为什么?23摄氏度到24摄氏度的差值 = 1K。
31摄氏度的室外空气同样通过热交换器进入送风口。如果排风被吹出时是23摄氏度,且引入的室外空气是31摄氏度,那么在90%的热回收率下,排气温度为30.2摄氏度,送风温度为23.8摄氏度。我将这差值四舍五入了25%(差异部分),变为24.0(+1.0而不是+0.8)。
但为了夜间降温,可以仅在夜间使用,而不是全天。
Wh = 瓦时。如果我计算每小时的数值:Wh/h = 瓦特。
或者换句话说,每小时225立方米的空气交换量,计算公式如下(使用精确差值0.8K):
0.34 Wh/(m3*K) x 225 m3/h x 0.8K = 61.2 瓦特
这是针对整个房子。如果客厅的风量是50立方米/小时,那么客厅一小时内的热输入为:
0.34 Wh/(m3*K) x 50 m3/h x 0.8K = 13.6 瓦特 = 0.0136 千瓦
感谢您的说明。
- 现在我能理解Delta T的来源了,谢谢。
- 我知道即使最高档(派对模式)也预设为最大性能的大约3/4。想要夜间达到400立方米/小时,需要一个对许多单户住宅来说过大的系统,或者将最高档的性能在专业人员级别调至100%,这可能会影响设备的寿命。这个时段的能耗相当于夜间同时开启2到3个60瓦灯泡。
- 瓦时是正确的单位,但这里的计算假设夜晚刚好持续一小时。如果夜间运行10小时,则总能量必须除以小时数才能得到功率[瓦特]。
@TE 抱歉偏题了。