क्यों? 23 डिग्री से 24 डिग्री तक का डेल्टा = 1K।
31 डिग्री गर्म बाहर की हवा भी हीट एक्सचेंजर के माध्यम से आपूर्ति वेंट्स तक आती है। यदि 23 डिग्री की निकासी हवा बाहर निकाली जाती है और 31 डिग्री की बाहर की हवा ली जाती है, तो 90% हीट रिकवरी के बाद परिणाम होता है: 30.2 डिग्री निर्यात हवा और 23.8 डिग्री आपूर्ति हवा। मैंने इसे 25 प्रतिशत बढ़ाकर (फर्क) 24.0 (+1.0 बजाय +0.8) कर दिया।
लेकिन रात के कूलिंग के लिए ऐसा किया जा सकता है। केवल रात में और दिन भर नहीं।
Wh = वाट घंटे। और यदि मैं इसे प्रति घंटे निकालूँ: Wh/h = वाट।
या अलग से, 225 m3 हवा का आदान-प्रदान प्रति घंटे निम्न है:
(ठीक डिफरेंस 0.8K के साथ गणना किया गया)
0.34 Wh/(m3*K) x 225 m3/h x 0.8K = 61.2 वाट
यह पूरे घर के लिए है। यदि अभी लिविंग रूम में वॉल्यूम फ्लो 50 m3/h है, तो एक घंटे के भीतर लिविंग रूम में गर्मी का परिचय होगा:
0.34 Wh/(m3*K) x 50 m3/h x 0.8K = 13.6 वाट = 0.0136 kW
व्याख्याओं के लिए धन्यवाद।
- डेल्टा T कहाँ से आता है, यह अब मैं समझ पाया, धन्यवाद।
- मैं इसे इस तरह जानता हूँ कि सबसे उच्च स्तर (पार्टी मोड) भी लगभग फैक्ट्री से 3/4 अधिकतम क्षमता पर प्रीसेट होता है। यदि कोई चाहें रात को 400 m³/h हवा प्रवाहित करना, तो इसके लिए अधिकांश EFHs के लिए एक बड़े आकार की प्रणाली की आवश्यकता होती है, या फिर विशेषज्ञ स्तर पर उच्चतम स्तर की क्षमता को 100% तक बढ़ाना पड़ता है, जो प्रणाली की जीवन प्रत्याशा के खिलाफ हो सकता है। उस समय की पावर खपत लगभग रात भर चालू रहने वाले 2 से 3 60 वाट के लैंपों के बराबर होगी।
- वाट घंटे की इकाई सही है, केवल इस गणना में ऐसा प्रतीत होता है कि रात ठीक एक घंटे की है। हालांकि यदि रात का ऑपरेशन उदाहरण के लिए 10 घंटे का हो, तो कुल ऊर्जा को घंटों की संख्या से विभाजित करना होगा ताकि पावर [वाट] मिल सके।