斯堡的问候
Michael
 

RFR

2014-08-29 12:23:32
  • #6


这个问题恐怕只有你负责的烟囱清洁工能回答。他,只有他,才能批准或拒绝。如果他要求安装压力开关,你只能硬着头皮接受。

我们在购买炉子之前已经和烟囱清洁工讨论过各种可能的方案,对于带有RLU炉子和受控居室通风的情况,没有压力开关也能正常使用。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
05.07.2012受控住宅通风 - 是还是否14
24.12.2012在这种情况下,受控居住通风是否明智?10
27.02.2013受控住宅通风或调节空气 - 经验?14
20.12.2013新建地板采暖代替散热器和受控居住空间通风;是还是不是?15
25.08.2014分散式住宅通风,排气热泵——经验?10
25.05.2014什么时候能察觉到受控住宅通风系统正在工作?18
24.06.2014分散式控制住宅通风这么贵吗?38
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
20.02.2018烤箱和通风合理吗?31
18.03.2019是否省略单间规则?受控住宅通风 + 燃气供暖,新建楼房57
01.04.2019壁炉控制/关闭用压力开关 控制的居住空间通风16
15.06.2019配备AWP和控制式住宅通风的KfW40房屋优惠,靠谱吗?39
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56

Oben