इन्वेंट्री की परवाह किए बिना, आपके पास 150m² के घर और 2.70m की छत की ऊंचाई के साथ लगभग 400m³ हवा है। 225m³ पुनर्चक्रण और इन्वेंट्री को ध्यान में रखते हुए, आप लगभग हर 1.5 घंटे में हवा को बदलते हैं और हर बार तापमान को 0.5-1° बढ़ाते हैं।
माफ़ कीजिए, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। इसलिए तो गणना की गई है।
गर्मी या ठंडक बिल्डिंग सामग्री में होती है, और हवा में नहीं। आपको ऊर्जा प्रवेश की गणना करनी होगी। ऐसे शानदार घरों में, जिन्हें हवा/हवा-ताप पंप से गर्म किया जाता है, हवा को आंशिक रूप से 50 डिग्री या उससे अधिक तापमान पर फूंका जाता है और प्रति घंटे काफी अधिक मात्रा में हवा लाई जाती है। फिर भी लोगों को अपने घर को गर्म रखने में परेशानी होती है। यहां तक कि Kfw40 या Kfw55 घरों में भी। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे के बाद पूरी हवा एक बार बदली जाती है और अचानक कमरे में 50 डिग्री हो जाता है।
तुलना के तौर पर, एक दक्षिणी खिड़की का ऊर्जा प्रवेश देखें, जिसे सूरज की किरणें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (विखरित) रूप में प्रभावित करती हैं, लगभग 1kW/m² (जिसमें से 650-700 वाट प्रत्यक्ष और बाकी विकिरण है)। 2.00 मीटर गुणा 2.30 मीटर = 4.6m² = 4.6kW। जिसमें से एक ट्रिपल गिलास 55 प्रतिशत प्रकाश पार करने देता है, यानी 2.53kW।
नियंत्रित आवास हवादारि लिविंग रूम: 0.0136 kW
दक्षिणी खिड़की लिविंग रूम: 2.53 kW
नियंत्रित आवास हवादारि एक घंटे तक चलाएं: 0.0136 kWh ऊर्जा प्रवेश
एक अकेली दक्षिणी खिड़की बिना छाया वाली 19.35 सेकंड: 0.0136 kWh ऊर्जा प्रवेश
निष्कर्ष: नियंत्रणित आवास हवादारि ऊर्जा पुनः प्राप्ति के साथ कोई भी महत्वपूर्ण ऊष्मा प्रवेश नहीं करता है। 3 एलईडी जिन्हें प्रत्येक 5.5 वाट की शक्ति है, की अप्रयुक्त गर्मी नियंत्रणित आवास हवादारि के ऊर्जा प्रवेश से अधिक है।