嘿,大家,

请不要把这些块状物砸到自己耳朵上。

双方的论点都是正确且可以理解的。你们两个人都非常有专业知识。

但是——我们毕竟生活在德国,有BSFW。他们有自由裁量权,这种自由裁量权在我的暖气上也让我花了一大笔钱。我的花园有时因此被牺牲。

单有一个DIBT认证的壁炉(炉子)当然是不够的。
如果有受控居室通风系统,该系统也必须具备DIBT认证。
排风罩等设备也要加上。最迟到这里问题就变得棘手了。

即使房子里只有DIBT认证的设备,BSFW仍然可以坚持要求安装负压监测仪。
在我这里,在提供了*非常*详尽的专业知识证明和审核了现有技术的所有文件后,他第一次放弃了这个要求。但我们是双方认可地进行监控。

不过我已经做了所有准备工作来安装负压监测仪。如果出现任何最轻微的迹象,就会安装该设备。我的壁炉每年都由我的壁炉工维护,密封条会定期更换,壁炉每年清扫4次。我也不会开炉门。

建造带壁炉(炉子)新房的人,绝对应该安装负压监测仪的布线,并与BSFW协调。毕竟这大约是1000欧元的问题。

现在让我们冷静下来,继续庆祝复活节,并假设一般来说负压监测仪确实有用,以及BSFW不一定总是按照科学措施严格操作,他们也被允许这样做。

祝好
Thorsten
 

bierkuh83

2016-03-29 13:43:56
  • #2
由于我想在家里安装壁炉和排风罩,所以我也研究了这个问题,我没有发现任何任意性。
根据DIBT认证,所有独立于室内空气的壁炉在最高8帕的负压下被允许使用。遵守情况需要通过计算或测量向烟囱工证明,后者他可以自己进行。
对于依赖室内空气的壁炉,需要证明负压小于4帕,参见上面提到的方式。
或者,可以在不进行证明的情况下安装安全装置(UDW,窗户开关)。

由于我家的排风罩每小时可以排出大约750立方米空气,我根本不考虑证明这个问题。我会安装窗户接触开关和排气管温度传感器。前者费用为100币,后者带来的舒适性,即在零下10摄氏度时无需强行打开窗户,价值约250欧元。
 

andimann

2016-03-30 11:19:30
  • #3
大家好,

我得在这里公开认错……



事实上,我当初认为2016年生产的受控住宅通风系统至少符合机械指令的基本安全要求,这显然太天真了。

现在Helios已经确认,这些设备根本没有任何内部监控或安全功能。也就是说,当送风风机故障时,设备不会关闭(而机械指令实际上是要求必须关闭的,我完全不明白为什么这些设备还能继续销售),而排风风机却仍然在继续运行。即使热交换器结冰,送风量只会被限制,而排风却不会减少!

换句话说,设备设计方案显然并没有真正考虑过与壁炉(无论是依赖室内空气还是独立空气的)一起运行的情况!

电机转速监控的成本只需几分钱到几欧元不等。而即便是再便宜的汽车也配备有多个差压传感器,这些都是小菜一碟。

据我理解,这意味着:

安装未通过DIBT认证的壁炉时,无论如何都必须安装压力传感器,这是毫无疑问的。

安装通过DIBT认证的壁炉时,可能不需要压力传感器才能正常工作。没有人能给出可靠的预测(所以壁炉制造商和BSFM对我说的话也并不准确)。只有在设备安装后,测量在最高送风档送风风机故障或吸气受阻时的情况,才能得知。只要负压低于8帕,那是可以接受的。但这始终取决于建筑的密封性,因此不能一概而论。问题是:测量结果严格来说只对应当前的天气状况,尤其是风况!没人能保证风力大小变化时烟囱的排烟效果,也没人能说明其他建筑或树木产生的涡流会不会改变烟囱的排烟状态。

在这点上就成了一种抽奖游戏……中招的概率虽低,但一旦发生,后果非常严重。

对我个人的安全要求而言:

无论别人是否愿意在没有压力传感器的情况下批准安装,控制式住宅通风装置与壁炉(即使是DIBT认证的)一起安装,必须强制配备压力传感器。其他做法就是在拿自己的生命做赌注。

考虑到安装DIBT认证壁炉还要额外支付185欧元,我现在倒不如直接花380欧元安装压力传感器。这样,额外花费也就不到200欧元了。

此致,

安德烈亚斯
 

Sebastian79

2016-03-30 11:23:40
  • #4
你也可以选择Zehnder的控制式居室通风系统,它带有监控功能。 但我更喜欢Helios...
 

nordanney

2016-03-30 11:32:01
  • #5
Vallox 的也不会关闭
 

SteffenBank

2016-03-30 13:34:20
  • #6
我想简短插一句,问一个可能“傻傻”的问题。
在分散式“通风系统”中,是否也需要UDW?
房间内的新风通过Lunos ALD-R 160送入,也就是没有风扇和热回收。排风我们使用的是Lunos RA 15-60。
这只是一个理论上的问题。烟囱是有的,壁炉还只是未来的计划。
 

类似主题
11.09.2019受控住宅通风 / DIBT 炉 / 压力监测器59
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
05.12.2015赫利俄斯住宅控制通风——按照制造商说明安装是否足够?17
26.04.2016瑞典炉或类似。带有/无DIBt28
29.07.2017自行安装受控住宅通风,遵守时间表,费用?63
10.01.2022关于使用受控住宅通风系统的日常生活问题58
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
26.10.2017中央控制住宅通风系统的dB_A噪声级经验值14
10.06.2019受控住宅通风 - 9 级中的第 7 级是合理的设计吗?22
07.06.2018受控住宅通风单户住宅 - 规划与设计 Helios Easyplan34
29.10.2018决策 控制住宅通风:Helios EC 300 W R 与 HomeVent comfort FR 30112
29.12.2018受控住宅通风系统的提示和技巧18
01.04.2019壁炉控制/关闭用压力开关 控制的居住空间通风16
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
26.05.2022通过当地供暖/卫生公司规划受控住宅通风20

Oben