这不幸地只适用于扫地。验收工作始终由区烟囱扫除工负责,你不能自行选择。
 

wadi1982

2013-10-25 09:58:55
  • #2
由于我们目前也到了这个阶段(炉子今天送达),这里是我们的经验。我们有一个LAS烟囱和一个具有DiBT认证的炉子。这些设备会在12Pa的负压下进行检测。据我所知,受控居室通风系统的故障可能会产生更高的负压。
所以,要么安装一个压力开关,要么使用“本质安全的受控居室通风系统”。
由于我们使用的受控居室通风系统是本质安全的,所以我们也可以不安装压力开关。
根据制造商的书面声明(这是我们的烟囱工要求的),受控居室通风系统是本质安全的,因为:

    [*]通过自动每周校准,检测并平衡送风/排风之间过高的压力差
    [*]在送风风机发生技术故障时,设备会完全关闭。
    [*]防冻功能(换热器解冻)不会关闭送风,而是关闭送风和排风。
 

PhoenixDH

2013-10-25 10:37:17
  • #3


谢谢!
经过与我们的烟囱工再次确认并提供操作手册等资料后,我现在也可以确认这一点。
 

€uro

2013-10-25 10:54:33
  • #4
这不算是运行经验,更像是“操作”经验! 通常,安装房间是一个“送风室”!通过外部燃烧空气供应,实际上不会形成负压,即使例如由于技术故障,控制式室内通风系统无法正常工作。 从专业角度来看,LAS相较于单独的燃烧空气供应来说是次选。我知道,LAS销售人员对此看法不同。 控制式室内通风系统不是“玩具”,尤其是在保温良好甚至非常好的建筑中。各房间的空气量对房间热负荷有显著影响,进而影响加热表面或运行参数(流量、温差、液压)的设计。 配备适当测量仪器的调试报告非常重要。 支付给控制式室内通风系统安装人员的费用应视此而定! 祝好。
 

wadi1982

2013-10-26 14:07:56
  • #5
我说经验其实是指关于烟囱清扫工的事情。我不知道我的表达“LAS”是否正确。我们肯定有一个带有独立进气道的烟囱。
 

PhoenixDH

2014-01-12 18:54:33
  • #6
因为这个问题一直让我很在意:
最近几周有没有刚刚进行过验收的人的更多经验分享?
因为我不太想在客厅炉子旁边放这么一台设备。

或者有人正好有这套设备吗:Vaillant recoVAIR 273或350?
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
25.05.2014什么时候能察觉到受控住宅通风系统正在工作?18
24.06.2014分散式控制住宅通风这么贵吗?38
15.12.2015在受控住宅通风中的排气罩:你们的经验如何?30
07.01.2016受控住宅通风是 - 不回收热量 - 理由见文本!79
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
09.09.2016受控住宅通风和盘形阀门 - 被动式住宅21
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
23.09.2016应设置哪种压力开关以关闭受控住宅通风系统?25
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
04.11.2018受控居住通风 干燥空气 - 加湿器是否合适的解决方案?31
26.04.2018受控住宅通风 - 购买时应注意什么?30
20.02.2018烤箱和通风合理吗?31
01.04.2019壁炉控制/关闭用压力开关 控制的居住空间通风16
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
27.02.2021受控住宅通风 + 壁炉 + 厨房排气,这样行得通吗?56
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
30.06.2021KfW55 级别的带排气的排风罩27

Oben