循环泵流量和溢流阀

  • Erstellt am 2021-12-24 10:58:00

lesmue79

2021-12-25 06:29:04
  • #1
嗯,这个装在室内机里的旧水泵也就没什么更多可说的了。无论我怎么调节,显示的都是上面提到的那些升数。我觉得奇怪的是这台水泵的运行功率只有大约60%。在热水模式下,它大约输送1100升水。
 

Daniel-Sp

2021-12-25 11:17:05
  • #2
祝大家圣诞快乐。
你能看出热泵控制系统是否真的要求循环泵提供全功率吗?
热泵是直接给采暖回路供暖,还是通过三通阀切换来提供热水?
你用的是什么类型的热泵,它会调节功率吗?
 

lesmue79

2021-12-25 14:22:24
  • #3
空气-水热泵 Vaillant Arotherm-分体机,室内机加热功率3.5千瓦,系统直接连接地暖,但安装了所述的超流量阀,并配备一个18升串联缓冲罐。连接的是带有14个采暖回路的采暖回路分配器,使用28毫米铜管,铺设间距均为VA 10。ERR失效或已断开。
 

Daniel-Sp

2021-12-25 14:51:55
  • #4
调节式?[Welches Rohrmaß haben die Heizschlangen?]
 

lesmue79

2021-12-25 15:58:41
  • #5
是的,空气源水热泵是调节式的,供暖回路采用了16毫米PEX管铺设。计算的供热负荷在-12°C时为3.2千瓦,地板采暖设计为30°C供水温度和25°C回水温度。其中3.2千瓦中约有750瓦是通风损失,且750瓦中未考虑[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]。因此,如果考虑[Kontrollierte-Wohnraumlüftung]的50%热回收效率,实际供热负荷应该只有2.8千瓦。
 

Daniel-Sp

2021-12-25 16:24:38
  • #6
热泵的HUP以多少“百分比”功率被控制?
你能手动以100%功率控制它吗?
我的热泵也调节HUP的功率,以便在当前的供热功率下获得最佳的温差,从而实现最佳效率。通常它只要求600升/小时,在供热周期开始时功率较高时则要求900-1000升/小时。
在100% HUP功率下,我估算是1800升/小时。我的计算是1200升/小时,但使用的是自然通风安装的17毫米管道。
我不熟悉Vaillant的控制系统,但我猜想这里的HUP功率也是根据当前的供热功率进行调整的。
 